optimisation dégivrage PAC basse température
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonsoir,
Avec les paramètres d08=0 d11=-210 d12=10 d13=-25, j'obtiens cette courbe
Pour une temp. ext. de -15°C le dégivrage se fait pour une temp de -22°C de l'évaporateur (delta 7°C). En dessous le delta ne varie plus (jamais vérifié).
Je suppose donc que pour -20° la PAC dégivre encore lorsque l'évapo est à -22° (trait en rouge)
Comme pour 10°C elle dégivre avec un évapo à 0° (delta 10°).
Je suppose encore qu'à 15°, elle dégivre toujours avec un évapo à 0° (trait rouge)
Mais je n'ai jamais pu vérifié cette théorie .
Pour ce qui est de la partie bleue c'est vérifié
Avec les paramètres d08=0 d11=-210 d12=10 d13=-25, j'obtiens cette courbe
Pour une temp. ext. de -15°C le dégivrage se fait pour une temp de -22°C de l'évaporateur (delta 7°C). En dessous le delta ne varie plus (jamais vérifié).
Je suppose donc que pour -20° la PAC dégivre encore lorsque l'évapo est à -22° (trait en rouge)
Comme pour 10°C elle dégivre avec un évapo à 0° (delta 10°).
Je suppose encore qu'à 15°, elle dégivre toujours avec un évapo à 0° (trait rouge)
Mais je n'ai jamais pu vérifié cette théorie .
Pour ce qui est de la partie bleue c'est vérifié
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
pour Pepere
Avec d03=20 (20mn) et la PAC dégivre 3 fois par heure cela veux dire que ton évapo est continuellement à -2°C (d08=-2).
En fait il faut vérifier que lorsque la PAC lance son cycle de dégivrage, l'évaporateur est effectivement "givré" .
Si c'est le cas OK ne touche à rien.
Si ce n'est pas le cas, tu peux ,en modifiant les params, supprimer le dégivrage inapproprié.
Effectivement dans ma région froide, le réglage décrit me convient mieux.
Avec d03=20 (20mn) et la PAC dégivre 3 fois par heure cela veux dire que ton évapo est continuellement à -2°C (d08=-2).
En fait il faut vérifier que lorsque la PAC lance son cycle de dégivrage, l'évaporateur est effectivement "givré" .
Si c'est le cas OK ne touche à rien.
Si ce n'est pas le cas, tu peux ,en modifiant les params, supprimer le dégivrage inapproprié.
Effectivement dans ma région froide, le réglage décrit me convient mieux.
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 5:46 pm
Habitant également dans le Sud, j'ai constaté qu'avec le dégivrage optimisé il pouvait y avoir des dégivrages "intempestifs" pour des températures extérieures de 7/10°, du coup j'ai encore augmenté l'offset pour les T° positives cf ci dessous mes derniers réglages qui semblent satisfaisants (pour 10° de température extérieure, le dégivrage démarre si la température de l’échangeur atteint -0,5° (écart de 10,5°)), :
D08 -0,5
D09 20
D10 1
D11 -195
D12 10
D13 -25
D08 -0,5
D09 20
D10 1
D11 -195
D12 10
D13 -25
pepere a écrit :Tant qu'on y est dans les questions bêtes.
Ces réglages semblent bien dans les régions froides. mais d'après ce que j'ai lu ça dégivre aussi quand il fait doux et même vers 10°.
Hors chez moi les -10 et autre T° polaire connait pas. Et avec les vieux réglages usines, au dessus de 7-8° je vois pas dégivrer. Et c'est souvent ça chez nous alors je me tâte à tout bidouiller.
Actuellement d'origine D01=1; d02=30;d03=20; d04=160; d05=5; d06=10; d07=10; d08=-2; d09=15 et le reste 0 et même quand il fait froid 0à -5 quelques jours dans l'hiver (en dessous connait pas) je crois que je dois dégivrer 3 fois dans l'heure. Ca doit pas être trop.
Ca vaudrait le coup de tout changer surtout si je dois dégivrer quand il fait doux ?
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 5:46 pm
je fonctionne avec ces réglages depuis l'hiver 2011 et je n'ai jamais eu de prise en glace. Je constate qu'il y a nettement moins de dégivrage qu'avec les réglages par défaut, je ne peux pas donner de fréquence car cela dépend non seulement de la température extérieure mais également de l'humidité (d’où l’intérêt de cette solution ).
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 5:46 pm
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonjour,
Dans mon cas je "monitore" la PAC via un compteur électrique dédié grâce à iTow.
On en parle beaucoup dans la rubrique Monitoring des consos et performances de ce forum (ou encore mieux sur itow.fr).
Ceci me donne un contrôle continu de la PAc et des graphes de ce genre
Je peux voir les dégivrages (14H30 et 18H03) et en augmentant une zone
On peux voir que le dégivrage a pris 3mn.
L'idéal c'est de suivre également les températures (externes, internes, départ eau, etc..) ce qui est possible avec iTow.
Je suis en cours d'installation du réseau de sondes.
Dans mon cas je "monitore" la PAC via un compteur électrique dédié grâce à iTow.
On en parle beaucoup dans la rubrique Monitoring des consos et performances de ce forum (ou encore mieux sur itow.fr).
Ceci me donne un contrôle continu de la PAc et des graphes de ce genre
Je peux voir les dégivrages (14H30 et 18H03) et en augmentant une zone
On peux voir que le dégivrage a pris 3mn.
L'idéal c'est de suivre également les températures (externes, internes, départ eau, etc..) ce qui est possible avec iTow.
Je suis en cours d'installation du réseau de sondes.
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonsoir,
suite au p'tit problème de fuite de glycol avec la sonde de retour d'eau qui baignait dans la fuite, je viens de remettre un œil aux différents paramètres de dégivrage, à savoir;
d1= 1
d2= 30
d3= 30
d4= 160
d5= 5
d6= 2
d7= 10
d8= 2
d9= 20
d10= 0
d11= 0
d12= 0
d13= 0
j'imagine qu'il y a des "horreurs" ??? où bien la pac est en dégivrage "automatique" d3=30, soit 2 dégivrages par heure.
merci
suite au p'tit problème de fuite de glycol avec la sonde de retour d'eau qui baignait dans la fuite, je viens de remettre un œil aux différents paramètres de dégivrage, à savoir;
d1= 1
d2= 30
d3= 30
d4= 160
d5= 5
d6= 2
d7= 10
d8= 2
d9= 20
d10= 0
d11= 0
d12= 0
d13= 0
j'imagine qu'il y a des "horreurs" ??? où bien la pac est en dégivrage "automatique" d3=30, soit 2 dégivrages par heure.
merci
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonjour,
Non pas "d'horreurs" tu es sur les paramètres d'usine.
Si l'évaporateur de ta PAC descend sous d08 -> 2°C le décompte d'appel commence.Lorsqu'il aura atteint d03 -> 30mn le dégivrage commence
Par ces températures (-12°C la nuit et -5°C le jour par chez moi) ta PAC risque effectivement de dégivrer 2 fois par heure.
Le tout est de voir si au moment du dégivrage l'évaporateur est bien givré donc si le dégivrage est "justifié"
Par ce froid très sec, je parle pour mon cas et les conditions atmosphériques vers chez moi, dans les dernières 24 heures (de 18h le 3 février à 18h le 4 février) ma PAC a dégivré 3 fois. C'est mieux que 48 fois.
Non pas "d'horreurs" tu es sur les paramètres d'usine.
Si l'évaporateur de ta PAC descend sous d08 -> 2°C le décompte d'appel commence.Lorsqu'il aura atteint d03 -> 30mn le dégivrage commence
Par ces températures (-12°C la nuit et -5°C le jour par chez moi) ta PAC risque effectivement de dégivrer 2 fois par heure.
Le tout est de voir si au moment du dégivrage l'évaporateur est bien givré donc si le dégivrage est "justifié"
Par ce froid très sec, je parle pour mon cas et les conditions atmosphériques vers chez moi, dans les dernières 24 heures (de 18h le 3 février à 18h le 4 février) ma PAC a dégivré 3 fois. C'est mieux que 48 fois.
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Bonjour, j'ai une question bete :
Les valeurs de D11 et D13, sont bien les sommes des valeurs positives ET négatives des valeurs au niveau du graph ?
Je m'explique, sur ma courbe, la temp la plus basse de degivrage est -24, la valeur de D08 est de +1, j'affiche donc pour D11 la valeur de 24 + 1 (D08), le tout multiplié par 10.
24+1 * 10 en valeur négative donc -250 pour D11.
Est ainsi ou faut-il pour D11 mettre simplement -240 ?
Et c'est pareil pour D13= ( -15 temp ext + D12 (+10) ce qui donne -25 ( on ne multiplie pas par 10 pour D13 ??
Merci d’éclaircir ce point
Les valeurs de D11 et D13, sont bien les sommes des valeurs positives ET négatives des valeurs au niveau du graph ?
Je m'explique, sur ma courbe, la temp la plus basse de degivrage est -24, la valeur de D08 est de +1, j'affiche donc pour D11 la valeur de 24 + 1 (D08), le tout multiplié par 10.
24+1 * 10 en valeur négative donc -250 pour D11.
Est ainsi ou faut-il pour D11 mettre simplement -240 ?
Et c'est pareil pour D13= ( -15 temp ext + D12 (+10) ce qui donne -25 ( on ne multiplie pas par 10 pour D13 ??
Merci d’éclaircir ce point
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
Bonjour a tous
je réalise un soft de gestion régulateur ECH.
pour le moment seulement le ECH210BDT est prise en compte
si des personnes sont intéressées il suffit de verifier les adressses du regulateur sur les AMZAIR pour modifier le fichier CSV si neccessaire.
le sujet est en section Technibel.
Fred
je réalise un soft de gestion régulateur ECH.
pour le moment seulement le ECH210BDT est prise en compte
si des personnes sont intéressées il suffit de verifier les adressses du regulateur sur les AMZAIR pour modifier le fichier CSV si neccessaire.
le sujet est en section Technibel.
Fred