besoin aide PAC releve chaudiere gaz

Posté : dim. nov. 23, 2014 12:16 pm
par djackstef2
Bonjour
ma PAC une sanyo Winverter604 et ma chaudière gaz une atlantic aquacondens 1V25R

J'ai plusieurs questions:

-1) Est il préférable d'avoir une vanne trois voie motorisé ou pas de vanne.
-2) Est il préférable d'avoir un thermostat d'ambiance en loi d'eau et ou le brancher
-3) La chaudière gaz ou la brancher (Voir photo jointe)
-4) Comment est géré la relève je me pose une question pour ma part ma chaudière gaz se déclenche avec le thermostat extérieure a partir de -3° comment la chaudière gaz s’arrête j'ai une demande de retour d'eau a 40° mais la chaudière gaz s’arrête pas malgré T° de retour d'eau atteinte.
-5) ma chaudiere est branché sur K1 j'ai un doute car il y a un bornier prévu voir photo joint

pouvez vous valider tous les branchements electrique

Re: besoin aide PAC releve chaudiere gaz

Posté : lun. déc. 01, 2014 9:21 pm
par jaro91
Bonjour,
Je ne vais pas répondre a la question posée mais,
Une solution pour faire une relève sans branchements électriques entre 2 deux sources d'eau chaude et sans vanne 3 voies à piloter est de passer par une bouteille de mélange ( ou ballon tampon en //). De cette façon chaque chaudière envoie ses calories à la bouteille de mélange et le circuit radiateur les consomme. Il est même possible d'avoir les 2 en marche en même temps. Il suffit d'un thermostat extérieur qui met en route la source de relève à partir de la température ou la PAC commence à être en limite .

Re: besoin aide PAC releve chaudiere gaz

Posté : jeu. déc. 04, 2014 8:49 pm
par djackstef2
merci jaro