Défaut code Cn sur PAC Ciat auréa 40
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am
Défaut code Cn sur PAC Ciat auréa 40
Bonjour,
j’ai installé courant septembre 2010 une PAC Ciat Aurea 1 modèle 40, en parallèle de ma chaudière GAZ.
1er problème :
Je n’arrivé pas à avoir un delta T au alentour de 5°C entre l’entrée eau du forage et son retour, seulement 2°C voir 3°C.
Ma pompe immergée débite plus de 3M3/h et que théoriquement il ne m’en faut que 1,5m3/h, alors j’ai installé une vanne réglable manuellement (réglage à 30% d’ouverture).
Maintenant je viens d’avoir un défaut A1 (défaut antigel) que j'ai réarmé et j’ai ouvert ma vanne à50% pour qu’il passe plus d’eau.
Je viens d'avoir un deuxième défaut code Cn ?????
Défaut clignotant code Cn que je ne trouve pas dans ma doc Ciat
SI quelqu'un à une info,
Merci.
j’ai installé courant septembre 2010 une PAC Ciat Aurea 1 modèle 40, en parallèle de ma chaudière GAZ.
1er problème :
Je n’arrivé pas à avoir un delta T au alentour de 5°C entre l’entrée eau du forage et son retour, seulement 2°C voir 3°C.
Ma pompe immergée débite plus de 3M3/h et que théoriquement il ne m’en faut que 1,5m3/h, alors j’ai installé une vanne réglable manuellement (réglage à 30% d’ouverture).
Maintenant je viens d’avoir un défaut A1 (défaut antigel) que j'ai réarmé et j’ai ouvert ma vanne à50% pour qu’il passe plus d’eau.
Je viens d'avoir un deuxième défaut code Cn ?????
Défaut clignotant code Cn que je ne trouve pas dans ma doc Ciat
SI quelqu'un à une info,
Merci.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonjour christian1313,christian1313 a écrit :Bonjour,
Pour ce que cela intéresse,
Le code erreur (Cn) Erreur de communication avec le terminal
A+
Et ben .................toi les renseignements......................, tu les donnes au "compte-gouttes"
OK, Cn = Erreur de communication avec le terminal
La cause,
Le remède.
Tous les CIATISTES sont évidemment intéressés
STP, un peu plus d'explications dans tes messages merci.
Cordialement,
Alain30.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am
Bonjour à tous les CIATISTES,
Pour répondre à Alain30,
La cause, je l’ai décrite dans mon premier post de demande d’aide, le défaut (Code Cn) est apparu après avoir eu le défaut A1 (Défaut antigel) que j’ai réarmé manuellement, je n’ai rien fait de plus.
Le remède, je ne le connais toujours pas, car ce n’est pas parce que j’ai trouvé le (code Cn) que j’ai résolu mon problème chez moi, mais comme personne ne connaissait ce code, je ne voulais pas insister.
Je vais essayer de vérifier ma connectique et dés que je trouve quelques solutions que ce soit, je la publierais.
A+
Merci,
Christian du 13 que passe souvant prés d'ALES (30)
Pour répondre à Alain30,
La cause, je l’ai décrite dans mon premier post de demande d’aide, le défaut (Code Cn) est apparu après avoir eu le défaut A1 (Défaut antigel) que j’ai réarmé manuellement, je n’ai rien fait de plus.
Le remède, je ne le connais toujours pas, car ce n’est pas parce que j’ai trouvé le (code Cn) que j’ai résolu mon problème chez moi, mais comme personne ne connaissait ce code, je ne voulais pas insister.
Je vais essayer de vérifier ma connectique et dés que je trouve quelques solutions que ce soit, je la publierais.
A+
Merci,