Problème dégivrage PAC Atlantic Airéo R/O 10
Posté : jeu. févr. 21, 2013 12:24 pm
Bonjour,
Je rencontre de grosses difficultés de dégivrage sur une PAC Atlantic Airéo R/O 10, ce qui me semble être une machine assez semblable à l'Aqualis de CIAT.
A priori, je n'ai plus de dégivrage de l'évaporateur.
J'ai essayé d'alimenter électriquement en direct la vanne 4 voies, elle claque bien.
Par contre, il n'y a aucun changement au niveau de la direction prise par le fluide.
L'évaporateur reste toujours aussi froid, même en alimentant ou pas d'ailleurs la vanne 4 voies.
Du coup, je me pose des questions sur le tiroir de la vanne 4 voies. Peut-il resté bloqué dans la vanne 4 voies ? Pourtant on l'entend bien "claqué" lors de l'alimentation de la bobine !
Comment est géré le dégivrage sur cette machine ?
Autre piste peut-être, la sonde extérieure qui déconne peut-être ...
Je précise aussi qu'il n'y a pas de déclenchement des pressostats HP et BP, mais je trouve que la température de refoulement est très élevée.
Merci,
Cordialement
Je rencontre de grosses difficultés de dégivrage sur une PAC Atlantic Airéo R/O 10, ce qui me semble être une machine assez semblable à l'Aqualis de CIAT.
A priori, je n'ai plus de dégivrage de l'évaporateur.
J'ai essayé d'alimenter électriquement en direct la vanne 4 voies, elle claque bien.
Par contre, il n'y a aucun changement au niveau de la direction prise par le fluide.
L'évaporateur reste toujours aussi froid, même en alimentant ou pas d'ailleurs la vanne 4 voies.
Du coup, je me pose des questions sur le tiroir de la vanne 4 voies. Peut-il resté bloqué dans la vanne 4 voies ? Pourtant on l'entend bien "claqué" lors de l'alimentation de la bobine !
Comment est géré le dégivrage sur cette machine ?
Autre piste peut-être, la sonde extérieure qui déconne peut-être ...
Je précise aussi qu'il n'y a pas de déclenchement des pressostats HP et BP, mais je trouve que la température de refoulement est très élevée.
Merci,
Cordialement