Bonsoir,
je suis locataire et j ai une pompe à chaleur qui affiche D30
j'ai une notice mais c'est pas trés précis,
des idées?
Merci
pb sur PAC Ciat défaut D30
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. déc. 04, 2013 9:07 pm
- Localisation : bourgogne
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: pb sur PAC Ciat défaut D30
Bonjour et bienvenue sur le forum de Chaleur Terre,
Le d3.0 est un défaut de débit sur l'échangeur qui est due, dans 99% des cas, au filtre à tamis qui est encrassé.
Le filtre se trouve généralement à l'entrée de la PAC.
Si c'est le filtre commercialisé par Ciat il ressemble à une grosse vanne quart de tour avec un opercule vissé sur le côté qui permet de retirer le filtre.
Si c'est un modèle d'une autre marque ça ressemble à un Y qui se trouve quelque part entre le ballon tampon (si il y en a un) et l'entrée de la PAC)
Il suffit de démonter ce filtre et de le nettoyer à l'eau claire.
Attention : il ne faut surtout pas se dire qu'en retirant se filtre il n'y aura plus jamais de problème !
Si les impuretés du circuit ne sont pas filtrées elles iront se stocker dans l'échangeur et là ce sera bien plus grave.
Voilà.
Bon ménage.
PS : je déplace ton post dans la section Ciat
C'est un grand classique et, heureusement, pas bien méchant.mounie a écrit :je suis locataire et j ai une pompe à chaleur qui affiche D30
j'ai une notice mais c'est pas trés précis,
des idées?
Merci
Le d3.0 est un défaut de débit sur l'échangeur qui est due, dans 99% des cas, au filtre à tamis qui est encrassé.
Le filtre se trouve généralement à l'entrée de la PAC.
Si c'est le filtre commercialisé par Ciat il ressemble à une grosse vanne quart de tour avec un opercule vissé sur le côté qui permet de retirer le filtre.
Si c'est un modèle d'une autre marque ça ressemble à un Y qui se trouve quelque part entre le ballon tampon (si il y en a un) et l'entrée de la PAC)
Il suffit de démonter ce filtre et de le nettoyer à l'eau claire.
Attention : il ne faut surtout pas se dire qu'en retirant se filtre il n'y aura plus jamais de problème !
Si les impuretés du circuit ne sont pas filtrées elles iront se stocker dans l'échangeur et là ce sera bien plus grave.
Voilà.
Bon ménage.
PS : je déplace ton post dans la section Ciat
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Hello,
Sauf que le but d'un forum (et de celui-ci en particulier) c'est que les échanges répondent aux interrogations des intéressés mais aussi aux futurs lecteurs.
Je suis bien d'accord, pour nous, tout baigne.dbercy a écrit :enfin c'est eux qui ont le probleme, pour nous ça baigne......ou plutot ça chauffe
Sauf que le but d'un forum (et de celui-ci en particulier) c'est que les échanges répondent aux interrogations des intéressés mais aussi aux futurs lecteurs.