utilité du BT lors des givrages de l'evaporateur
Posté : mer. oct. 30, 2013 9:48 pm
Salut Alain
Sont ils moins frequents, as tu pu mesurer l'efficacité? Moi j'enclenche les resistances via ma GTB dans le goulet -3° +3° pour soulager la PAC
Merci de tes commentaires
ton commentaire m'interesse sur ce que tu dis concernant les BT lors des degivrages..alain30 a écrit :Un petit bilan:
Après presque 2 mois de fonctionnement l'on ne peut que constater l'action bénéfique du BT sur le rendement lors des dégivrages.
Avec une installation en série PAC - BT - PC- PAC pas un seule fois la T°C sur le retour PC (entrée PAC) lors des dégivrages a baissé de façon momentané comme on le constate de façon systématique sur les installations ne disposant pas de BT.
Au contraire l'effet tampon amortit parfaitement , le retour PC continue de progresser lentement en T°C. ( la vitesse de progression dépend évidemment de l'équilibre déperditions /puissance de la PAC).
Sur les quelques mesures effectuées (sur des inverter), les install sans BT mettent entre 17 et 25 minutes pour rattraper sur le retour PC les °C perdus ( de 1°C à 4.5°C) lors d'un dégivrage.
Quel est le Gain réel............................ je ne sais pas.
Pendant les périodes à forte hygrométrie avec un enchainement rapprochés des dégivrages cela ne doit pas être négligeable.
Sont ils moins frequents, as tu pu mesurer l'efficacité? Moi j'enclenche les resistances via ma GTB dans le goulet -3° +3° pour soulager la PAC
Merci de tes commentaires