Bonjour à tous,
J'ai un problème avec l'une de mes PAC Atlantic Dojo qui reste bloquée en mode froid (partiel)
J’ai terminé plusieurs essais de déblocage malheureusement sans succès : la PAC démarre en mode froid, ne bascule pas en mode chaud et finit par s’arrêter. Voici les différents éléments que j’ai constaté :
J’allume le disjoncteur pour la démarrer, l’UE démarre mais : même si l’ensemble des UI avaient été arrêtées en mode chaud et qu’elles redémarrent en mode chaud, au bout de quelques secondes elles se mettent en mode froid. Je dois alors les remettre en mode chaud en demande de 30° les 4 (mais elles restent en fait alimentées en froid à tour de rôle).
Suite à ce premier point si je laisse comme ça il finit par y avoir du givre dans une UI puisqu’elle ne souffle pas (elle est en demande de chaud à 30°). Bizarrerie supplémentaire l’UE alimente n’alimente pas en froid toutes les unités en même temps mais une à une, chacune leur tour (les deux sorties tuyaux givrent et à l’intérieur les ailettes de l’UI sont très froides).
Enfin le système finit par se couper complètement : le ventilo de l’UE s’arrête et les UI s’éteignent. Je peux redémarrer les UI, cette fois elles soufflent puisque mode chaud consigne à 30° et que cette fois il n’y a pas de froid qui arrive, l’UE étant à l’arrêt. Les UI soufflent mais évidemment pour rien.
J’ai essayé de les repasser en mode froid les 4 UI pour voir si cela fait redémarrer l’UE : rien ne se passe. La seule façon pour que l’UE redémarre est de couper au disjoncteur et de redémarrer.
Serait-ce du coup un problème de vanne 4 voies bloquée ? Au démarrage de l’UE j’entends des genres de cliquetis qui me laisse penser qu’elle est alimentée et que le « tiroir » bouge… J’ai le même système au RDC de ma maison (une seconde PAC Atlantic Dojo mais avec 3 UI) : elle fait exactement le même bruit au démarrage mais par contre elle, elle fait bien du chaud.
Est-ce que ça peut être dû à un simple manque de gaz ?
Merci de votre aide !
Damien
J'ai un problème avec l'une de mes PAC Atlantic Dojo qui reste bloquée en mode froid (partiel)
J’ai terminé plusieurs essais de déblocage malheureusement sans succès : la PAC démarre en mode froid, ne bascule pas en mode chaud et finit par s’arrêter. Voici les différents éléments que j’ai constaté :
J’allume le disjoncteur pour la démarrer, l’UE démarre mais : même si l’ensemble des UI avaient été arrêtées en mode chaud et qu’elles redémarrent en mode chaud, au bout de quelques secondes elles se mettent en mode froid. Je dois alors les remettre en mode chaud en demande de 30° les 4 (mais elles restent en fait alimentées en froid à tour de rôle).
Suite à ce premier point si je laisse comme ça il finit par y avoir du givre dans une UI puisqu’elle ne souffle pas (elle est en demande de chaud à 30°). Bizarrerie supplémentaire l’UE alimente n’alimente pas en froid toutes les unités en même temps mais une à une, chacune leur tour (les deux sorties tuyaux givrent et à l’intérieur les ailettes de l’UI sont très froides).
Enfin le système finit par se couper complètement : le ventilo de l’UE s’arrête et les UI s’éteignent. Je peux redémarrer les UI, cette fois elles soufflent puisque mode chaud consigne à 30° et que cette fois il n’y a pas de froid qui arrive, l’UE étant à l’arrêt. Les UI soufflent mais évidemment pour rien.
J’ai essayé de les repasser en mode froid les 4 UI pour voir si cela fait redémarrer l’UE : rien ne se passe. La seule façon pour que l’UE redémarre est de couper au disjoncteur et de redémarrer.
Serait-ce du coup un problème de vanne 4 voies bloquée ? Au démarrage de l’UE j’entends des genres de cliquetis qui me laisse penser qu’elle est alimentée et que le « tiroir » bouge… J’ai le même système au RDC de ma maison (une seconde PAC Atlantic Dojo mais avec 3 UI) : elle fait exactement le même bruit au démarrage mais par contre elle, elle fait bien du chaud.
Est-ce que ça peut être dû à un simple manque de gaz ?
Merci de votre aide !
Damien
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 624
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Salut
Cela est fort probable pour que la vanne 4 voie ne bascule pas.
Il faut déjà regarder si elle est alimenté et testé la bobine.
Cela est fort probable pour que la vanne 4 voie ne bascule pas.
Il faut déjà regarder si elle est alimenté et testé la bobine.
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Merci de l'aide.
Je vérifie a quel endroit avec le multimètre ? (sur l'arrivée à la vanne il y a deux câbles mais "scellés" à la résine)
Je vérifie a quel endroit avec le multimètre ? (sur l'arrivée à la vanne il y a deux câbles mais "scellés" à la résine)
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
J’ai vu que certains disent de tapoter léger la vanne pour la débloquer. Cela a déjà fonctionné pour quelqu’un ?
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 624
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Tu peux mesurer directement sur le connecteur de la carte.
En mode chaud et en mode froid
En mode chaud et en mode froid
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
J’essaye ça en début de semaine, pas chez moi ce week-end. Merci.
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Bonjour à tous,
Après avoir mis un échafaudage j’ai démonté et testé hier sur la carte aux bornes de la v4v si elle était alimentée : rien, pas de courant qui arrive alors que je bascule avec les 4 unités intérieures en mode chaud puis froid.
Carte électronique morte ?
Bien à tous,
D
Après avoir mis un échafaudage j’ai démonté et testé hier sur la carte aux bornes de la v4v si elle était alimentée : rien, pas de courant qui arrive alors que je bascule avec les 4 unités intérieures en mode chaud puis froid.
Carte électronique morte ?
Bien à tous,
D
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
J’ai aussi essayé de la bloquer en mode chaud avec le switch 5 qui permet de la faire mais rien n’y fait elle fait d’abord un peu de froid sur une seule unité puis ensuite plus rien.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 624
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
ca ressemble à la carte si les mesures sont correctes.
Il n'y pas un fusible par hazard ?
Il n'y pas un fusible par hazard ?
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Si effectivement j’en ai vu un, un 25A…mais la carte semblait alimentée, il y avait de petites diodes allumées.
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 624
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Le connecteur est blanc avec les fils bleu
-
Tribaldam
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Oui c’est bien là que j’ai testé : j’ai débranché le connecteur et j’ai placé mon multimètre sur les deux « picots » de la carte électronique. Multimètre en position voltmètre AC. Aucune tension, ayant un doute j’ai aussi essayé en DC et idem.
Je pense que je me dirige vers un changement au minimum du groupe extérieur vu l’incertitude sur la panne et le prix de la seule carte électronique. Qu’en pensez-vous ?
Je pense que je me dirige vers un changement au minimum du groupe extérieur vu l’incertitude sur la panne et le prix de la seule carte électronique. Qu’en pensez-vous ?
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 624
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Probleme PAC Atlantic Dojo
Ce n'est pas les mêmes compétences entre le remplacement de la carte ou du groupe.
Il y a des sociétés qui réparent les cartes électroniques si jamais.
Il y a des sociétés qui réparent les cartes électroniques si jamais.