code erreur modul'o 40
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. nov. 29, 2007 4:51 pm
code erreur modul'o 40
bonjour
je possede une modul'o 40 avec ballon tampon et ecs
depuis la remise en route de cette annee j'ai 2 codes erreur qui ce sont afficher qui son code 56 et 58 mais la machine marche normalement
j'aimerais savoir comment enlever ces codes erreur ?
j'ai deja essayer d'appuyer sur les touches plus et moins du module hydraulique
mais rien ne change il s'affiche toujours .
ci quelqu'un peu m'aider a les enlever ca serait sympa
merci
je possede une modul'o 40 avec ballon tampon et ecs
depuis la remise en route de cette annee j'ai 2 codes erreur qui ce sont afficher qui son code 56 et 58 mais la machine marche normalement
j'aimerais savoir comment enlever ces codes erreur ?
j'ai deja essayer d'appuyer sur les touches plus et moins du module hydraulique
mais rien ne change il s'affiche toujours .
ci quelqu'un peu m'aider a les enlever ca serait sympa
merci
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
L' erreur 56 n'existe dans la liste des codes erreurs MHI, ce n'est donc pas une erreur du groupe MHI, mais de la régulation ELESTA (Boitier Gris)
Ces codes correspondent à des erreurs internes de la régulation ELESTA. (Mais quelles erreurs
Si ils restents, et que la PAC marche normalement c'est que ces erreurs sont toujours présentes.
Tu as la possibilité de faire un RESET de la régulation ELESTA, mais il faudra alors rechargé toute la configuration sans erreur.
Cordialement
L' erreur 56 n'existe dans la liste des codes erreurs MHI, ce n'est donc pas une erreur du groupe MHI, mais de la régulation ELESTA (Boitier Gris)
Ces codes correspondent à des erreurs internes de la régulation ELESTA. (Mais quelles erreurs
Si ils restents, et que la PAC marche normalement c'est que ces erreurs sont toujours présentes.
Tu as la possibilité de faire un RESET de la régulation ELESTA, mais il faudra alors rechargé toute la configuration sans erreur.
Cordialement
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
Ces erreurs sont affichées sur la télécomande RCE3 (Blanche) ou sur la régulation ELESTA (Boitier gris) ?
Si RESET de la régulation ELESTA il va falloir rentrer de nouveau le bon programme et remettre les bonnes valeur sinon pas de chauffage... A faire si seulement on maitrise le rechargement de l'application sur le régulateur ELESTA.
Pour faire un reset sur le régulateur:
1. Mettre les 2 sélecteurs sur la main
2. Couper le courant
3. A la remise sous tension, maintenir les touches service et ECS jusqu’à l’affichage de
Load:
4. Recharger l’application
Ces erreurs sont affichées sur la télécomande RCE3 (Blanche) ou sur la régulation ELESTA (Boitier gris) ?
Si RESET de la régulation ELESTA il va falloir rentrer de nouveau le bon programme et remettre les bonnes valeur sinon pas de chauffage... A faire si seulement on maitrise le rechargement de l'application sur le régulateur ELESTA.
Pour faire un reset sur le régulateur:
1. Mettre les 2 sélecteurs sur la main
2. Couper le courant
3. A la remise sous tension, maintenir les touches service et ECS jusqu’à l’affichage de
Load:
4. Recharger l’application
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. nov. 29, 2007 4:51 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
Si tu ne maitrise pas parfaitement le paramètrage de la régulation ELESTA, je serais toi je ne me lancerais pas dans l'aventure...
En regardant de plus près le schéma Electrique il n'y a pas d'information de sonde gaz d'aspiration ou d'évaporateur qui remonte du module externe vers la régul ELESTA.
Il n'y a donc aucune raison que les codes 46 et 48 s'affichent.
La régul ELESTA est t'elle à l'heure?
As tu appuyé simultanément sur la touche - et touche + pendant 5 secondes sur la régul ELESTA?
Cordialement
Si tu ne maitrise pas parfaitement le paramètrage de la régulation ELESTA, je serais toi je ne me lancerais pas dans l'aventure...
En regardant de plus près le schéma Electrique il n'y a pas d'information de sonde gaz d'aspiration ou d'évaporateur qui remonte du module externe vers la régul ELESTA.
Il n'y a donc aucune raison que les codes 46 et 48 s'affichent.
La régul ELESTA est t'elle à l'heure?
As tu appuyé simultanément sur la touche - et touche + pendant 5 secondes sur la régul ELESTA?
Cordialement
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. nov. 29, 2007 4:51 pm
bonjour
il y a sur le manuel section erreur pour savoir si la sonde et branche ou en court circuit il y a un dessin avec des traits .
et a cote de l'erreur sur l'elesta c'est le symbole que la sonde n'est pas brancher .
oui j'ai essayer le + et - mais sans succes et elle est a l'heure
je vais essayer de mettre des photos de l'ecran et egalement de l'instal complete
merci
il y a sur le manuel section erreur pour savoir si la sonde et branche ou en court circuit il y a un dessin avec des traits .
et a cote de l'erreur sur l'elesta c'est le symbole que la sonde n'est pas brancher .
oui j'ai essayer le + et - mais sans succes et elle est a l'heure
je vais essayer de mettre des photos de l'ecran et egalement de l'instal complete
merci