PAC possible en relève chaudière bois-bûche ?
Posté : mar. avr. 14, 2015 5:00 pm
Bonjour,
J'ai pas mal parcouru ce super forum et j'ai lu beaucoup de discussions sur des couplages PAC + fuel, PAC + poêle, mais il ne me semble pas avoir vu de PAC + chaudière bûches. J'en déduis donc que c'est une idée originale, peut-être compliquée, c'est pour ça que j'aimerais avoir un avis éclairé.
Voilà, j'ai fait récemment l'acquisition d'une grande maison de 1979 en banlieue de Toulouse, avec projet de rénovation et d'isolation dans les années qui viennent.
La maison était initialement tout-électrique convecteurs, et isolation moyenne, donc pas loin du gouffre énergétique.
L'isolation va venir petit à petit mais j'ai d'abord commencé par l'install d'une chaudière bûches hydroaccumulation qui sera donc - une fois tous les réglages effectués - mon mode de chauffage principal (je posterai quelques photos dans la rubrique bois).
Les émetteurs sont des radiateurs (le plancher chauffant n'était pas possible car la hauteur sous plafond est insuffisante pour pouvoir y mettre l'isolant + les tubes).
J'ai un ballon d'hydro-accumulation de 1500L et une régulation sonde extérieure vanne 3 voies.
Pour m'apporter un peu de flexibilité, je réfléchis à la possibilité d'ajouter une PAC en complément pour :
- l'intersaison
- le hors gel et le démarrage à distance au retour d'absence prolongée
- les coups de fatigue ou les grippes qui rendent la manutention du bois difficile
Par grand froid je marcherais toujours au bois.
La PAC n'aurait pas besoin d'être sur-dimensionnée, ni haute température, ni haut de gamme, ni Inverter (puisque j'ai 1500L de ballon tampon).
Mon budget étant très très juste (grand max 3000), j'envisageais une Monobloc en autoinstallation du genre Technibel PHRT.
Déjà jusque là, est-ce que le raisonnement tient la route ?
Ensuite en pratique, c'est là où je coince et les forumeurs peuvent m'éclairer :
Pour une Monobloc si j'ai bien compris le danger est le gel
- glycoler tout mon circuit hydraulique --> pas possible plus de 1500L à glycoler, le coût explose
- gylcoler juste la PAC et mettre un échangeur de chaleur avec le reste du circuit ? connais pas
- ne pas glycoler et s'assurer d'une circulation permanente de l'eau --> est-ce que ça suffit ?
Problème, quand je serai au bois la PAC pourrait rester éteinte pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines en hiver... ça pose pas de problème ? et avec la circulation continue hors-gel dans la PAC éteinte, je ne vais pas perdre trop de chaleur ?
Globalement, si l'idée de combiner ces 2 chauffages complémentaires semble bien sur le papier, je crains l'usine à gaz en pratique.
Merci de m'avoir lu, toutes vos idées sont bienvenues !
Paul
J'ai pas mal parcouru ce super forum et j'ai lu beaucoup de discussions sur des couplages PAC + fuel, PAC + poêle, mais il ne me semble pas avoir vu de PAC + chaudière bûches. J'en déduis donc que c'est une idée originale, peut-être compliquée, c'est pour ça que j'aimerais avoir un avis éclairé.
Voilà, j'ai fait récemment l'acquisition d'une grande maison de 1979 en banlieue de Toulouse, avec projet de rénovation et d'isolation dans les années qui viennent.
La maison était initialement tout-électrique convecteurs, et isolation moyenne, donc pas loin du gouffre énergétique.
L'isolation va venir petit à petit mais j'ai d'abord commencé par l'install d'une chaudière bûches hydroaccumulation qui sera donc - une fois tous les réglages effectués - mon mode de chauffage principal (je posterai quelques photos dans la rubrique bois).
Les émetteurs sont des radiateurs (le plancher chauffant n'était pas possible car la hauteur sous plafond est insuffisante pour pouvoir y mettre l'isolant + les tubes).
J'ai un ballon d'hydro-accumulation de 1500L et une régulation sonde extérieure vanne 3 voies.
Pour m'apporter un peu de flexibilité, je réfléchis à la possibilité d'ajouter une PAC en complément pour :
- l'intersaison
- le hors gel et le démarrage à distance au retour d'absence prolongée
- les coups de fatigue ou les grippes qui rendent la manutention du bois difficile
Par grand froid je marcherais toujours au bois.
La PAC n'aurait pas besoin d'être sur-dimensionnée, ni haute température, ni haut de gamme, ni Inverter (puisque j'ai 1500L de ballon tampon).
Mon budget étant très très juste (grand max 3000), j'envisageais une Monobloc en autoinstallation du genre Technibel PHRT.
Déjà jusque là, est-ce que le raisonnement tient la route ?
Ensuite en pratique, c'est là où je coince et les forumeurs peuvent m'éclairer :
Pour une Monobloc si j'ai bien compris le danger est le gel
- glycoler tout mon circuit hydraulique --> pas possible plus de 1500L à glycoler, le coût explose
- gylcoler juste la PAC et mettre un échangeur de chaleur avec le reste du circuit ? connais pas
- ne pas glycoler et s'assurer d'une circulation permanente de l'eau --> est-ce que ça suffit ?
Problème, quand je serai au bois la PAC pourrait rester éteinte pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines en hiver... ça pose pas de problème ? et avec la circulation continue hors-gel dans la PAC éteinte, je ne vais pas perdre trop de chaleur ?
Globalement, si l'idée de combiner ces 2 chauffages complémentaires semble bien sur le papier, je crains l'usine à gaz en pratique.
Merci de m'avoir lu, toutes vos idées sont bienvenues !
Paul