DEF PAC sur De Dietrich Alezio 16

Posté : ven. févr. 05, 2010 11:00 pm
par RV45530
Depuis 48h ma PAC Alezio est arrétée en erreur "Def Pac" sans aucun code erreur ... arret redemarrage ne changent rien : module exterieur tourne, pas de production de chaleur puis "def pac" pour finir. Evidemment le SAV DD est au abonnés absents ... quelqu'un connait il la ou les causes possibles d'un tel arret aprés qq mois d'un fonctionnement à priori sans probleme ?

Posté : ven. févr. 05, 2010 11:09 pm
par Ludo67
Bonsoir,

La pression du circuit hydraulique est-elle bonne :?: (1,5bars voir 1,8 )

Ludo67

Posté : ven. févr. 05, 2010 11:13 pm
par RV45530
oui , entre 1,5 et 2kg suivant la temperature

Posté : ven. févr. 05, 2010 11:18 pm
par Ludo67
Aurais-tu déjà essayé de réinitialiser l'ensemble (UI+UE) en abaissant les disjoncteurs et de les réenclencher peu après , afin de voir si le défaut s'élimine sur l'automate et s'il ne revient pas dans le cas échéant. :idea:

Posté : ven. févr. 05, 2010 11:24 pm
par RV45530
Oui , j'ai essayé ca plusieurs fois en 2 jours mais invariablement le system se remet en Def Pac aprés avoir tenté de redémarrer.

Posté : sam. févr. 06, 2010 8:07 am
par Georges32
C'est quoi la PàC ? Ciat, dimplex ? Ne me dis pas De Diétrich, c'est pas eux qui fabriquent.
Tu n'as aucun message sur la commande ? Tu as regardé dans le menu du MIT ?

Posté : sam. févr. 06, 2010 8:50 am
par RV45530
salut georges 32, la tu me poses 2 colles :
1 - CIAT.... aucune idee, ma connaissance ne dépasse pas l'etiquette faciale...c'est important ?
2 - MIT ?

La seule chose que je sais ( message "Def Pac" sur le panneau du module interieur ( MIT ?)) c'est que la doc De Dietrich dit : pb module exterieur contacter le fournisseur).

Posté : sam. févr. 06, 2010 9:18 am
par Ludo67
Bonjour ,

Pour répondre à vos questionnements , l'UE de l'Alezio est ni de marque Ciat ou Dimplex , elle est de marque Mitsubishi , non pas avec le procédé "Zubadan" , mais tout simplement de la gamme "Power Inverter".

Ludo67 :wink:

Posté : sam. févr. 06, 2010 10:09 am
par VincentN
Bonjour,
Ludo67 a écrit :Pour répondre à vos questionnements , l'UE de l'Alezio est ni de marque Ciat ou Dimplex , elle est de marque Mitsubishi , non pas avec le procédé "Zubadan" , mais tout simplement de la gamme "Power Inverter".
Comme on dit vulgairement : "ils bouffent à tout les râteliers !"
Je trouve ça hallucinant qu'une boite comme DD, qui avait quand même une bonne réputation dans les chaudières, n'arrivent pas à concevoir une gamme de PAC "Maison".

Posté : sam. févr. 06, 2010 10:23 am
par Ludo67
VincentN a écrit :Comme on dit vulgairement : "ils bouffent à tout les râteliers !"
Je trouve ça hallucinant qu'une boite comme DD, qui avait quand même une bonne réputation dans les chaudières, n'arrivent pas à concevoir une gamme de PAC "Maison".
Et si ce n'était que DD , je dirais OK :!: Hors ce n'est pas le cas.... regarde un peu ce que propose Stiebel Eltron actuellement, tu pourras trouver du Zubadan "made in Mitsu" alors qu'ils savent aussi fabriquer des Pac , donc cela me fait bien rire quand au début de mes recherches pour mon installations , le Zubadan était si tant décrier que ca sur le forum(aucuns intérêts en air-eau,mauvais Cop...etc) alors que jusqu'à présent(2ème hiver) je l'ai, et je peu te dire que sa tourne et ca tient la route , et pas pour une une régions des plus "tendres" dans laquelle je me trouve(-15°en référence).

Pour RV45530, as tu vérifier le raccordement de ta sonde extérieur.Car ton défaut provient apparemment de l'UE.
Cela peut être une hypothèse :?

Ludo67 :wink:

Posté : sam. févr. 06, 2010 12:35 pm
par poloc57
le defaut Pac sur la face avant du MIV de l'alezio signifie qu"il faut regarder le code
de defaut sur la carte du groupe exterieur .

il faut compter le nombre de de clignotement de la led verte et rouge .

ensuite verifier le code d'erreur.

si tu ne trouve pas je peux de donne le defaut , j'ai la doc.

Posté : sam. févr. 06, 2010 4:56 pm
par RV45530
Que c'est beau le progres , un bel interface diode rouge et verte en 2010 comme en 1978 :D Je vais tacher de compter et te donnerais le resultat pour conversion avec ton "user manual". Merci d'avance.

Posté : sam. févr. 06, 2010 8:22 pm
par Georges32
Tout ce qu'on peut dire, c'est que si ils sont aussi bon en Mitsu qu'en Ciat, t'es pas près d'être dépanné! Chez moi, le responsable technique régional ne sait même pas comment fonctionnent les dégivrages, et même pas si on peut régler des paramètres concernant les dégivrages. La seule chose qu'il connait, c'est le menu du MIT. Là, il sait toucher aux paramètres sans la doc. Ca fait pas tout...
G32

Posté : dim. févr. 07, 2010 1:02 pm
par RV45530
A Poloc, aprés comptage : 3 vertes et 4 rouges , peux tu me dire a quoi cela correspond ? merci d'vance

Posté : dim. févr. 07, 2010 3:09 pm
par poloc57
d'apres la doc mitsu

3 vertes et 4 rouges:
Coupure du compresseur après surintensité (démarrage bloqué)
ou
Coupure du compresseur après surintensité.
ou
Défaut de détecteur de courant (PB)
ou
Défaut du module d’alimentation

il faut verifier :
1 Vérifier que les soupapes d’arrêt sont ouvertes.
2 Vérifier l’absence de câblage desserré, déconnecté ou inversé du compresseur.
3 Mesurer les valeurs de résistance entre les bornes du compresseur à l’aide
d’un testeur.
4 Vérifier l’absence de cycle raccourci de gaine d’air sur l’unité extérieure.

j'espere que ca va t'aider.