utilité du BT lors des givrages de l'evaporateur

Posté : mer. oct. 30, 2013 9:48 pm
par westfalia
Salut Alain
alain30 a écrit :Un petit bilan:

Après presque 2 mois de fonctionnement l'on ne peut que constater l'action bénéfique du BT sur le rendement lors des dégivrages.

Avec une installation en série PAC - BT - PC- PAC pas un seule fois la T°C sur le retour PC (entrée PAC) lors des dégivrages a baissé de façon momentané comme on le constate de façon systématique sur les installations ne disposant pas de BT.
Au contraire l'effet tampon amortit parfaitement , le retour PC continue de progresser lentement en T°C. ( la vitesse de progression dépend évidemment de l'équilibre déperditions /puissance de la PAC).

Sur les quelques mesures effectuées (sur des inverter), les install sans BT mettent entre 17 et 25 minutes pour rattraper sur le retour PC les °C perdus ( de 1°C à 4.5°C) lors d'un dégivrage.
Quel est le Gain réel............................ :?: :?: je ne sais pas.
Pendant les périodes à forte hygrométrie avec un enchainement rapprochés des dégivrages cela ne doit pas être négligeable.
ton commentaire m'interesse sur ce que tu dis concernant les BT lors des degivrages..
Sont ils moins frequents, as tu pu mesurer l'efficacité? Moi j'enclenche les resistances via ma GTB dans le goulet -3° +3° pour soulager la PAC

Merci de tes commentaires

Re: utilité du BT lors des givrages de l'evaporateur

Posté : mer. oct. 30, 2013 10:51 pm
par alain30
westfalia a écrit :
ton commentaire m'interesse sur ce que tu dis concernant les BT lors des degivrages..
Sont ils moins frequents, as tu pu mesurer l'efficacité? Moi j'enclenche les resistances via ma GTB dans le goulet -3° +3° pour soulager la PAC

Merci de tes commentaires
Non je ne pense pas que le BT réduise le nombre de dégivrages, mais par contre il "lisse" les T°C, je n'ai pas de résistance d'appoint.

2 circuits

Posté : lun. nov. 11, 2013 9:40 am
par westfalia
Merci donc ça veux dire que lorsqu'on a deux circuits on doit faire fonctionner les deux zones en décalés de façon à ce que la PAC puisse etaler sa puissance sur une plage plus importante (limitation de la puissance sur l'evaporateur pour eviter le givrage de celui ci)

Re: BBC, cette fois c'est enfin démarré

Posté : mar. janv. 21, 2014 8:24 pm
par visiomasterpro
alain30 a écrit ::lol:
Avec Itow,
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1351359487
nous allons pouvoir enfin affiner et voir si :

Mes suppositions sur l'inverter en loi d'eau sur le départ et la gestion des courts-cycles avec BT sur PC se confirment.
Ainsi que :
Les calculs des déperditions, le dimensionnement de la PAC.
Et le rendement. :!: :?:

Image
Bonsoir
J'aimerai savoir comment vous mesurez les températures sur votre PAC ?
Directement à partir des températures mesurées par votre PAC (comment les récupérer via quelle interface ?) ou alors en doublant les sondes existantes via votre propre systeme de mesure ?
Merci

Re: BBC, cette fois c'est enfin démarré

Posté : mer. janv. 22, 2014 8:31 am
par dbercy
visiomasterpro a écrit : Bonsoir
J'aimerai savoir comment vous mesurez les températures sur votre PAC ?
Directement à partir des températures mesurées par votre PAC (comment les récupérer via quelle interface ?) ou alors en doublant les sondes existantes via votre propre systeme de mesure ?
Merci
salut

il me semble qu'alain a placé des sondes connectées via itow donc consulatble par tout le monde........... et effectivement il faut rajouter des sondes à côté de celles existantes d'origine.

Re: 2 circuits

Posté : mer. janv. 22, 2014 3:16 pm
par maisonloop
westfalia a écrit :Merci donc ça veux dire que lorsqu'on a deux circuits on doit faire fonctionner les deux zones en décalés de façon à ce que la PAC puisse etaler sa puissance sur une plage plus importante (limitation de la puissance sur l'evaporateur pour eviter le givrage de celui ci)
Bonjour,
Il est possible d'agir pour faire fonctionner les deux zones en décalé ?