Et ben j’aurais dû , comme promis J’ai vérifié chez Nelly30 vers 12 H j’en ai profité pour me faire payer un petit apéro: Voir itow entre 11H 45 et 15H.alain30 a écrit : Perso je n'ai pas vérifié sur l'installation Nelly30 (vu qu'elle est suivi en temps réel qui donne une modulation parfaite et à aucun moment un fonctionnement TOR même avec des T°C douces.)
Pareil, il faudrait que je vérifie sur place mais c'est le service technique Atlantic qui m'a donné l'info sur la limite de 30%
- La centrale d’ambiance T78 (commande radio) n’affiche pas toutes les infos / à l’interface utilisateur du groupe hydraulique. Sur l’interface lorsque le compresseur fonctionne, il y a le logo + une indication de fonctionnement.
- Le logo que j’interprétais comme celui du circulateur est bien celui du compresseur.
- Ce fameux logo est affiché en permanence sur la T78 : que la PAC soit en marche ou à l’arrêt, que le circulateur fonctionne ou pas. Pourquoi : et ben je n’en sais rien (à approfondir) peut être un paramètre à définir ?????????? dans la régulation.
- J’ai vérifié les paramètres suivants :
o 2870 Modulation de coupure maxi : 100%
o 2871 Modulation de coupure mini : 16% (donc c’est bien 16 et non 30% comme me l’avait indiqué le service technique Atlantic ?? (je ne manquerai pas de demander un complément d’infos.)
o 8413 modulation compresseur qui indiquait 0% (normal la PAC était arrêtée)
o 7723 effectivement le symbole disparait lorsque le compresseur s’arrête !
Toutes tes remarques étaient judicieuses et sont vérifiées, en me basant uniquement sur les infos itow je n’avais pas (et ne pouvais pas) observer toutes ces situations.
Si Lundi j’ai le temps je contacterai le service technique pour un éclaircissement et de plus amples explications.
Un extrait des essais :
Lien: (décochez estimation COP (qui est survitaminée) et puissance kVa pour avoir une meilleure échelle)
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1351359487
Cordialement,
Alain30.