Page 1 sur 2

Contrôle à distance PAC Atlantic Alfea

Posté : mar. juin 18, 2013 3:12 pm
par maisonloop
Bonjour,

Je recherche un moyen de pouvoir agir à distance sur le fonctionnement de ma PAC Atlantic Alfea S10, ceci afin de pouvoir gérer mon chauffage via mon installation domotique.
Je voudrais typiquement pouvoir basculer du mode réduit au mode confort quelques heures avant de rentrer de plusieurs jours d'absence, etc...

Je recherche n'importe quel moyen, même le plus saugrenu. C'est un peu frustrant de gérer mal de chose dans la maison via mon installation domotique, sauf le chauffage ! Je dispose pour l'instant d'une Zibase et d'un boitier d'entrées/sorties ethernet IPX800.

Des idées ?
Merci !

Re: Contrôle à distance PAC Atlantic Alfea

Posté : mar. juin 18, 2013 10:19 pm
par MHz
maisonloop a écrit : Je voudrais typiquement pouvoir basculer du mode réduit au mode confort quelques heures avant de rentrer de plusieurs jours d'absence, etc...
Je dispose pour l'instant d'une Zibase et d'un boitier d'entrées/sorties ethernet IPX800.
bonsoir,
A priori cela semble possible avec en basculant un relais.
Depuis internet commander un relais sur le circuit du Thermostat d'ambiance qui doit etre connecté à la PAC.
Par contre il faut regarder sur quelles liasions intervenir entre la centrale d'ambiance et l'unité hydraulique ou entre l'unité hydraulique et l'unité extérieure.
Quelle est exactement votre configuration?
Si vous decidiez de ne pas intervenir sur ces liasions, alors, la seule solution est de tromper la mesure de temperature par mise en // d'une resistance lors de la fermeture du relais.

Posté : mer. juin 19, 2013 2:47 pm
par maisonloop
J'ai deux sondes d'ambiance de ce type dans ma maison (réglage température et mode de fonctionnement) :

Image

Elles sont reliées par une câble 2 fils à la chaudière. Je ne pense pas qu'il soit possible d'intervenir sur la liaison.

Tromper la mesure de température ? Je n'y avais pas pensé. Il faudrait que j'ouvre le boitier de la sonde d'ambiance pour voir l'intérieur...

Posté : mer. juin 19, 2013 3:23 pm
par MHz
maisonloop a écrit : Elles sont reliées par une câble 2 fils à la chaudière. Je ne pense pas qu'il soit possible d'intervenir sur la liaison..
il faudrait faire un test pour determiner si c'est un bus ou un simple circuit. Quels sont les branchements sur l'unité intérieure ? avez-vous une doc? Avec un peu de chance c'est un circuit avec contact sec

.
Tromper la mesure de température ? Je n'y avais pas pensé. Il faudrait que j'ouvre le boitier de la sonde d'ambiance pour voir l'intérieur...
oui il faut trouver la sonde de temperature, la deconnecter mesurer sa resistance,
ensuit y brancher un resistance avec le relais :
relais Ouvert = fonctionnement nominal
relais fermé = Temperature augmentés de +10° => PAC se coupe .

ENTREE H2

Posté : mer. oct. 30, 2013 12:24 pm
par westfalia
Bonjour

Il faut configurer une entrée de la façon sur la fonction désirée (soit reduit vers confort ou l'inverse ou hors gel etc....)
configuration d'installation
ligne 6046
entrée H2
pour ce qui est des thermostats, ne toucher à rien, il s'agit d'un bus siemens

Re: ENTREE H2

Posté : mer. oct. 30, 2013 3:26 pm
par maisonloop
westfalia a écrit :Bonjour

Il faut configurer une entrée de la façon sur la fonction désirée (soit reduit vers confort ou l'inverse ou hors gel etc....)
configuration d'installation
ligne 6046
entrée H2
pour ce qui est des thermostats, ne toucher à rien, il s'agit d'un bus siemens
Merci westfalia.
Je viens de regarder la doc de la régulation Siemens sur les entrées H1/H2/H3. Il s'agit d'entrées 0-10 V c'est bien ca ? Donc on injecte 10V pour passer de réduit vers confort par exemple ?

As-tu déja fait un tel branchement ?

entree h2

Posté : mer. oct. 30, 2013 9:01 pm
par westfalia
Bonjour

Non pas du tout, il faut juste fermer le contact ou l'ouvrir afin de configurer l'entrée..

Image


ensuite tu definit si tu veux un ct repos ou travail ... c'est parfait car moi je commande ma PAC via une GTB

Posté : jeu. oct. 31, 2013 10:53 pm
par maisonloop
J'ai regardé ca ce soir mais malheureusement je n'ai pas d'entrée H2 sur ma carte de régulation (RVS43.143). J'ai seulement H1 et H3, qui sont d'ailleurs câblés vers la carte d'interface située à côté de la régulation.

westfalia, quel modèle de régulateur as-tu sur ta PAC ?

entree H2

Posté : ven. nov. 01, 2013 7:59 am
par westfalia
Bonjour maisonloop

en regardant de plus pres cette option est possible si on a l'option kit piscine dans lequel se trouve un regulateur AVS supplementaire sur lequel on peux cabler un contact deporté que l'on utilise sur la mode de parametrage desiré...voir page 6 schéma 5 sur les bornes M et H2
Au lieu de liberer la fonction piscine, tu peux commander l'ECS ou qu'un canal chauffage ou les 2...soit basculer de confort à reduit ou reduit hors gel ou vice versa

http://fr.atlantic-belgium.be/documents ... 0(40p).pdf

J'ignore si on peux utiliser les autres contacts (meme avec le code OEM) as tu eu des informations a ce sujet ?

Posté : dim. nov. 03, 2013 1:15 am
par mathi3u
Bonsoir Messieurs,

Je me suis posé la même question avec ma domotique Myhome.
je viens de regarder sur ma PAC excellia duo 11KW, j'ai eu la carte AVS 55 avec le kit 2 zones. L'entrée pilotable par contact sec est numérotée X152, repérée entrée modem, connecteur de couleur jaune.

Paramètre 6420 (niveau spécialiste) : Fonction entrée H33 (= contact en X152)

(1) Commutation régime CC+ECS
(2) Commutation régime CC
(3) Commutation régime CC1
(4) Commutation régime CC2
(5) Commutation régime CCP
(6) à (10) Fonctions non utilisées
(11) Commutation chauffage piscine
(12) à (56) Fonctions non utilisées.


par défaut en shuntant cette entrée, l'ECS s’arrête et le chauffage passe en hors gel. Ca peut être pratique pour une résidence secondaire mais quel est l’intérêt de le modifier au quotidien ?

oem

Posté : sam. nov. 09, 2013 6:06 pm
par westfalia
normallement il doit etre possible de modifier l'etat des canaux avec le code OEM dans le menu OEM
C'est à dire de reduit vers confort ou l'inverse
ou confort vers hors gel ou l'inverse

Avez vous essayé ?

Posté : mer. nov. 13, 2013 10:43 pm
par mathi3u
Je ne suis encore jamais rentré dans le menu oem. J'appelle Atlantic pour leur demander le code et la documentation. Je vous tiens au courant de mes avancées.

commade a distance PAC

Posté : jeu. nov. 14, 2013 1:34 pm
par marcange
Bonjour , j ai fait un programme avec un crouzet XD 26 et je peux lire et commander la pac , le circulateur, la chaudière, etc... ainsi que les températures ambiance exterieure depart. l automate XD 26 de crouzet est relié a mon ordinateur par son cable . Cela marche tres bien. Je suis au premier etage.
Cela me permet en cas de panne de ne pas descendre a la chaufferie.
Si cela interesse Je suis a votre disposition pour tout renseignement Salutations, Marcange

Posté : jeu. nov. 14, 2013 9:21 pm
par westfalia
interessant !
Vous avez donc l'ensemble des commandes sur le Pc ?
avez vous reussi à commander la pac via contact externe?
Moi j'ai reussi via ma G.T.B par ce contact externe en mode confort mais je ne peux pas BASCULER EN REDUIT avec le meme contact. lA COMMANDE VIA LE CONTACT EXTERNE EST PRIORITAIRE SUR LE PROGRAMME DE LA PAC.
Pouvez vous me dire si il est possible via ce meme contact (ou un autre de basculer sur reduit?

Dans l'attente de vous lire

Olivier

pilotage pac alféa

Posté : jeu. nov. 28, 2013 10:57 pm
par atlantic
Bonjour, je suis également intéressé par le pilotage d'une alféa duo s8.
Marcange pouvez-vous nous apporter des précisions sur le pilotage avec le crouzet XD 26 ?
Est-ce spécifique au crouzet XD 26 ou bien peut-on commander la pac avec une Zibase , une Véra ou bien une IPX 800 ?

Sinon, Maisonloop, avez-vous trouvez une autre solution pour piloter la pac ?

Xavier