20K d'écart entre départ et retour... Normal ?
Posté : sam. janv. 23, 2021 12:09 pm
Bonjour.
Nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour tenter de comprendre le comportement de ma PAC, notamment au sujet des delta-T.
Mon installation :
- PAC eau-eau Waterkotte DS 5017.3 monophasée installée en 2009
- Eau glycolée dans deux puits de 110m de profondeur
- Chauffant maison (11 radiateurs fonte) et ECS (basculement par V3V sur circuit retour)
- Ballon tampon 200L
- Ballon ECS 300L
Le manuel de la PAC stipule :
- La différence de température départ/retour source de chaleur doit être de 3K à 5K
- La différence de température départ/retour chauffage doit être de 4K à 6K
Côté source/captage, ça fonctionne correctement à priori : depuis des années, j’ai entre 4 et 4,5K de delta-T de ce côté (aujourd’hui par exemple : captage sortie 6,4°C & captage entrée 11,4°C).
Côté chauffage, je regarde deux delta-T en fait :
- Delta-T1 = différence entre T° départ et retour chauffage (celui qui doit être entre 4K et 6K à priori)
- Delta-T2 = différence entre T° condenseur et départ chauffage
Mes observations :
- Le plus petit delta-T1 que j’ai jamais eu a été 8K suite à un nettoyage complet du circuit de chauffage (radiateurs et échangeur) en 2017
- Ce delta-T1 a augmenté progressivement jusqu’à 13K fin 2020
- Pendant tout ce temps, le delta-T2 est resté relativement stable entre 7K et 8K.
- Un nouveau nettoyage du circuit début 2021 modifie significativement ces valeurs ! J’ai désormais un delta-T1 d’environ 20K (!) et un delta-T2 d’environ 3K
- A noter, à ~0.5K près, j’observe les mêmes températures en chauffage (ballon tampon) et en ECS
Grace au delta-T2 plus petit, l’eau chaude au départ est plus chaude qu’avant et dans les faits, mes radiateurs aussi. Donc quelque part, c’est plutôt positif. De plus, intuitivement, je me dis :
- plus delta-T1 est élevé, plus la PAC transfère de la chaleur à l’eau qui lui rentre dedans. Une eau qui rentre à 25°C et qui ressort à 45°C, c’est mieux que si elle ressortait à 29°C non ?
- plus delta-T2 est petit, plus le condenseur transfère sa chaleur à l’eau qui circule dans la PAC
Mais alors du coup, pourquoi cherche-t-on à avoir delta-T1 entre 4K et 6K ? Est-ce que je dois m’inquiéter de ce delta-T1 à 20K ?
Par avance merci pour vos lumières
Nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour tenter de comprendre le comportement de ma PAC, notamment au sujet des delta-T.
Mon installation :
- PAC eau-eau Waterkotte DS 5017.3 monophasée installée en 2009
- Eau glycolée dans deux puits de 110m de profondeur
- Chauffant maison (11 radiateurs fonte) et ECS (basculement par V3V sur circuit retour)
- Ballon tampon 200L
- Ballon ECS 300L
Le manuel de la PAC stipule :
- La différence de température départ/retour source de chaleur doit être de 3K à 5K
- La différence de température départ/retour chauffage doit être de 4K à 6K
Côté source/captage, ça fonctionne correctement à priori : depuis des années, j’ai entre 4 et 4,5K de delta-T de ce côté (aujourd’hui par exemple : captage sortie 6,4°C & captage entrée 11,4°C).
Côté chauffage, je regarde deux delta-T en fait :
- Delta-T1 = différence entre T° départ et retour chauffage (celui qui doit être entre 4K et 6K à priori)
- Delta-T2 = différence entre T° condenseur et départ chauffage
Mes observations :
- Le plus petit delta-T1 que j’ai jamais eu a été 8K suite à un nettoyage complet du circuit de chauffage (radiateurs et échangeur) en 2017
- Ce delta-T1 a augmenté progressivement jusqu’à 13K fin 2020
- Pendant tout ce temps, le delta-T2 est resté relativement stable entre 7K et 8K.
- Un nouveau nettoyage du circuit début 2021 modifie significativement ces valeurs ! J’ai désormais un delta-T1 d’environ 20K (!) et un delta-T2 d’environ 3K
- A noter, à ~0.5K près, j’observe les mêmes températures en chauffage (ballon tampon) et en ECS
Grace au delta-T2 plus petit, l’eau chaude au départ est plus chaude qu’avant et dans les faits, mes radiateurs aussi. Donc quelque part, c’est plutôt positif. De plus, intuitivement, je me dis :
- plus delta-T1 est élevé, plus la PAC transfère de la chaleur à l’eau qui lui rentre dedans. Une eau qui rentre à 25°C et qui ressort à 45°C, c’est mieux que si elle ressortait à 29°C non ?
- plus delta-T2 est petit, plus le condenseur transfère sa chaleur à l’eau qui circule dans la PAC
Mais alors du coup, pourquoi cherche-t-on à avoir delta-T1 entre 4K et 6K ? Est-ce que je dois m’inquiéter de ce delta-T1 à 20K ?
Par avance merci pour vos lumières