Bonjour à tous,
Je reviens car j'ai creusé le problème en profondeur.
J'ai démonté toute la PAC pour analyser tous les éléments.
Condenseur/deshydrateur/bouteille de liquide/Détendeur thermostatiques et bulbe du detendeur =>pas de fuite visible
Évaporateur/vanne 4 voies/Bouteille anticoup de liquide et compresseurs=> pas de fuite visible
presostats et sondes
Il y a juste un petit composant que je n'ai pas bien identifié. Il se se trouve en sortie du premier compresseur dans une cage métallique percée de trous et protégée du froid
Avez vous une idée à quoi il correspond
Sinon Il y a le POLYCOOL et les paramétres que l'on lit dessus qui correspondent aux sondes raccordées.
Voici ceux que j'ai identifié physiquement sur ma PAC.
RT est la sonde de Température de Retour d'eau de la PAC. C'est la température d'aspiration de l'eau (l'eau qui revient de mes radiateurs).
Elle est située physiquement sur le tuyau en bas du condenseur dans la PAC et est reliée en X1 sur le POLYCOOL.
ST est la sonde de Température de Sortie d'eau de la PAC.C'est la température de refoulement de l'eau (l'eau qui part vers mes radiateurs). Elle est située physiquement en haut du condenseur sur le tuyau du haut dans ma PAC et est reliée en X2 sur le POLYCOOL. En fonctionnement normal sur un des manomètres HP de la PAC je lis la même valeur +5 degrés.
OT est la sonde de température extérieure X3 sur le pOLYCOOL
HT est la sonde Haute Température du ballon ECS. Elle est reliée en X4 sur le POLYCOOL, mais je ne l'utilise plus.
CT est la sonde de température en entrée de l'évaporateur après la sortie du condenseur(C'est la température du liquide qui a été refroidit après avoir réchauffé ST et RT). Le condenseur a en entrée des gaz chauds qui viennent du compresseur et qui une fois être passé par le condenseur redeviennent "liquide" et sont injecté dans l'évaporateur pour être sous refroidit puis ensuite vont vers le compresseur pour être compressé et à nouveau et fournir du gaz chaud au condenseur..etc
CT est connecté en X5 sur le POLYCOOL.C'est bizarre CT c'est Condenseur et non Evaporateur
ET est la sonde de température d'aspiration du liquide RF407C par le compresseur1(celui qui est froid). Elle est située dans mon cas sur le tuyau du bas en entrée du deuxième compresseur et est reliée en X6 sur le polycool. Cette sonde est située à côté du pressostat BP. Un des manomètres BP extérieur de la PAC indique la même température.
Après avoir constaté des écart de plusieurs degrés sur les sondes OT/X3 et CT/X5 je les ai remplacées.
Seules X2 et X5 accepte des sondes NTC ou PT 1000. Il faut faire le choix en bougeant des switchs au dos du regulateur.Au dos du POLYCOOL il y aune série de switchs J1 (6 switchs de 0 ou 1) et J2 (8 switchs) qui sont configurés pour accepter les sondes NTC. Il y a aussi une troisième série de 6 switch à 0 mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
Demain je remplace la sonde ET aussi car en mettant un pack de glace dessus le température a peu baissée.
J'ai déplacé la sonde OT qui était située au dessus de l'évaporateur. En effet en fin de cycle tout se passe comme s'il y a un mini dégivrage et les vapeurs dégagées allaient directement dans le capuchon qui protége la sonde OT de la pluie, ce qui entrainait une augmentation rapide de température. OT lu sur le polycool passait de 5 à 11 degrés.
Le thermostat de la maison est réglé à 19 degrés et ma PAC fonctionne correctement, mais ça ne veut rien dire car il fait doux et impossible de dégivrer pour tester.
La PAC vient juste de se remettre en route et les valeurs lues sur le POLYCOOL sont
- ST :32°
- RT:27.2°
-ET:3.4°
- CT: 1.4°
Une fois les compresseurs arrêtés ET remonte à 23° CT à 10.1°. Pourquoi la chaleur augmente? J'ai vu qu'en fin de cycle il y avait comme une inversion de vanne qui envoyait du chaud dans l'évaporateur et dans l'aspiration compresseur (mini dégivrage évoqué ci-dessus) est ce cela
Sinon
Dans la doc le dégivrage s’opère quand trois conditions sont réunies en même temps :
Température exterieure OT<DF03
(OT-CT) > DF04 et si CT <DF04 alors les compresseurs tournent pendant un délai DF05
l'intervalle de temps avec le précédent dégivrage >DF06
-DF03 à 9°
- DF04 à 8°
-DF05 à 2 minutes
-DF06 à 20 minutes
Le dégivrage est sensé s’arrêter si au moins une des trois conditions est atteinte
DF10 le temps de dégivrage est atteint. J'ai mis DF10 à 400 secondes
DF09 Température de l'échangeur pour l’arrêt du dégivrage atteinte (CT< 20°). J'ai mis 20°
La protection HP >55°
Sinon j'ai posé la main sur la sonde 4 voies et ça chauffe bien sur le refoulement compresseur, et ça refroidit bien sur l'arrivée évaporateur et l'aspiration compresseur
Mais on n'est pas en dégivrage. Consigne de chauffage compresseur à 36° (ST02) et un max à 42 (ST14).
Il y a plusieurs choses qui me gênent
la sonde CT. Sur la doc du POLYCOOL X5 est marqué "Boile temp sensor" et X6 "return gaz temp sensor". Alors pourquoi avoir mis CT en entré d'évaporateur et ET sur l’aspiration compresseur????
le fait que tout soit en double et que la sonde CT soit placée sur le compresseur1 et que la sonde ET soit placée sur le compresseur2. Je pensais mettre les sondes ET et CT sur le même circuit de chauffe du compresseur1.
Sur un des manomètres BP j'ai une légère bulle d'air à l’intérieur et l'aiguille affiche un décalage de 12° à l'arrêt
J'ai du ressouder les cosses d'un des compresseur car elles avaient fondues. Il s'agit du compresseur dont j'avais fait faire la remise à niveau du RFC407C en mars 2020.
Outre toutes ces interrogations, je me demandais s'il était possible de forcer un dégivrage quand il fait doux en trompant les sondes sans abimer la PAC ?
Je vous met en graphique Itow le problème du dégivrage qui s’arrête pas quand il fait froid. Le problème a commencé le 2 décembre...
Pblmdegivrage.jpg
Merci de votre aide.