benzi a écrit :Le remplacement total de la chaudière parce-qu’elle est de mauvaise qualité et trop gourmande en fioul. Je pourrais changer simplement de chaudière mais utiliser du fioul ne me convient pas.
Si tu as une chaudière est qu'elle fonctionne je partirai sur une installation avec chaudière en relève/secours. Regardes un peu sur le forum le nbre de pannes PAC par grand froid, avec grosses difficultés à trouver un artisan sérieux.
Quand il fait bien froid, l'eau en sortie de chaudière est de 60 degrés..
Tu nous pas dit ta T°C mini regionale ( dsn quelle region es-tu localisé?). là il te faudra faire bien attention, car en general les PAC plafonnent à 60°C en T° de sortie d'eau, ou bien utiliser une chaudière ou un appoint .
Au niveau puissance elle varie en fonction des devis, ça va de 11 à 14Kw, en monophasé, bi-bloc.
Bon as-tu eu d'autres details ( calcul de deperditions, 11KW à quelle tempêrature 0, -5, -10°C?)
Es-tu décidé pour une bi-bloc?, une monobloc a bien des avantages... si tu es un peu bricoleur tu peux l'installer et l'entretenir toi-même.
Sur le site ci-dessous tu as d'excellentes infos techniques et de prix sur de nombreuses machine dasn les marques MITSU, DAIKIN ou PANASONIC
http://www.domotelec.fr/achat/pompe-a-c ... aerothermie.html
Oui on a une cheminée avec insert qui fonctionne très bien mais on ne peut pas le faire fonctionner toute la journée, et il ne chauffe qu'une partie de la maison.
Bon à savoir, ca pourra depanner en cas de panne PAC
Qu'est que tu veux dire par s'orienter vers une HT??
HT pour haute temperateure, les PAC dites HT sont seules capables de produire de l'eau à 60°C par temperatures négatives garce à de stechnologies sophistiquées et récentes Voici un bon article/résumé sur ce site
http://www.abcclim.net/pac-ht.html
Le probleme c'est qu'on a encore peu de recul, et comme c'est nouveau c'est beaucoup plus cher qu'une PAC ancienne technologie dite moyenne temperature? (MT ou BT).