Atlantic alfea duo extensa

Répondre
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par Vforce »

Salut il y a un problème de sonde a mon avis.

Essaye d'inverser les sondes sur l'emplacement pour faire une lecture, si pas d'écart.

Sinon il y a trop de débit.
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 194
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par minatozo »

Bonsoir, quelle sondes?
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 194
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par minatozo »

IMG_3403.jpeg
IMG_3404.jpeg
IMG_3402.jpeg
IMG_3401.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par Vforce »

Les sondes départ et retour d'eau sous l'échangeur
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 194
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par minatozo »

Ah ca va devenir compliqué pour moi. Mais je vais essayer.
Merci
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 194
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par minatozo »

Bonsoir Vforce,
Est-ce que les sondes sont apparentes sur ces 2 photos?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 194
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par minatozo »

Bonjour, finalement j’ai renoncé à inverser les sondes, elles sont trop distante l’une de l’autre d’après le plan.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 194
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par minatozo »

Bonjour Vforce,
Un technicien vient installer le kit rafraîchissant, je peux lui parler du delta de température mais je lui dis quoi?
Merci
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 194
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Atlantic alfea duo extensa

Message par minatozo »

Bon, finalement j’ai réussi à inverser les sondes de température mais c’est guerre mieux j’ai un delta de 0,5 environ après cinq minutes d’enclenchement de l’unité extérieure.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre