Re,
minatozo a écrit :si j'ai un ballon tampon??? aucune idée!
Ben faudrait nous faire une petite présentation de ton installation avec des photos et on pourrait voir si il y a (ou pas) de ballon tampon).
C'est un ballon (pas de foot hein i
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
) qui ressemble extérieurement à un ballon ECS mais qui est certainement plus petit. Il doit être entre ta PAC et le PC. Soit il est en parallèle et a 4 piquages (2 vers la PAC + 2 vers le PC) soit il est en série et n'a que 2 piquages (entrée et sortie), entre la PAC et le PC.
minatozo a écrit :L'histersis, comme je l'ai dit, je sais pas ce que c'est!!
C'est le delta entre la T° de consigne et la T° de remise en route de la PAC.
Ou, plus simplement (mais plus longuement) :
Quand ta PAC calcul qu'il faut une T° de circuit de 30° et si l'hystérésis est de 2°, ta PAC va redémarrer quand la T° de circuit sera descendu à 28°, puis s'arrêtera quand elle aura ré-atteint les 30°.
Puis la T° du circuit redescendra doucement jusqu'à atteindre 28° et alors la PAC redémarrera… etc.
Ces 2° sont le réglage de l'hystérésis. En augmentant cette valeur, la PAC redémarrera moins souvent mais pour des plus grands cycles forcément puisqu'elle aura laissé la T° du circuit "s'éloigner plus loin" que la consigne.
minatozo a écrit :Quand tu parles de prog confort/eco, tu veux dire avec un thermosthat d'ambiance?
Normalement tu peux programmer 2 plages de T° différentes (pour la nuit et le jour par exmple ou pour les moments où tu n'est pas chez toi).
En alternant plusieurs fois par jour (indépendamment de ta présence ou du jour et de la nuit) ces plages et en les programmant avec une différence de plusieurs degrés, tu peux justement palier à un réglage d'hystérésis trop faible (si celui-ci ne peut pas se changer).
Le calcul de la consigne (c-à-d la T° du circuit) étant proportionnel à la T° souhaitée, en faisant passer cette dernière de (par exemple) 23° à 16°, la PAC va laisser chuter la T° du circuit et ne tournera donc plus. Puis, une heure ou deux heure plus tard, tu refais passer la consigne à 22°, la PAC va alors se mettre à fonctionner plein pot pour rattraper son retard. Puis, 2 heures plus tard à nouveau, tu repasse à 16°,… etc.
Ce n'est pas très optimal pour les consos quand on a une PAC Inverter mais ça peut éviter des courts-cycles c'es toujours mieux pour la longévité du compresseur.
Autre inconvénient : tu peux ressentir un inconfort du fait du yoyo de la T°. Mais l'inertie du PC devrait quand même lisser l'affaire.
Toutefois, et je le répète, si actuellement les cycles ne sont pas inférieurs à 5 minutes et qu'ils ne sont pas plus nombreux que 6 à 8 par heure, il ne faut pas se paniquer.
De toute façon le froid finira bien par arriver et là ta PAC devrait refaire des cycles longs.
Si par contre elle continue ainsi en plein hiver c'est qu'il y a un autre problème.
minatozo a écrit :Quand je parle des 500w, c'est en fait les cycles ccourt qui se repetent tout le temps!
500
w c'est une conso instantanée et ça ne veut rien dire en soit. Il est normal que ta PAC consomme quand elle fonctionne (et dans ce cas 500w c'est plutôt faible). Ce qu'il faut voir c'est combien elle consomme à la journée (Kw/h).