Il peut effectivement arriver que la pression dans le circuit baisse anormalement.
Depuis combien de temps est-ce que ta PAC est installée? on a déjà eu le problème dans notre habitation précédente.
Ca peut venir du vase d'expansion dont la membrane devient poreuse à la longue, ou bien un micro fuite sur une vanne ou un raccord, plus rarement du circuit lui-même...
Comme suggéré par djbustarem, remonte la pression du circuit en l'alimentant jusqu'à ce que l'aiguille revienne au vert et ensuite surveille demain ou après demain.
Un problème de pression, ce n'est pas que le circuit sont complètement vide, donc tant qu'il y a de l'eau, la PAC la chauffe.julieD a écrit :Mais on peut avoir des problèmes de pression et qu'au final ça chauffe tout de même correctement, que le delta T° est dans les normes (en ce moment entre 3° et 3.5°) et que je n'ai pas d'erreur d'affichée?
Normal... c'est du plancher chauffant, il faut d'abord charger la dalle en calories et ensuite elle communique la chaleur par conduction et par radiation. C'est moi, c'est même ordre de grandeur : en cas de longue période d'arrêt, il me faut 3 ou 4 heures avant que la dalle ne se charge et que la température intérieure revienne à celle au moment du démarrage (baisse 0,2/0,3° puis remontée) et ensuite 2 ou 3 heures pour remonter de 0,5°C --> rien d'anormal donc.julieD a écrit :Pour info il me faut en général trois bonnes heures pour arriver à augmenter de 0.5° une zone.
C'est pour cette raison que ma programmation est adaptée en conséquence : je démarre la PAC vers 1h du matin en heure creuse pour qu'il fasse bon à 7h...
Cordialement,
Loulou64