Pour avoir une idée du bon fonctionnement d'une PAC, une manip simple et pragmatique est de mesurer le delta T ( Tdepart-Tretour) d'eau lorsqu'elle est en fonctionement nominal ( chauffe).
Ce delta doit etre supérieur ou egal à 5K.
alors voila j'ai installé des sondes 1-wire et j'historise avec ITOW.
Lors d'un cycel de chauffe je releve les valeurs T depart PAc et Tretour PAC, par exemple :
Heure T1=11H50
- *Tdepart PAC=25.3
*Tretour PAC=21,2
*Delta T=4,1
* aux incertitudes de mesures ( les sondes 1-wire sont précises à +ou-1°C)
* au positionement de mes sondes entre l'isolant et le tube multyicvouche des tuyauterie au niveau de la PAC ( la conduction est pas terrible, qd jemesure avec une sonde electronique j'ai de 5 à 6° d'ecart avec le svaleurs du 1-wire.
Bon je vous fais grace du calcul des incertitudes sur les mesures ( ca nous donnerait un delta T à +ou -2K près) passons,
voyons une autre manière de procéder :
puisque j'ai egalement un compteur electrqiue dédié, j'ai l' historique de la puissance consommée.
Comme ma PAC debite dasn un ballon de 600l , je peux calculer l'energie transmise par la PAC lorsque chauffe l'eau d'une temperature t1 à t2. En effet il faut 1,2kwh pour elever la temperatuer de 1000l de 1°C.
J'ai fait une relevé des valeurs aijourdhui en en faisant que chauffer le ballon ( coupure du circulateur coté installation)
Voici ce que j'obtiens pour des relevés à 20' d'intervalle en regime établi
- * Energie fournie EF= 3.312 kwh
* Puissance moyenne fournie=9.936Kw ~10kwh
* Energie Absorbée EA= 1,08 kwh
* COP= EF/EA=3.312/1.08= 3.06
là on est avec un régime +10/35-40°C
Pensez-vous
* 1)qu'elle est mal réglée ?
* 2) que le KW de moins peut-etre du au regime de T°C 35-40°C ( au lieu des 30-35°C de référence)
* 3)qu'elle manque de gaz?
Voici les relevés ITow et le detail des calculs