CIAT - AIR/EAU Caleo 70HT + ECS - groMarko
Mis à jour le 19 Octobre apres une bonne semaine de fonctionnement en chauffage et ECS
Bonjour à toutes et tous.
L'ancienne installation:
J'ai surfé sur ce site pendant pas mal de mois avant de me lancer... A mon tour de témoigner de mon expérience et de vous faire profiter de mes galères/succès.
Je n'ai pas de super schéma de l'installation (y-a-t'il un artiste volontaire?)...
Elle est comme suit:
- une boucle PAC: PAC Caleo 70HT - V3V vers ballon ECS 300l en parallèle - réchauffeur electrique - echangeur à plaques - ballon tampon 260l - retour PAC
- une boucle de chauffage branchée sur l'échangeur à plaques: 8 radiateurs fonte au RDC + 5 radiateurs acier à l'étage - environ 70m linéaires de tuyaux en 40mm pour le circuit.
La séparation en 2 boucles via l'échangeur à plaques est pour éviter de glycoler tout le circuit de chauffage, et me permettre de démonter les radiateurs quand je rénove une pièce.
La maison à chauffer: à peu prés 160m2 avec 2,70 sous plafond au RDC et 70m2 en combles aménagés à l'étage.
Quelques photos:
La PAC:
L'installation:
Départ ECS en parallèle avec vanne 3 voies:
Ballon tampon + échangeur boucle de chauffage
Tableau électrique + réchauffeur électrique
En fonction de vos questions, j'essaierai d'être plus précis dans cette description.
Pour l'instant tout va bien!... Je m'applique à règler la loi d'eau! .
Bonjour à toutes et tous.
L'ancienne installation:
J'ai surfé sur ce site pendant pas mal de mois avant de me lancer... A mon tour de témoigner de mon expérience et de vous faire profiter de mes galères/succès.
Je n'ai pas de super schéma de l'installation (y-a-t'il un artiste volontaire?)...
Elle est comme suit:
- une boucle PAC: PAC Caleo 70HT - V3V vers ballon ECS 300l en parallèle - réchauffeur electrique - echangeur à plaques - ballon tampon 260l - retour PAC
- une boucle de chauffage branchée sur l'échangeur à plaques: 8 radiateurs fonte au RDC + 5 radiateurs acier à l'étage - environ 70m linéaires de tuyaux en 40mm pour le circuit.
La séparation en 2 boucles via l'échangeur à plaques est pour éviter de glycoler tout le circuit de chauffage, et me permettre de démonter les radiateurs quand je rénove une pièce.
La maison à chauffer: à peu prés 160m2 avec 2,70 sous plafond au RDC et 70m2 en combles aménagés à l'étage.
Quelques photos:
La PAC:
L'installation:
Départ ECS en parallèle avec vanne 3 voies:
Ballon tampon + échangeur boucle de chauffage
Tableau électrique + réchauffeur électrique
En fonction de vos questions, j'essaierai d'être plus précis dans cette description.
Pour l'instant tout va bien!... Je m'applique à règler la loi d'eau! .
Modifié en dernier par groMarko le lun. oct. 19, 2009 10:27 pm, modifié 2 fois.
Depuis 2009, Caleo 70 HT en remplacement de chaudiere fioul de 30ans
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:06 am
- Localisation : 15km de Grenoble
Salut Pierrot,
Je mettrai des photos une fois l'installation reprise (pb de diamètre circuit PAC) et en route (ce week-end?)
La chaudiere fioul (le machin rouge) etait de marque ACO, 32KW avec ballon ECS intégré.
C'est un remplacement total.
Le machin bleu est une chaudière bois que j'ai décidé de conserver en parallèle sur le circuit chauffage. Elle était d'un grand usage lorsque la cuve fioul était à sec ! je ne suis pas certain que je l'utiliserai, mais cela me faisait mal au coeur de la bazarder aprés tous ces dépannages dûs à l'absence de jauge sur ma cuve!!!!)
J'ai 8 radiateurs fonte au RDC + 5 radiateurs acier à l'étage.
A peu prés 160m2 avec 2,70 sous plafond au RDC et 70m2 en combles aménagés à l'étage.
Marc
Je mettrai des photos une fois l'installation reprise (pb de diamètre circuit PAC) et en route (ce week-end?)
La chaudiere fioul (le machin rouge) etait de marque ACO, 32KW avec ballon ECS intégré.
C'est un remplacement total.
Le machin bleu est une chaudière bois que j'ai décidé de conserver en parallèle sur le circuit chauffage. Elle était d'un grand usage lorsque la cuve fioul était à sec ! je ne suis pas certain que je l'utiliserai, mais cela me faisait mal au coeur de la bazarder aprés tous ces dépannages dûs à l'absence de jauge sur ma cuve!!!!)
J'ai 8 radiateurs fonte au RDC + 5 radiateurs acier à l'étage.
A peu prés 160m2 avec 2,70 sous plafond au RDC et 70m2 en combles aménagés à l'étage.
Marc
Depuis 2009, Caleo 70 HT en remplacement de chaudiere fioul de 30ans
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:06 am
- Localisation : 15km de Grenoble
Juste un mot pour dire que la situation n'est pas glorieuse...
Cela ne marche toujours pas: défaut débit dans le circuit PAC...
L'installateur revient encore Lundi.
Promis, quand ca marche je mets des photos.
Cela ne marche toujours pas: défaut débit dans le circuit PAC...
L'installateur revient encore Lundi.
Promis, quand ca marche je mets des photos.
Depuis 2009, Caleo 70 HT en remplacement de chaudiere fioul de 30ans
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
C'est quoi le diamètre des tube de départ ? Car je crois bien que le problème peut venir de là ... !! (DN40 ??)groMarko a écrit :Juste un mot pour dire que la situation n'est pas glorieuse...
Cela ne marche toujours pas: défaut débit dans le circuit PAC...
L'installateur revient encore Lundi.
Promis, quand ca marche je mets des photos.
A+
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:06 am
- Localisation : 15km de Grenoble
Aprés divers essais, l'installateur a fini par passer tout le circuit PAC en tube de 40... et il n'y a plus de défaut de débit!
Initialement tout était en cuivre 28mm.C'est quoi le diamètre des tube de départ ?
Re-visite du technicien CIAT pour procéder à la deuxième tentative de mise en route en fin de semaine.
On croise les doigts...
Depuis 2009, Caleo 70 HT en remplacement de chaudiere fioul de 30ans
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
Eh oui sur les CIAT sans DN40 ça marche pas ...groMarko a écrit :
Aprés divers essais, l'installateur a fini par passer tout le circuit PAC en tube de 40... et il n'y a plus de défaut de débit!
Initialement tout était en cuivre 28mm.C'est quoi le diamètre des tube de départ ?
Re-visite du technicien CIAT pour procéder à la deuxième tentative de mise en route en fin de semaine.
On croise les doigts...
j'espère ne pas avoir ce genre de problème avec ma Daikin en DN28 ...
A+
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:06 am
- Localisation : 15km de Grenoble
Salut à toutes et tous,pierrot49 a écrit : pas de photo de la PAC CIAT ??
J'ai repris mon premier post maintenant que les problèmes de diamètre de tuyau et de fuite sont tous résolus.
J'y ai ajouté des photos de l'installation.
A ce jour tout va bien.
L'installateur - pour qui c'était une première - s'est planté, mais il a corrigé toutes ses erreurs. De plus il était ouvert à toute les questions et discussions sur le fonctionnement de l'installation. Enfin l'équipe était sympa!
Si vous cherchez un installateur pour une CIAT Caleo xx HT aux environs de Grenoble, envoyez moi un MP. Je vous donnerai ses coordonnées.
A bientot.
Depuis 2009, Caleo 70 HT en remplacement de chaudiere fioul de 30ans
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:06 am
- Localisation : 15km de Grenoble
Re: CIAT - AIR/EAU Caleo 70HT + ECS - groMarko
Petite mise à jour en Fevrier 2015:
Au global, c'est une trés mauvaise experience:
- carosserie completement fendue: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 15#p148650
- compresseur qui se ballade dans le fond du carter et qui a généré des fuites de gaz
- manque de gaz qui a engendré des problemes sur le detendeur d'injection.
Au total, 2000€ de frais pour remise en état.... mais remplacer la PAC par un autre modele c'est 10 000€:
- changement du carter plastique (CIAT a refusé de me le changer, ou meme de m'en vendre un à prix coutant)
- changement du detendeur d'injection, du dehydrateur et de l'échangeur supérieur (fuite)
- recharge en gaz et controle du fonctionnement
Le technicien a bossé 10 heures sur la machine pour la remettre en état !
Fuyez CIAT !
De toute façon ils se foutent complètement de leurs clients et des problèmes qu'ils rencontrent... Donc ils ne vous méritent pas comme client !
Au global, c'est une trés mauvaise experience:
- carosserie completement fendue: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 15#p148650
- compresseur qui se ballade dans le fond du carter et qui a généré des fuites de gaz
- manque de gaz qui a engendré des problemes sur le detendeur d'injection.
Au total, 2000€ de frais pour remise en état.... mais remplacer la PAC par un autre modele c'est 10 000€:
- changement du carter plastique (CIAT a refusé de me le changer, ou meme de m'en vendre un à prix coutant)
- changement du detendeur d'injection, du dehydrateur et de l'échangeur supérieur (fuite)
- recharge en gaz et controle du fonctionnement
Le technicien a bossé 10 heures sur la machine pour la remettre en état !
Fuyez CIAT !
De toute façon ils se foutent complètement de leurs clients et des problèmes qu'ils rencontrent... Donc ils ne vous méritent pas comme client !
Depuis 2009, Caleo 70 HT en remplacement de chaudiere fioul de 30ans