Posté : jeu. oct. 30, 2014 1:58 pm
bonjour a tous,
je suis novice sur le site et également dans le fonctionnement des forums, j’espère que mon post sera donc au bon endroit.
Alors voila je viens de faire construire dans le 69 voici les caractéristique de mon installation :
- Maison RT2012 de 105m² avec test de perméabilités a l’air à 0.22 pour 0.6 max donc pas trop mal isolé
- PAC Alféa Extensa Duo + modèle 5kW
- 5 Radiateurs BT de chez Jaga dont 2 équipée du système DBE = Ventilo convecteurs (Au salon)
- 1 seul circuit de chauffage
- 1 Sonde intérieur T55 placé au salon
Depuis que le système est en route je me pose pas mal de questions sur le fonctionnement idéal et les réglages à adopter que ce soit pour le mode ECS ou le chauffage. Je compte sur vous pour échanger vos réglages, vos retour d'expériences et trouver des solutions ensemble.
ECS :
Actuellement mon ECS est règle en confort à 55°C programmer en HC la nuit 22h30 - 00h00, pour le reste j'ai mis la température réduite à 20°C afin d'éviter les relances dans la journée, de plus avec une seule chauffe à 55°C par jour nous avons assez d'eau chaude. Quand pensez vous ?
Pour infos je précis également que je monte à 55°C sans utiliser les appoints électriques, alors que dans la notice il est noté 47 ou 48°C max en thermodynamique je crois. J’ai juste mit le paramètre 2916 = 60°C au lieu des 58°C de base, je me suis aperçu qu’il y a un delta de 5°C entre la température de consigne de départ demandée et la consigne à atteindre. De base avec 58°C l’ECS montait à 53°C sans appoint en passant à 60°C j’arrive à ECS = 55°C sans appoint.
J'ai demandé à Atlantic qui m'as dit "tant mieux pour vous " que c'est peut être du au faite que ma distance de fluides n'était pas très longue (environ 8m) alors que par défaut les machines sont chargés pour 15m de plus il ne fait pas trop froid pour le moment (6°C mini)
Bref tant mieux on verra en plein hiver, quelqu'un est il dans le même cas que moi ?
CHAUFFAGE :
Alors pour le chauffage voici mes paramètre actuel : (Je pofine encore)
- 710 = 21°C Température Confort
- 712 = 18°C Température réduite mais je ne l’utilise pas car mode confort permanent
- 714 = 8°C Température Hors Gel
- 716 = 25°C Température Confort Max
- 720 = 0.8 Pente loi d’eau
- 721 = 0 Translation loi d’eau
- 726 = Arrêt Auto Adaptation de la pente
- 741 = 55°C Départ Max Consigne circuit de chauffe
- 750 = 33% Influence Thermostat Ambiance T55
Quand pensez vous ?
- De votre coté quel sont les réglages ?
- Qui peut m’expliquer le paramètre 760 ?
- Comment fonctionne l’influence du thermostat d’ambiance ?
Niveau cycle de chauffe j’ai entendu parler qu’il fallait éviter les cycles court, à quel fréquence de mise en route parle t’on de cycle court ?
Pour ma part ma PAC tourne environ 1 à 2h elle monte en chauffe puis descend jusqu'à la vitesse minimale soit compresseur à 16%. Quand l’hiver sera bien la je suppose que ces cycles vont augmenter en durée.
A votre avis quel fonctionnement est l’idéal, faut t’il se dire la PAC fait des cycles de 3 à 4h puis s’arrête car consigne atteinte puis redémarre 1h plus tard et comme ceci toute la journée, en régulant bien sur la puissance grâce à l'inventer
Ou faut il essayer de tendre vers un fonctionnement disons non-stop 24/24h ? N’y a-t-il pas un risque d’usure des composants ?
Je pense aussi qu’en période de mi saison les arrêts sont inévitables car même au minimum à 16% le compresseur fournira plus que les besoins donc arrêt de la PAC une fois arriver à la consigne.
Actuellement je descends ma loi d’eau ce qui me permet de réduire la température de départ en allongeant les cycles de chauffes. Et je regarde si j’arrive à couvrir les déperditions et si les radiateurs des chambres dépourvues de Ventilos arrivent tout de même à chauffer la pièces dans le même laps de temps que les ventilos réchauffe le salon et coupe le chauffage une fois la consigne atteinte.
Enfin la question que je me pose, quel paramètre défini les démarrages et arrêts de la PAC ?
Quand je mets ma consigne à 21°C sur mon T55 arriver à 20.9 – 21°C la PAC s’enclenche et ce jusqu'à environ 21.5 – 21.6°C.
Cet écart est il aléatoire ou il existe une hystérésis, un delta pour choisir cette butée de déclenchement ? (paramètre 760 peut être ?) si oui le passer à 1°C pour limiter un redémarrage trop rapide ?
Dernier point je suis en mode confort permanent donc je demande 21°C 24/24h est il judicieux de faire des plages d’abaissement avec mon chauffages ?
Les éventuelles économies en valent t’elles la peine ?
Ce mode de fonctionnement n’est t’il pas négligeable en terme d’économies ? Les degrés perdu il faut bien les récupérer.
Voila j’attends avec impatience vos retour, réponses et vos expériences sur le sujet. Si il y des points que je n’est pas abordés et donc je connais la réponse n’hésiter pas
a bientot
je suis novice sur le site et également dans le fonctionnement des forums, j’espère que mon post sera donc au bon endroit.
Alors voila je viens de faire construire dans le 69 voici les caractéristique de mon installation :
- Maison RT2012 de 105m² avec test de perméabilités a l’air à 0.22 pour 0.6 max donc pas trop mal isolé
- PAC Alféa Extensa Duo + modèle 5kW
- 5 Radiateurs BT de chez Jaga dont 2 équipée du système DBE = Ventilo convecteurs (Au salon)
- 1 seul circuit de chauffage
- 1 Sonde intérieur T55 placé au salon
Depuis que le système est en route je me pose pas mal de questions sur le fonctionnement idéal et les réglages à adopter que ce soit pour le mode ECS ou le chauffage. Je compte sur vous pour échanger vos réglages, vos retour d'expériences et trouver des solutions ensemble.
ECS :
Actuellement mon ECS est règle en confort à 55°C programmer en HC la nuit 22h30 - 00h00, pour le reste j'ai mis la température réduite à 20°C afin d'éviter les relances dans la journée, de plus avec une seule chauffe à 55°C par jour nous avons assez d'eau chaude. Quand pensez vous ?
Pour infos je précis également que je monte à 55°C sans utiliser les appoints électriques, alors que dans la notice il est noté 47 ou 48°C max en thermodynamique je crois. J’ai juste mit le paramètre 2916 = 60°C au lieu des 58°C de base, je me suis aperçu qu’il y a un delta de 5°C entre la température de consigne de départ demandée et la consigne à atteindre. De base avec 58°C l’ECS montait à 53°C sans appoint en passant à 60°C j’arrive à ECS = 55°C sans appoint.
J'ai demandé à Atlantic qui m'as dit "tant mieux pour vous " que c'est peut être du au faite que ma distance de fluides n'était pas très longue (environ 8m) alors que par défaut les machines sont chargés pour 15m de plus il ne fait pas trop froid pour le moment (6°C mini)
Bref tant mieux on verra en plein hiver, quelqu'un est il dans le même cas que moi ?
CHAUFFAGE :
Alors pour le chauffage voici mes paramètre actuel : (Je pofine encore)
- 710 = 21°C Température Confort
- 712 = 18°C Température réduite mais je ne l’utilise pas car mode confort permanent
- 714 = 8°C Température Hors Gel
- 716 = 25°C Température Confort Max
- 720 = 0.8 Pente loi d’eau
- 721 = 0 Translation loi d’eau
- 726 = Arrêt Auto Adaptation de la pente
- 741 = 55°C Départ Max Consigne circuit de chauffe
- 750 = 33% Influence Thermostat Ambiance T55
Quand pensez vous ?
- De votre coté quel sont les réglages ?
- Qui peut m’expliquer le paramètre 760 ?
- Comment fonctionne l’influence du thermostat d’ambiance ?
Niveau cycle de chauffe j’ai entendu parler qu’il fallait éviter les cycles court, à quel fréquence de mise en route parle t’on de cycle court ?
Pour ma part ma PAC tourne environ 1 à 2h elle monte en chauffe puis descend jusqu'à la vitesse minimale soit compresseur à 16%. Quand l’hiver sera bien la je suppose que ces cycles vont augmenter en durée.
A votre avis quel fonctionnement est l’idéal, faut t’il se dire la PAC fait des cycles de 3 à 4h puis s’arrête car consigne atteinte puis redémarre 1h plus tard et comme ceci toute la journée, en régulant bien sur la puissance grâce à l'inventer
Ou faut il essayer de tendre vers un fonctionnement disons non-stop 24/24h ? N’y a-t-il pas un risque d’usure des composants ?
Je pense aussi qu’en période de mi saison les arrêts sont inévitables car même au minimum à 16% le compresseur fournira plus que les besoins donc arrêt de la PAC une fois arriver à la consigne.
Actuellement je descends ma loi d’eau ce qui me permet de réduire la température de départ en allongeant les cycles de chauffes. Et je regarde si j’arrive à couvrir les déperditions et si les radiateurs des chambres dépourvues de Ventilos arrivent tout de même à chauffer la pièces dans le même laps de temps que les ventilos réchauffe le salon et coupe le chauffage une fois la consigne atteinte.
Enfin la question que je me pose, quel paramètre défini les démarrages et arrêts de la PAC ?
Quand je mets ma consigne à 21°C sur mon T55 arriver à 20.9 – 21°C la PAC s’enclenche et ce jusqu'à environ 21.5 – 21.6°C.
Cet écart est il aléatoire ou il existe une hystérésis, un delta pour choisir cette butée de déclenchement ? (paramètre 760 peut être ?) si oui le passer à 1°C pour limiter un redémarrage trop rapide ?
Dernier point je suis en mode confort permanent donc je demande 21°C 24/24h est il judicieux de faire des plages d’abaissement avec mon chauffages ?
Les éventuelles économies en valent t’elles la peine ?
Ce mode de fonctionnement n’est t’il pas négligeable en terme d’économies ? Les degrés perdu il faut bien les récupérer.
Voila j’attends avec impatience vos retour, réponses et vos expériences sur le sujet. Si il y des points que je n’est pas abordés et donc je connais la réponse n’hésiter pas
a bientot