Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Bonjour,
Mon installation : Groupe Extérieur ERLQ008CAV3 \ Module Intérieur EHBX08CAV3
Depuis quelques jours, ma PAC Air\Eau Daikin Alterma faisait disjoncter son interrupteur différentiel.
Après démontage du groupe extérieur, la carte inverter avait pris un coup de chaud.
J’ai donc remplacé la carte inverter et le moteur du ventilateur comme préconisé par Daikin.
Après redémarrage de mon installation l’erreur U4 apparaît. J’ai vérifié les 3 fusibles du groupe extérieur et le fusible sur la carte du module intérieur. Ils sont tous bons.
L’erreur U4 étant une problème de communication entre le groupe extérieur et le module intérieur, j’ai donc vérifié la continuité du câble qui les connectent ( câbles 4g1,5 ), celle-ci est ok.
J’ai vérifié que ce câble était branché sur les mêmes repères (1, 2, 3 et terre) sur les deux appareils, c’est ok aussi.
Je joins une photo de la carte inverter grillée.
Merci d’avance de vos réponses et de vos aides.
Mon installation : Groupe Extérieur ERLQ008CAV3 \ Module Intérieur EHBX08CAV3
Depuis quelques jours, ma PAC Air\Eau Daikin Alterma faisait disjoncter son interrupteur différentiel.
Après démontage du groupe extérieur, la carte inverter avait pris un coup de chaud.
J’ai donc remplacé la carte inverter et le moteur du ventilateur comme préconisé par Daikin.
Après redémarrage de mon installation l’erreur U4 apparaît. J’ai vérifié les 3 fusibles du groupe extérieur et le fusible sur la carte du module intérieur. Ils sont tous bons.
L’erreur U4 étant une problème de communication entre le groupe extérieur et le module intérieur, j’ai donc vérifié la continuité du câble qui les connectent ( câbles 4g1,5 ), celle-ci est ok.
J’ai vérifié que ce câble était branché sur les mêmes repères (1, 2, 3 et terre) sur les deux appareils, c’est ok aussi.
Je joins une photo de la carte inverter grillée.
Merci d’avance de vos réponses et de vos aides.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 617
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Salut le défaut U4 concerne l'autre carte
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Merci Vforce pour ta réponse.
Quand tu dis l’autre carte de la platine de contrôle du groupe extérieur ?
Ou tu parles de la platine du module hydraulique intérieur ?
Quand tu dis l’autre carte de la platine de contrôle du groupe extérieur ?
Ou tu parles de la platine du module hydraulique intérieur ?
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 617
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
L'autre platine du groupe extérieur
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Merci Vforce pour ta confirmation.
Carte commandée.
Carte commandée.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Carte remplacée, tout refonctionne.
Merci Vforce de ton aide.
Merci Vforce de ton aide.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Bonjour,
Je réactive ce sujet.
Tout à bien marché cet hiver.
Le installation est sur OFF depuis la fin de l’hiver et le 5 mai le message U4 réapparaît…
L’installation n’a pas tourné depuis la fin de l’hiver, elle n’a pas été rallumé depuis la fin de l’hiver.
Sachant que la carte de puissance, la platine de contrôle et le moteur du ventilateur de l’unité extérieure avaient été changés qu’est ce qui a pu refaire griller la platine de contrôle de UE? (Sachant que l’installation est sur OFF).
Merci de vos retours.
Je réactive ce sujet.
Tout à bien marché cet hiver.
Le installation est sur OFF depuis la fin de l’hiver et le 5 mai le message U4 réapparaît…
L’installation n’a pas tourné depuis la fin de l’hiver, elle n’a pas été rallumé depuis la fin de l’hiver.
Sachant que la carte de puissance, la platine de contrôle et le moteur du ventilateur de l’unité extérieure avaient été changés qu’est ce qui a pu refaire griller la platine de contrôle de UE? (Sachant que l’installation est sur OFF).
Merci de vos retours.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 617
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Salut
Sur OFF tu veux dire disjoncté ?
Il faut regardé si les LEDs verte des cartes clignotent.
Sur OFF tu veux dire disjoncté ?
Il faut regardé si les LEDs verte des cartes clignotent.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Bonjour.
Disjoncteur tableau électrique sur ON.
Sur l’unité de commande et d’affichage sur OFF.
Toutes les d’iodes de l’UE sont éteintes. Ci-dessus les photos.
Merci pour ce retour.
Disjoncteur tableau électrique sur ON.
Sur l’unité de commande et d’affichage sur OFF.
Toutes les d’iodes de l’UE sont éteintes. Ci-dessus les photos.
Merci pour ce retour.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Photo groupe hydraulique, la diode clignote vert.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 617
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
La led verte à l'extérieur doit clignoté vert normal.
Comme est elle éteinte, il faut contrôler les fusibles dans un premier temps, et qu'il n'y a pas de trace de lézard et autres bestioles.
Ps : même avec la télécommande non allumé, les cartes extérieurs sont sous tension.
Comme est elle éteinte, il faut contrôler les fusibles dans un premier temps, et qu'il n'y a pas de trace de lézard et autres bestioles.
Ps : même avec la télécommande non allumé, les cartes extérieurs sont sous tension.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Merci de ce retour.
Je démonte demain.
Je démonte demain.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Bonjour,
Après démontage Fu1 sur platine de contrôle HS.
Fu2 sur carte de puissance ok.
Après remplacement du fusible Fu1, diode verte qui clignote sur le moniteur de service, les diodes rouges sont éteintes.
Pas de led verte sur la platine de contrôle.
Diode verte clignotante sur la carte de puissance.
Sur l’unité de commande, il est toujours indiqué erreur U4-00.
Je n’ai pas remarqué de point chaud sur les cartes.
Pas de toiles d’araignées, de bestiole. Quelques caca sur la carte de puissance. Merci de votre aide.
Après démontage Fu1 sur platine de contrôle HS.
Fu2 sur carte de puissance ok.
Après remplacement du fusible Fu1, diode verte qui clignote sur le moniteur de service, les diodes rouges sont éteintes.
Pas de led verte sur la platine de contrôle.
Diode verte clignotante sur la carte de puissance.
Sur l’unité de commande, il est toujours indiqué erreur U4-00.
Je n’ai pas remarqué de point chaud sur les cartes.
Pas de toiles d’araignées, de bestiole. Quelques caca sur la carte de puissance. Merci de votre aide.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.