aféa s10 en relève de chaudière fioule
Posté : mer. févr. 22, 2012 9:36 pm
Bonjour à tous, j'ai installé fin 2008 une PAC atlantic Alféa S10 en relève de chaudière fioul.
J'ai eu quelques problèmes de mise en route, j'avais pris l'option d'une mise en route par un spécialiste désigné par Atlantic pour une prestation à 340€ et une garantie étendue à 3ans.
Cet hiver dans les coups de gel de -15 à-18, je suis dans les Ardennes, j'ai demandé au spécialiste de venir faire qq contrôles, je n'arrivai pas à dépasser les 18/19°C, ce spécialiste s'est déplacé après que j'ai faite une intervention auprès de la direction commerciale de la région est qui est à Nancy.
C'est dure de faire assurer le service, l'intervention à duré 1h, 1h30 il a passé des coups de fils au SAV d'atlantic et à modifié 2 paramètres.
-a) la température maxi de la "relève" de 52° à 65°C
-b) le paramètre 3720 modifié de 100°/mn par 85°/mn
Je pense qu'il modifié un autre paramètre le 3700 (libération sous T° extérieure =5° car le fioul tourne souvent.
Depuis 3 ans que cette installation tourne je suis globalement satisfait ma conso electrique se monte à 22800KW soit pour 36 mois de fonctionnement et j'ai rechargé ma cuve fioul d'environ 1500 litres dans la même période. (avant ma conso moyenne était de 2500 litres/an)
Depuis les derniers réglages j'ai une T° de 21/22°c sans pb, la rélève fioul fonctionne enfin correctement!!!!.
Maintenant je suis à la recherche des doc de réglages détaillés "installateur et Spécialiste" car maintenant je dois oublier de faire intervenir celui qui a mis en route mon installation il y a 3 ans car je me suis fâché en constatant il y a 1mois que l'installation avait été mal réglée et que je me suis un peu gelé lors des grands froids.
Merci d'avance pour les infos.
J'ai eu quelques problèmes de mise en route, j'avais pris l'option d'une mise en route par un spécialiste désigné par Atlantic pour une prestation à 340€ et une garantie étendue à 3ans.
Cet hiver dans les coups de gel de -15 à-18, je suis dans les Ardennes, j'ai demandé au spécialiste de venir faire qq contrôles, je n'arrivai pas à dépasser les 18/19°C, ce spécialiste s'est déplacé après que j'ai faite une intervention auprès de la direction commerciale de la région est qui est à Nancy.
C'est dure de faire assurer le service, l'intervention à duré 1h, 1h30 il a passé des coups de fils au SAV d'atlantic et à modifié 2 paramètres.
-a) la température maxi de la "relève" de 52° à 65°C
-b) le paramètre 3720 modifié de 100°/mn par 85°/mn
Je pense qu'il modifié un autre paramètre le 3700 (libération sous T° extérieure =5° car le fioul tourne souvent.
Depuis 3 ans que cette installation tourne je suis globalement satisfait ma conso electrique se monte à 22800KW soit pour 36 mois de fonctionnement et j'ai rechargé ma cuve fioul d'environ 1500 litres dans la même période. (avant ma conso moyenne était de 2500 litres/an)
Depuis les derniers réglages j'ai une T° de 21/22°c sans pb, la rélève fioul fonctionne enfin correctement!!!!.
Maintenant je suis à la recherche des doc de réglages détaillés "installateur et Spécialiste" car maintenant je dois oublier de faire intervenir celui qui a mis en route mon installation il y a 3 ans car je me suis fâché en constatant il y a 1mois que l'installation avait été mal réglée et que je me suis un peu gelé lors des grands froids.
Merci d'avance pour les infos.