Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Répondre
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Bonjour,

Mon installation : Groupe Extérieur ERLQ008CAV3 \ Module Intérieur EHBX08CAV3

Depuis quelques jours, ma PAC Air\Eau Daikin Alterma faisait disjoncter son interrupteur différentiel.
Après démontage du groupe extérieur, la carte inverter avait pris un coup de chaud.
J’ai donc remplacé la carte inverter et le moteur du ventilateur comme préconisé par Daikin.

Après redémarrage de mon installation l’erreur U4 apparaît. J’ai vérifié les 3 fusibles du groupe extérieur et le fusible sur la carte du module intérieur. Ils sont tous bons.
L’erreur U4 étant une problème de communication entre le groupe extérieur et le module intérieur, j’ai donc vérifié la continuité du câble qui les connectent ( câbles 4g1,5 ), celle-ci est ok.
J’ai vérifié que ce câble était branché sur les mêmes repères (1, 2, 3 et terre) sur les deux appareils, c’est ok aussi.

Je joins une photo de la carte inverter grillée.

Merci d’avance de vos réponses et de vos aides.
IMG_0346.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 617
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

Salut le défaut U4 concerne l'autre carte
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Merci Vforce pour ta réponse.

Quand tu dis l’autre carte de la platine de contrôle du groupe extérieur ?
Ou tu parles de la platine du module hydraulique intérieur ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 617
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

L'autre platine du groupe extérieur
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Merci Vforce pour ta confirmation.
Carte commandée.
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Carte remplacée, tout refonctionne.
Merci Vforce de ton aide.
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Bonjour,
Je réactive ce sujet.
Tout à bien marché cet hiver.
Le installation est sur OFF depuis la fin de l’hiver et le 5 mai le message U4 réapparaît…
L’installation n’a pas tourné depuis la fin de l’hiver, elle n’a pas été rallumé depuis la fin de l’hiver.
Sachant que la carte de puissance, la platine de contrôle et le moteur du ventilateur de l’unité extérieure avaient été changés qu’est ce qui a pu refaire griller la platine de contrôle de UE? (Sachant que l’installation est sur OFF).
Merci de vos retours.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 617
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

Salut

Sur OFF tu veux dire disjoncté ?

Il faut regardé si les LEDs verte des cartes clignotent.
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Bonjour.
Disjoncteur tableau électrique sur ON.
Sur l’unité de commande et d’affichage sur OFF.
Toutes les d’iodes de l’UE sont éteintes.
IMG_2248.jpeg
IMG_2249.jpeg
IMG_2250.jpeg
Ci-dessus les photos.
Merci pour ce retour.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Photo groupe hydraulique, la diode clignote vert.
IMG_2254.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 617
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

La led verte à l'extérieur doit clignoté vert normal.

Comme est elle éteinte, il faut contrôler les fusibles dans un premier temps, et qu'il n'y a pas de trace de lézard et autres bestioles.

Ps : même avec la télécommande non allumé, les cartes extérieurs sont sous tension.
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Merci de ce retour.
Je démonte demain.
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Bonjour,
Après démontage Fu1 sur platine de contrôle HS.
Fu2 sur carte de puissance ok.
Après remplacement du fusible Fu1, diode verte qui clignote sur le moniteur de service, les diodes rouges sont éteintes.
Pas de led verte sur la platine de contrôle.
Diode verte clignotante sur la carte de puissance.
Sur l’unité de commande, il est toujours indiqué erreur U4-00.

Je n’ai pas remarqué de point chaud sur les cartes.
Pas de toiles d’araignées, de bestiole. Quelques caca sur la carte de puissance.
IMG_2277.jpeg
IMG_2279.jpeg
IMG_2273.jpeg
Merci de votre aide.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre