Bjr a tous,
J'ai une question pour des connaisseurs, j'ai un amis qui as une installation mecatherm en tri.
Elle a fonctionnné pendant 9ans et panne. Compresseur HS.
L'unité ext est au R410.
IL ne veut pas reinvestir trop dedans, il y a un installateur qui vend des unités au ext 407c qui sont prevus pour des splits mais qui fonctionnent avce la meme commande que l'unité qui a cramé et est aussi en tri.
L'installateur affirme que ca marchera sans probleme.
J'aimerais avoir votre avis la dessus?
Qu'en pensez vous?
merci++++

Re: Sanyo mecatherm

Posté : jeu. avr. 09, 2015 9:27 am
par motegerina
bjr personne n'a une idee la dessus?
en grso est ce que une machine prevu pour des split peut marcher sur un module mecatherm si c'est la meme telecomande?
merci

Re: Sanyo mecatherm

Posté : ven. avr. 10, 2015 8:20 pm
par Fab77100
Bonjour,

le groupe de la Mecatherm est déjà celui d'une installation détente directe. Donc jusque là, pas de soucis .

Si il a la carte de l'unité interieure + le groupe associé, ça peut le faire.

Cordialement.

Re: Sanyo mecatherm

Posté : jeu. avr. 16, 2015 8:20 am
par motegerina
merci Fab, il a recu l'unite ext, le gars doit passer la poser la semaine prochaine.
d'exterieur c'est la meme machine sauf qu'elle est au R407 on a regardé a l'int les carte ne sont pas du tout les meme.
Serie de l'ancienne machine SPW484.... et la nouvelle SPW483... il y a une broche avce 4 fils en plus pour alimenter le split prevu pour ces machine la.
Mais effectivement la telecommande c'est la meme.
donc en fait a priori ces machines peuvent marcher sans brancher l'unité split qui va avec j'avoue que j'ai du mal a comprendre.
a moins qu'il branche le module mecatherm sur cette sortie.
Qu'en pense tu?