Peut-on faire l'appoint avec du monopropylène glycol dilué
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : lun. sept. 28, 2009 12:08 am
Peut-on faire l'appoint avec du monopropylène glycol dilué
Peut-on faire l'appoint avec du mono propylène glycol dilué à 30 % lorsque le circuit capteur à été rempli il y a 10 ans avec du mono éthylène glycol dilué à 30 % ?
Je dois faire l'appoint car j'ai eu une petite fuite au niveau des nourrices circuit capteur(j'ai changé un joint!! )
Je dois faire l'appoint car j'ai eu une petite fuite au niveau des nourrices circuit capteur(j'ai changé un joint!! )
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Si ton installation à été remplie il y a 10 ans, il ne reste plus rien de ton glycol "d'époque".
Donc, remettre 30% de glycol dans le volume d'apport ne protègera pas ton installation car celui-ci va se diluer dans le volume existant et sa concentration va donc forcément chuter.
Pour bien faire, il faudrait vider le réseau existant, en profiter pour faire un petit nettoyage de printemps et re-remplire avec complètement avec un mélange à 30%.
Concernant la dilution, IL FAUT TOUJOURS DILUER le glycol avant de le mettre dans le réseau pour ne pas endommager celui-ci.
Si ton installation à été remplie il y a 10 ans, il ne reste plus rien de ton glycol "d'époque".
Donc, remettre 30% de glycol dans le volume d'apport ne protègera pas ton installation car celui-ci va se diluer dans le volume existant et sa concentration va donc forcément chuter.
Pour bien faire, il faudrait vider le réseau existant, en profiter pour faire un petit nettoyage de printemps et re-remplire avec complètement avec un mélange à 30%.
Concernant la dilution, IL FAUT TOUJOURS DILUER le glycol avant de le mettre dans le réseau pour ne pas endommager celui-ci.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Ah ?VincentN a écrit :Bonjour,
Si ton installation à été remplie il y a 10 ans, il ne reste plus rien de ton glycol "d'époque".
Et ou est il passé ?
Depuis Lavoisier "Rien de se perd, rien ne se crée, tout se transforme", on sit que rien ne "disparait"... Qu'est donc devenu le glycol... Est-ce donc si instable que ça ?
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
salut
vider en mettant de l'eau sous pression
histoire de rincer (boucle par boucle)
puis faire un mélange neuf à 30% qu e tu injectes
quand le mélage arrivera coté retour, fermes les vannes et mets sous pression (2 à 2.5 barsmaxi), fais tourner pour finir d'homogénéiser et virer l'air restant
complètes si tu es sous 1 bar
vider en mettant de l'eau sous pression
histoire de rincer (boucle par boucle)
puis faire un mélange neuf à 30% qu e tu injectes
quand le mélage arrivera coté retour, fermes les vannes et mets sous pression (2 à 2.5 barsmaxi), fais tourner pour finir d'homogénéiser et virer l'air restant
complètes si tu es sous 1 bar
c'est l'plomb'art !
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : lun. sept. 28, 2009 12:08 am
Pourtant un installateur...
Pourtant un installateur a dosé le glycol recemment (3 mois) avec un appareil spécial
long de 20 cm(un refractometre je pense),et il m'a dit que le dosage était correct(30% volume/volume).
j'ai même vérifié en regardant moi-même dans le viseur.
j'ai UNE NIBE 1240 eau/eau(16,8kw),et il fait 20° C partout dans la maison DE 290 M2 ISOLATION MOYENNE,2m50 sous plafond.
160 euros/ mois d'électricité cette année(année très froide!!!)(sans appoint électrique)
long de 20 cm(un refractometre je pense),et il m'a dit que le dosage était correct(30% volume/volume).
j'ai même vérifié en regardant moi-même dans le viseur.
j'ai UNE NIBE 1240 eau/eau(16,8kw),et il fait 20° C partout dans la maison DE 290 M2 ISOLATION MOYENNE,2m50 sous plafond.
160 euros/ mois d'électricité cette année(année très froide!!!)(sans appoint électrique)
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
- jacomino
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
- Localisation : Auvergne 650m
Re: Peut-on faire l'appoint avec du monopropylène glycol dil
hellosam2828 a écrit :Peut-on faire l'appoint avec du mono propylène glycol dilué à 30 % lorsque le circuit capteur à été rempli il y a 10 ans avec du mono éthylène glycol dilué à 30 % ?
Je dois faire l'appoint car j'ai eu une petite fuite au niveau des nourrices circuit capteur(j'ai changé un joint!! )
et je dirais surtout parce que personne ne l'a encore dit (bizarre?) : ne jamais MELANGER DU MONOPROPYLENE GLYCOL AVEC DU MONOETHYLENE GLYCOL!!!!
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.