Oui, j'ai vu
ta sonde passe de 10° au repos, à 7.5° en fonctionnement, soit diminution de2.5°.
ici, elle passe de 9.5° à 3°, soit diminution de 6.5°,
la différence de comportement est grande, du simple au double. Pas de raison apparente.
Je ne sais pas comment interpréter : favorable, défavorable ???
Une idée ?? : est-ce que le débit différent dans l'échangeur pourrait avoir une conséquence sur l'évaporateur?
ta sonde passe de 10° au repos, à 7.5° en fonctionnement, soit diminution de2.5°.
ici, elle passe de 9.5° à 3°, soit diminution de 6.5°,
la différence de comportement est grande, du simple au double. Pas de raison apparente.
Je ne sais pas comment interpréter : favorable, défavorable ???
Une idée ?? : est-ce que le débit différent dans l'échangeur pourrait avoir une conséquence sur l'évaporateur?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
comme sur la photo point rouge, avec un peu de pâte thermique.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Pascal,
Peut être cela peut te rendre service
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#133356
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Cordialement,
Alain30.
Peut être cela peut te rendre service
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#133356
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Cordialement,
Alain30.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
le dégivrage de ctout semble plus "violent" que le mien!!:shock:
les graphes ont été pris à la même heure, le même jour, dans le même département avec la même pac!
les valeurs de la sonde itow correspondent bien à celle de la sonde reliée à la régulation WPM. Comment peut on interpréter ce décalage?
Il y a au moins 3° de décalage!!
en dents de scie pour ctout, plus plat pour dbercy!
courbe sonde de dégivrage ctout:
courbe sonde de dégivrage dbercy:
les graphes ont été pris à la même heure, le même jour, dans le même département avec la même pac!
les valeurs de la sonde itow correspondent bien à celle de la sonde reliée à la régulation WPM. Comment peut on interpréter ce décalage?
Il y a au moins 3° de décalage!!
en dents de scie pour ctout, plus plat pour dbercy!
courbe sonde de dégivrage ctout:
courbe sonde de dégivrage dbercy:
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut,
Etrange, d'autant plus que le dégivrage sur une PS ne dépend pas de la température du ballon !
Est-ce que le taux d'humidité relative peut influencer à ce point ?
Est-ce que tu as envoyer au service technique Dimplex ?
François.
Etrange, d'autant plus que le dégivrage sur une PS ne dépend pas de la température du ballon !
Est-ce que le taux d'humidité relative peut influencer à ce point ?
Est-ce que tu as envoyer au service technique Dimplex ?
François.
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut françois!BETconseil81 a écrit :Salut,
Etrange, d'autant plus que le dégivrage sur une PS ne dépend pas de la température du ballon !
Est-ce que le taux d'humidité relative peut influencer à ce point ?
Est-ce que tu as envoyer au service technique Dimplex ?
François.
non pas envoyé à dimplex, je comptais sur toi pour avoir un diag mais je vois que tu cales sur le problème!!
je vais donc envoyer à aurélien!
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut je dois admette que je suis démunis Pascal !!!
Ils sont en congés ou ils en reviennent à peine là ! J'ai aussi envoyé un mail la semaine dernière et je n'ai pas eu de réponse !
J'ai regardé sur une LA22PS que l'on suis sur le web, je retombe plus ou moins sur les courbes de Ctout, mais elles sont différentes des tiennes !!!
La zone n'est pas trop humide, mais très fraiche avec beaucoup de vent...
Encore une fois je me demande si ce n'est pas ça qui joue ! ?? !!!
Relance Dimplex, je pense qu'ils vont bien finir par te répondre quand même !
François
Ils sont en congés ou ils en reviennent à peine là ! J'ai aussi envoyé un mail la semaine dernière et je n'ai pas eu de réponse !
J'ai regardé sur une LA22PS que l'on suis sur le web, je retombe plus ou moins sur les courbes de Ctout, mais elles sont différentes des tiennes !!!
La zone n'est pas trop humide, mais très fraiche avec beaucoup de vent...
Encore une fois je me demande si ce n'est pas ça qui joue ! ?? !!!
Relance Dimplex, je pense qu'ils vont bien finir par te répondre quand même !
François
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Très assidu
- Messages : 145
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
- Localisation : 79
Re:
Salut
Je déterre ce post suite à observation via itow (je débute dans le monitoring ).
Ce matin, ma LA11MS en production ECS, j'observe une perte de puissance qui me fait penser à un degivrage ... Sauf qu'il faisait 11° au moment observé
A la lecture de ce post, ce serait normal chez DIMPLEX en inversion de cycle, même si pas opti du tout
Vous en pensez quoi ? Régulation WPM2006 plus, courbe itow huggy
Huggy
Je déterre ce post suite à observation via itow (je débute dans le monitoring ).
Ce matin, ma LA11MS en production ECS, j'observe une perte de puissance qui me fait penser à un degivrage ... Sauf qu'il faisait 11° au moment observé
A la lecture de ce post, ce serait normal chez DIMPLEX en inversion de cycle, même si pas opti du tout
Vous en pensez quoi ? Régulation WPM2006 plus, courbe itow huggy
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow