4ème entretien de ma PAC le 25 Mai
Au niveau de l'unité intérieure, vérification des soupapes de décharge, absence de fuites sous le ballon, connexions électriques, pression d'eau et nettoyage du filtre qui n'était pas très sale :
Unité extérieure avant nettoyage :
Unité extérieure après nettoyage :
Aucun souci en particulier jusqu'à présent. A noter quand même le galvanisé qui sépare les ventilateurs de la partie électronique qui commence à avoir des traces d'oxydation légères sur le bas :
et quelques marques sous la peinture du dessus du couvercle côté électronique (début d'oxydation en dessous). On aperçoit les petites taches sur la photo même ce n'est pas trop visible. Et peinture sur le devant un peu éraflée mais ça, c'est de ma faute (erreur de manip. pendant le dernier nettoyage) :
Au niveau de l'unité intérieure, vérification des soupapes de décharge, absence de fuites sous le ballon, connexions électriques, pression d'eau et nettoyage du filtre qui n'était pas très sale :
Unité extérieure avant nettoyage :
Unité extérieure après nettoyage :
Aucun souci en particulier jusqu'à présent. A noter quand même le galvanisé qui sépare les ventilateurs de la partie électronique qui commence à avoir des traces d'oxydation légères sur le bas :
et quelques marques sous la peinture du dessus du couvercle côté électronique (début d'oxydation en dessous). On aperçoit les petites taches sur la photo même ce n'est pas trop visible. Et peinture sur le devant un peu éraflée mais ça, c'est de ma faute (erreur de manip. pendant le dernier nettoyage) :
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Merci bien RV45RV45 a écrit :Super présentation et entretien de la pac
Félicitation.
Ma consommation de Mai 2014 : 113 KWh (3,65 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Ma consommation de Juin 2014 : 98 KWh (3,27 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Ma consommation de Juillet 2014 : 96 KWh (3,10 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Ma consommation de Aout 2014 : 96 KWh (3,10 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation de Septembre 2014 : 95 KWh (3,17 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation d'Octobre 2014 : 110 KWh (3,55 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation de Novembre 2014 : 238 KWh (7,93 KWh par jour en moyenne)
Le chauffage s'est déclenché pour la première fois le 5 Novembre et a ensuite fonctionné tous les jours...
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Le chauffage s'est déclenché pour la première fois le 5 Novembre et a ensuite fonctionné tous les jours...
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation de Décembre 2014 : 497 KWh (16,03 KWh par jour en moyenne)
Bonne année 2015 à vous !
Ma PAC a maintenant 5 ans depuis fin Décembre. Pour l'instant, pas de souci majeur, pourvu que ça dure...
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Bonne année 2015 à vous !
Ma PAC a maintenant 5 ans depuis fin Décembre. Pour l'instant, pas de souci majeur, pourvu que ça dure...
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation de Janvier 2015 : 572 KWh (18,45 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation de Février 2015 : 537 KWh (19,18 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
bonsoir dit44
je vois que ta machine est toujours au top,et que tes consommations ainsi que celle de Rémi sont approximativement les mêmes,les 11kw on l'air d'être quand même moins gourmande que la 16kw mais je ne vais pas me plaindre,des économies quand même par rapport au fuel .
mais le plus tard possible ,moi aussi je me poserais la question de l’utilité d'une HT même avec nos radiateur fonte.
@+
je vois que ta machine est toujours au top,et que tes consommations ainsi que celle de Rémi sont approximativement les mêmes,les 11kw on l'air d'être quand même moins gourmande que la 16kw mais je ne vais pas me plaindre,des économies quand même par rapport au fuel .
mais le plus tard possible ,moi aussi je me poserais la question de l’utilité d'une HT même avec nos radiateur fonte.
@+
DAIKIN - AIR/EAU -H.T. 16KW sans ECS - patrick56
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Bonjour Patrick,
11kw a effectivement un COP un petit peu mieux que la 16kw mais ça ne doit pas jouer tant que ça.
J'ai retrouvé ça : On ne doit pas avoir mêmes déperditions. Je faisais 1000l de fuel/an environ. Si tu consommes plus que moi ou Rémi actuellement, c'est que tu devais aussi consommer plus de fuel avant.
Effectivement, plus besoin de HT plus tard pour moi aussi mais le plus tard possible
A+
11kw a effectivement un COP un petit peu mieux que la 16kw mais ça ne doit pas jouer tant que ça.
J'ai retrouvé ça : On ne doit pas avoir mêmes déperditions. Je faisais 1000l de fuel/an environ. Si tu consommes plus que moi ou Rémi actuellement, c'est que tu devais aussi consommer plus de fuel avant.
Effectivement, plus besoin de HT plus tard pour moi aussi mais le plus tard possible
A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
bonsoir dit44
merci pour le lien,et oui effectivement,j'étais a 1500l voir plus lors de grand froid,avec 4 ou 5 cordes de bois,l'année dernière a peine 3 cordes et 500 € d'électricité pour la PAC,donc environ 1400€ d'économie sur une année.
après il faudra voir sur la durée de vie, l'entretien et l'amortissement de la PAC
@ bientôt
merci pour le lien,et oui effectivement,j'étais a 1500l voir plus lors de grand froid,avec 4 ou 5 cordes de bois,l'année dernière a peine 3 cordes et 500 € d'électricité pour la PAC,donc environ 1400€ d'économie sur une année.
après il faudra voir sur la durée de vie, l'entretien et l'amortissement de la PAC
@ bientôt
DAIKIN - AIR/EAU -H.T. 16KW sans ECS - patrick56
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation de Mars 2015 : 363 KWh (11,71 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Tableau récapitulatif :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1