Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. sept. 04, 2014 11:22 am
-
- Très assidu
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Contact :
C'est simple, mais le schéma est pas très lisible...
En fait, le cordon extérieur se fixe au dos de la PAC, en bas,il y a des emplacements prévus pour la vis.
Le cordon ensuite doit être placé horizontalement et s'insérer entre l'échangeur et la structure en métal.
Le bout du cordon doit aux environs des 15 cm restants remonter le long de la structure.
quelques photos, où le nettoyage est à faire
j'ai volontairement déplacé puis remis le cordon
En fait, le cordon extérieur se fixe au dos de la PAC, en bas,il y a des emplacements prévus pour la vis.
Le cordon ensuite doit être placé horizontalement et s'insérer entre l'échangeur et la structure en métal.
Le bout du cordon doit aux environs des 15 cm restants remonter le long de la structure.
quelques photos, où le nettoyage est à faire
j'ai volontairement déplacé puis remis le cordon
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. sept. 04, 2014 11:22 am
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. oct. 27, 2022 1:17 pm
Re:
Bonjour Aurélien,Aurélien a écrit : ↑mar. oct. 30, 2012 6:44 pm
la doc. d'installation de ce cordon chauffant peut être trouvée ici : http://dl.free.fr/j0d6JQke2
il s'agit du cordon modèle EKBPHTH16A, et ce cordon est spécifique à certaines unités intérieures / extérieures (voir la doc).
dis ans après, pouvez-vous remettre à disposition la doc d'installation du cordon chauffant ?
Merci d'avance,
Gilles
-
- Très assidu
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Contact :
Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque
Bonjour,
Doc placé sur Google Drive.
https://drive.google.com/file/d/1BDAaOu ... p=drivesdk
Si l'accès ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire.
Bonne journée
Doc placé sur Google Drive.
https://drive.google.com/file/d/1BDAaOu ... p=drivesdk
Si l'accès ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire.
Bonne journée
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. janv. 26, 2023 4:01 pm
Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque
Bonjour à tous ,
Je vous explique mon problème:
-Suite à des probleme de prise de glace de mon UE je me suis penché sur l'installation du cordon chauffant .
J'ai demonté mon UE pour voir comment tout cela pourrait se mettre en place .A ma surprise je vois q'une plaque chauffante à été installée modele EKBPHTH16A pour altherma 3 HT.Je constate que aussi bien en mode degivrage que normal aucun courrant n'arrive au bornier de l'unité EXterieur bien q'une phase et un neutre arrive depuis l'unité interieur .
Je suis le cheminement du cable pour arrivé au bornier de L'UI X3M phase en F1 et neutre en F2. sur ce bornier son brancher egalement des cable fin type pilote.
Sur la droite de ce bornier X3M j'ai le bornier cité dans les poste précedent X2M avec libre entre autre les bornes 12 et 13.
Je ne parviens pas a mettre les photos mais sera pourrait etre utile.
Bien que ce poste soir ancien j'ai vu beaucoup de competence alors si quelqu'un est dipo cela m'aiderai beaucoup
Merci à vous
Romain
Je vous explique mon problème:
-Suite à des probleme de prise de glace de mon UE je me suis penché sur l'installation du cordon chauffant .
J'ai demonté mon UE pour voir comment tout cela pourrait se mettre en place .A ma surprise je vois q'une plaque chauffante à été installée modele EKBPHTH16A pour altherma 3 HT.Je constate que aussi bien en mode degivrage que normal aucun courrant n'arrive au bornier de l'unité EXterieur bien q'une phase et un neutre arrive depuis l'unité interieur .
Je suis le cheminement du cable pour arrivé au bornier de L'UI X3M phase en F1 et neutre en F2. sur ce bornier son brancher egalement des cable fin type pilote.
Sur la droite de ce bornier X3M j'ai le bornier cité dans les poste précedent X2M avec libre entre autre les bornes 12 et 13.
Je ne parviens pas a mettre les photos mais sera pourrait etre utile.
Bien que ce poste soir ancien j'ai vu beaucoup de competence alors si quelqu'un est dipo cela m'aiderai beaucoup
Merci à vous
Romain
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. janv. 26, 2023 4:01 pm
-
- Très assidu
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Contact :
Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque
Bonjour,
Sur mon modèle d' Altherma, j'ai du activer le cordon chauffant.
Dans la documentation, on peut trouver le numéro de l'option qui sert à l'activation.
Je pense que ces réglages sont spécifiques à chaque modèle.
Est ce le cas pour vous ?
Et si oui, la câble est il "bon" ?
Genre test avec un ohmmètre, mais ça dépend de la longueur du câble?
Sur mon modèle d' Altherma, j'ai du activer le cordon chauffant.
Dans la documentation, on peut trouver le numéro de l'option qui sert à l'activation.
Je pense que ces réglages sont spécifiques à chaque modèle.
Est ce le cas pour vous ?
Et si oui, la câble est il "bon" ?
Genre test avec un ohmmètre, mais ça dépend de la longueur du câble?
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. janv. 26, 2023 4:01 pm
Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque
Bonsoir ,
L'option 7 -1 est activé
Mon probleme est un probleme de branchement je pense au depart de L'UI.
La connection en UI et UE est le suivant :cable en 2;5mm connecté sur le bornier X3M en F1 et F2 (UI) reliant le bornier (UE) sur les bornes unit in F1 et F2 . De ce meme bornier il y a le tapis brancher sur les bornes BPH.
Sur ce bornier (UE) je n'ai aucune arrivé de jus ni en degivrage ni en normal .Ni au depart de F1 et F2 (X3M)
savez vous comment mettre les photos cela serait plus simple je pense
L'option 7 -1 est activé
Mon probleme est un probleme de branchement je pense au depart de L'UI.
La connection en UI et UE est le suivant :cable en 2;5mm connecté sur le bornier X3M en F1 et F2 (UI) reliant le bornier (UE) sur les bornes unit in F1 et F2 . De ce meme bornier il y a le tapis brancher sur les bornes BPH.
Sur ce bornier (UE) je n'ai aucune arrivé de jus ni en degivrage ni en normal .Ni au depart de F1 et F2 (X3M)
savez vous comment mettre les photos cela serait plus simple je pense
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque
en dessous de 4/5 degrés ext.le cordon chauffant est activé en permanence chez moi...
je le vois sur un compteur dédié à la pac ....sans ,0.84 A avec 1.10 / 1.15A
je le vois sur un compteur dédié à la pac ....sans ,0.84 A avec 1.10 / 1.15A