Bonjour,
Pour ma part, j'ai une Alféa Excellia Duo 11kW en triphasé.
Je suis sur 2 planchers chauffants, 1 au RdC pour 170m2 et 1 à l'étage pour 75m2 avec un kit 2 circuits.
Le circuit 1 de la PAC est piloté avec une vanne 3 voies, et le circuit 2 est le circuit principal.
Schéma de principe : Voilà ce que j'ai comme paramètres associés.
Pour le circuit principal CC2 : Pour le second circuit CC1 : Pour l'ECS : Comme vous le constatez, les pentes sont raisonnables (0,50 et 0,46 respectivement) avec une valeur plus faible pour le CC1 à l'étage qui bénéficie des apports de chaleur de RdC : ce qui permet également d'avoir un décalage entre les consignes CC1 et CC2 avec une consigne plus basse pour le circuit secondaire.
J'ai des translations de courbe à 2°C, ce qui me permet de ne pas avoir de consignes trop basses lorsque la température extérieure est supérieure à 12-15°C : ceci est lié au fait qu'une particularité de l'excellia (dite gamme PAC haute température) est de délivrer plus rapidement des températures plus élevées que les extensa, avec une modulation du compresseur qui ne descend que jusqu'à 27% au lieu de 16% pour les extensa.
Les facteurs d'influence restent faibles (15% et 14%) compte tenu d'un fonctionnement sur plancher chauffant, on est sur un principe d'inertie thermique et il faut jouer sur une diffusion dans la dalle sans montée en température aussi fulgurante que dans des radiateurs classiques.
Du coup mes programmes horaires sont adaptés en conséquence pour qu'il fasse chaud le matin et le soir, et je travaille plus dans les plages heures creuses : Bonne journée,
Loulou64
Pour ma part, j'ai une Alféa Excellia Duo 11kW en triphasé.
Je suis sur 2 planchers chauffants, 1 au RdC pour 170m2 et 1 à l'étage pour 75m2 avec un kit 2 circuits.
Le circuit 1 de la PAC est piloté avec une vanne 3 voies, et le circuit 2 est le circuit principal.
Schéma de principe : Voilà ce que j'ai comme paramètres associés.
Pour le circuit principal CC2 : Pour le second circuit CC1 : Pour l'ECS : Comme vous le constatez, les pentes sont raisonnables (0,50 et 0,46 respectivement) avec une valeur plus faible pour le CC1 à l'étage qui bénéficie des apports de chaleur de RdC : ce qui permet également d'avoir un décalage entre les consignes CC1 et CC2 avec une consigne plus basse pour le circuit secondaire.
J'ai des translations de courbe à 2°C, ce qui me permet de ne pas avoir de consignes trop basses lorsque la température extérieure est supérieure à 12-15°C : ceci est lié au fait qu'une particularité de l'excellia (dite gamme PAC haute température) est de délivrer plus rapidement des températures plus élevées que les extensa, avec une modulation du compresseur qui ne descend que jusqu'à 27% au lieu de 16% pour les extensa.
Les facteurs d'influence restent faibles (15% et 14%) compte tenu d'un fonctionnement sur plancher chauffant, on est sur un principe d'inertie thermique et il faut jouer sur une diffusion dans la dalle sans montée en température aussi fulgurante que dans des radiateurs classiques.
Du coup mes programmes horaires sont adaptés en conséquence pour qu'il fasse chaud le matin et le soir, et je travaille plus dans les plages heures creuses : Bonne journée,