Nb de Démarrage
-
- Très assidu
- Messages : 121
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
- Localisation : TOULOUSE
Re: Nb de Démarrage
BOn il faut aussi savoir que ton circulateur va aussi se caler sur un débit pour être au dessus
des pertes de charges de ton reseau de chauffage. La courbe de ton circulateur que tu peux trouver
dans la doc installateur est une courbe Pression=f(Débit), ce qui donne la puissance hydraulique de ta pompe, à quelques facteurs prés.
Le débit de ta pompe va donc aussi se positionner à une valeur pour avoir une puissance nécessaire à faire circuler le fluide caloriporteur (l'eau dans ton circuit) dans ton circuit (avec les coudes, les variations de section.... tout ce qui entraine des pertes de charges..)
Fred
Bref.. Je n'ai pas trop essayé de mon côté de changer le deltaT. Réglé à 5 car recommandé pour un PC..
Je vais essayer
des pertes de charges de ton reseau de chauffage. La courbe de ton circulateur que tu peux trouver
dans la doc installateur est une courbe Pression=f(Débit), ce qui donne la puissance hydraulique de ta pompe, à quelques facteurs prés.
Le débit de ta pompe va donc aussi se positionner à une valeur pour avoir une puissance nécessaire à faire circuler le fluide caloriporteur (l'eau dans ton circuit) dans ton circuit (avec les coudes, les variations de section.... tout ce qui entraine des pertes de charges..)
Fred
Bref.. Je n'ai pas trop essayé de mon côté de changer le deltaT. Réglé à 5 car recommandé pour un PC..
Je vais essayer
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: Nb de Démarrage
ok fred pour résumer j y touche pas
en tout cas merci de ta réponse explicative
en tout cas merci de ta réponse explicative
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Très assidu
- Messages : 121
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
- Localisation : TOULOUSE
Re: Nb de Démarrage
Salut Raf. Bon pour finir sur les débits,.. la puissance calorifique.. etc, on voit bien là l'intérêt d'avoir une installation avec le moi de coude possible, le moins de variation de diamètre de tuyau, des diamètres les plus gros possible.... etc Sachant que dans le sol, on est limité par l'épaisseur des dalles..et puis faut pas non plus mettre des buses de 40 cm dans le sol... ça n'irait pas.
Sinon pour les démarrages, un bilan :
Février :
- Circulateur 236 h
- compresseur 220 h
- démarrage 86
- Appoint 0
Donc ce que j'ai de mon côté avec mes réglages
-5°C le matin et 4°C en journée : 1 démarrage pour 5h compresseur
Fonctionnement 18h / 24h temp ambiant 19 à 20°C
0°C le matin 8°C en journée : 1 démarrage pour 3 h compresseur
Fonctionnement 14 h / 24h temp ambiant 19.5 à 20.5
4°C le matin 12°C en journée : 1 démarrage pour 1 h compresseur
Fonctionnement 10h / 24h temp ambiant 19.5 à 20.5 (sauf si soleil car PAC coupé par TA 21°C
car j'ai des baies vitrées
10°C le matin 15°C en journée : 1 démarrage pour 0.5 h compresseur (2 dem par h)
Je suis au max à 2/3 démarrage par heure quand il fait doux 16° dehors, mais là ça ne dur pas trop
car il fait vite 20.5 dans la maison
Je pense que j'ai un assez bon réglage de ma PAC. On verra les consos...
Fred
Sinon pour les démarrages, un bilan :
Février :
- Circulateur 236 h
- compresseur 220 h
- démarrage 86
- Appoint 0
Donc ce que j'ai de mon côté avec mes réglages
-5°C le matin et 4°C en journée : 1 démarrage pour 5h compresseur
Fonctionnement 18h / 24h temp ambiant 19 à 20°C
0°C le matin 8°C en journée : 1 démarrage pour 3 h compresseur
Fonctionnement 14 h / 24h temp ambiant 19.5 à 20.5
4°C le matin 12°C en journée : 1 démarrage pour 1 h compresseur
Fonctionnement 10h / 24h temp ambiant 19.5 à 20.5 (sauf si soleil car PAC coupé par TA 21°C
car j'ai des baies vitrées
10°C le matin 15°C en journée : 1 démarrage pour 0.5 h compresseur (2 dem par h)
Je suis au max à 2/3 démarrage par heure quand il fait doux 16° dehors, mais là ça ne dur pas trop
car il fait vite 20.5 dans la maison
Je pense que j'ai un assez bon réglage de ma PAC. On verra les consos...
Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: Nb de Démarrage
salut
ce matin j ai effectué les modifications j ai donc monté du cuivre en diamètre 32 par contre pour les coudes j ai pas trop le choix sinon ça passe pas
du coup mon circulateur tourne a 18l/m ou max 15l/m avant ce qui n est pas un gros gain
cependant ma nourrice maintenant me donne un débit correct que je peu réglé a 3.5 l/m chacun car il y a assez d eau
j ai donc remis ma loi d eau a +15 = 25 et -7 = 38
et j ai modifié le delta a 4 voir un peu
je vais suivre les conso
et vous tiens au jus
ce matin j ai effectué les modifications j ai donc monté du cuivre en diamètre 32 par contre pour les coudes j ai pas trop le choix sinon ça passe pas
du coup mon circulateur tourne a 18l/m ou max 15l/m avant ce qui n est pas un gros gain
cependant ma nourrice maintenant me donne un débit correct que je peu réglé a 3.5 l/m chacun car il y a assez d eau
j ai donc remis ma loi d eau a +15 = 25 et -7 = 38
et j ai modifié le delta a 4 voir un peu
je vais suivre les conso
et vous tiens au jus
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Très assidu
- Messages : 121
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
- Localisation : TOULOUSE
Re: Nb de Démarrage
Slt rafcelia. Comprends pas tu es passe a 18 l/min? Ou 15 l/min.
En tout tes pertes de charge dans ton reseau sont surement plus faible qu'avant. Ce n est que mieux.
Ok donc
je suis sur de l isolation en ce moment.
fred
En tout tes pertes de charge dans ton reseau sont surement plus faible qu'avant. Ce n est que mieux.
Ok donc
je suis sur de l isolation en ce moment.
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: Nb de Démarrage
je suis passe a 18l/min au lieu de 15l min c est pas énorme je suis pas sur que ca change grand chose
alors j ai baisse le delta a 4 est ce judicieux ? ca augmente le debit donc ca devrait etre pas mal ou c est le contraire ?
alors j ai baisse le delta a 4 est ce judicieux ? ca augmente le debit donc ca devrait etre pas mal ou c est le contraire ?
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: Nb de Démarrage
salut fred
j ai bien le cordon chauffant qui s affiche cependant il a fonctionner 0 puisqu il fait pas assez froid
mais en regardant sur les paramétre ou il y a le chauffage d appoint il y a le cordon et chauffant mais il est a 0 w qu elle puissance il faut lui atribuer puisqu on peu le faire
j ai bien le cordon chauffant qui s affiche cependant il a fonctionner 0 puisqu il fait pas assez froid
mais en regardant sur les paramétre ou il y a le chauffage d appoint il y a le cordon et chauffant mais il est a 0 w qu elle puissance il faut lui atribuer puisqu on peu le faire
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Très assidu
- Messages : 121
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
- Localisation : TOULOUSE
Re: Nb de Démarrage
Salut les gars
Petit bilan de février
Compresseur 300 h.
Circulateur 325 h.
Démarrage 176 fois
Appoint 0
J'ai donc moins utilisé ma PAC en février qu'en janvier
Sur la consommation totale de la maison
Janvier 960 kW/h
Février 830 kW/h
Fred
Petit bilan de février
Compresseur 300 h.
Circulateur 325 h.
Démarrage 176 fois
Appoint 0
J'ai donc moins utilisé ma PAC en février qu'en janvier
Sur la consommation totale de la maison
Janvier 960 kW/h
Février 830 kW/h
Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: Nb de Démarrage
bilan fevrier
elec consomer 383 kw
energie produite 932 kwh
pompe 256 h
compresseur 258 h
demarrage 126
elec consomer 383 kw
energie produite 932 kwh
pompe 256 h
compresseur 258 h
demarrage 126
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
- Localisation : VAL DE VESLE (51)
Re: Nb de Démarrage
Ce qui veut dire que d'apres l'indicateur d'energie la machine aurait fourni 3.5 kw en moyenne
C'est bien une 8KW ?
je crois qu'il y a un probleme dans la mesure !
C'est bien une 8KW ?
je crois qu'il y a un probleme dans la mesure !
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: Nb de Démarrage
martian a écrit :Ce qui veut dire que d'apres l'indicateur d'energie la machine aurait fourni 3.5 kw en moyenne
C'est bien une 8KW ?
je crois qu'il y a un probleme dans la mesure !
de qui parles tu de fred ou de moi
et c est une 6 kw pas 8 une 6 kw grand froid
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : mar. nov. 11, 2014 8:39 pm
Re: Nb de Démarrage
Pour févr-15:
360 kW consommés
979 kW produits
281 h pompe
238 h compresseur
1509 démarrages
Je trouve le nombre de démarrages très élevé!
Je crains une usure prématurée de la PAC, qu'en pensez-vous?
360 kW consommés
979 kW produits
281 h pompe
238 h compresseur
1509 démarrages
Je trouve le nombre de démarrages très élevé!
Je crains une usure prématurée de la PAC, qu'en pensez-vous?
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: Nb de Démarrage
c est certain beaucoup beaucoup tropeltonio a écrit :Pour févr-15:
360 kW consommés
979 kW produits
281 h pompe
238 h compresseur
1509 démarrages
Je trouve le nombre de démarrages très élevé!
Je crains une usure prématurée de la PAC, qu'en pensez-vous?
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Assidu
- Messages : 37
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2015 6:47 pm
Re: Nb de Démarrage
Eltonio, as tu l'ECS intégré à ta PAC?
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Re: Nb de Démarrage
bonjour,eltonio a écrit :Pour févr-15:
360 kW consommés
979 kW produits
281 h pompe
238 h compresseur
1509 démarrages
Je trouve le nombre de démarrages très élevé!
Je crains une usure prématurée de la PAC, qu'en pensez-vous?
Je pense que tu veux dire kwh et non kW?
1509 divisé par 29j et puis 24h ca donne 2 à 3 demarrages/h, mais ca pourrait etre 10 ou 20. as-tu regardé un dispositif de relevés tel que itow (http://itow.fr). Pour ma part j'ai 94 demarrages pour 280h fonctionement PAC ( relevés itow)
Par contre ton COP semble encore correct avec 979/360=2.72. Comment trouves-tu les kwh produits?. Pour ma part je n'ai que les consommés (1086kwh - incluant l'ECS)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631