Expérience PHR8

Répondre
phil22
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 11:04 am
Localisation : Bretagne Nord en bord de mer
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Expérience PHR8

Message par phil22 »

Bonjour à tous,
J'arrive sur le forum, et après y avoir "pompé" beaucoup d'infos très intéressantes, le moment est venu, si c'est possible et utile, d'apporter mon expérience d'utilisateur non spécialiste (et plutôt satisfait) de matériel Technibel.
J'utilise depuis 4 ans une PAC Air-Eau PHR8 sur plancher chauffant de 160 m2. Je réside en Bretagne Nord (Dept 22) en bord immédiat de mer, donc avec un climat très océanique : gelées quasi inexistantes.
Pour fixer les idées, je chauffe environ 200 jours par an, à 20°, et je consomme, suivant les années : 2300 Kwh en 2006-2007 (hiver très doux), 3400 Kwh en 2008 (hiver moyen), 3800 Kwh en 2009 (hiver plutôt froid), et en 2010 ??? Je suis sur les bases de 2009 pour le moment.
Le seul problème rencontré était une perte de pression continuelle, due à un sous-dimensionnement du vase d'expansion standard le la PAC (2 litres, je crois), pb réglé par l'installation il y a 3 mois d'un Vase de 18 l qui semble régler totalement et définitivement le problème.
Sinon, confort très agréable, température quasi constante dans la maison (19-21° quelles que soient les conditions météo), et coût, me semble-t-il, tout à fait raisonnable.
Voilà un petit résumé. Je ne suis pas un expert frigoriste, mais je peux faire profiter de ma petite expérience et en aider peut-être quelques-uns.
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
bienvenue
tu pourrais faire une présentation dans la section qui va bien?
si tu ne sait pas comment faire tu prépare les photos et les commentaires et je t la ferais
JUJU et Alain
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
en réponse a ton MP
Par présentation, je voulais dire présentation de ton installation, comme ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=18
tu crée un nouveau sujet
te casse pas la tête pour ton profil :wink:
JUJU et Alain
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dp59 »

Bonjour phil22

je possède également un phr8 et j'en suis satisfait aussi.

Je vois que tu utilises ta PAC sur un pc de 160m² (sur 2 niveaux ?).
Peux tu me dire sur quelle vitesse est ton circulateur ainsi que le débit total de ton pc ?
A quelle T° enclenches tu ton appoint ?

voila pour les premières questions qui me viennent .
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
Phil22, en réponse a ton MP: je ne trouve pas ta présentation: tu as du faire une fausse manip, ou oublier de l'enregistrer.
désolé que tu es fait ce travail pour rien :oops: mais il est vrai mettre son install en présentation aide les autres et quelques fois aussi on relève certaines anomalies
YAPUKA :wink:
JUJU et Alain
phil22
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 11:04 am
Localisation : Bretagne Nord en bord de mer
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phil22 »

dp59 a écrit :Bonjour phil22

je possède également un phr8 et j'en suis satisfait aussi.

Je vois que tu utilises ta PAC sur un pc de 160m² (sur 2 niveaux ?).
Peux tu me dire sur quelle vitesse est ton circulateur ainsi que le débit total de ton pc ?
A quelle T° enclenches tu ton appoint ?

voila pour les premières questions qui me viennent .
Bonjour dp59,

Mon PC fait 160 m2, sur un seul niveau.
Le circulateur est en position 3 (vitesse max). Ta question m'a permis de voir qu'il y avait plusieurs vitesses et comment savoir la bonne !
Le débit mesuré par le test du paramètre 41 de l'AQUASET donne : 00,90. Ca me parait faible par rapport à une mesure faite il y a plusieurs années et qui me donnait 02,21. C'est en tout cas le résultat constaté aujourd'hui.
Les résistances d'appoint peuvent fonctionner en dessous de 3° (je vais d'ailleurs passer ce paramètre p22 à 2° ou 1° incessamment. Ca me parait assez.
Bonne soirée.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
A propos du paramètre p22 : tu peux le laisser à 2 car ce paramètre est l'AUTORISATION de l'appoint , l'activation effective de l'appoint est faite lorsque l'écart entre p4 et p2 devient trop important (3 à 4 °C).
Cela arrive lors des dégivrages qui sont désynchronisés par rapport à un cycle de chauffe : si ce dégivrage a lieu au tout début du cycle de chauffe alors la T° p2 chute excessivement.
Un autre cas de démarrage de l'appoint c'est le passage de Nuit vers Jour si en mode PROG (au lieu de HEAT) surtout si p24=3 ou 4 °C

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dp59 »

bonjour à tous

Phil22 avec les réglages que tu donnes, est ce que tu surveilles ton départ chauffage de temps en temps ? (p3)

Tu as facilement 35 ° ?
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
phil22
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 11:04 am
Localisation : Bretagne Nord en bord de mer
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phil22 »

jld82 a écrit :Bonsoir
A propos du paramètre p22 : tu peux le laisser à 2 car ce paramètre est l'AUTORISATION de l'appoint , l'activation effective de l'appoint est faite lorsque l'écart entre p4 et p2 devient trop important (3 à 4 °C).
Cela arrive lors des dégivrages qui sont désynchronisés par rapport à un cycle de chauffe : si ce dégivrage a lieu au tout début du cycle de chauffe alors la T° p2 chute excessivement.
Un autre cas de démarrage de l'appoint c'est le passage de Nuit vers Jour si en mode PROG (au lieu de HEAT) surtout si p24=3 ou 4 °C

A+
Bonjour jld82,
et merci pour ces infos très précises. Puisque tu me parais très expert, je voudrais te poser le pb suivant : il m'est arrivé, après un arrêt total de la PAC d'au moins 1 heure, de vérifier les paramètres p02 et p03 et de constater une différence de 4-5° (p03>p02 bien sûr). Comment peut-on expliquer une telle différence alors que la machine ne tourne plus depuis un bon moment ?
Merci
phil22
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 11:04 am
Localisation : Bretagne Nord en bord de mer
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phil22 »

dp59 a écrit :bonjour à tous

Phil22 avec les réglages que tu donnes, est ce que tu surveilles ton départ chauffage de temps en temps ? (p3)

Tu as facilement 35 ° ?
Bonjour dp59,
J'ai constaté, hier, (il faisait 1° dehors) une température p03 de 33°, alors que les résistances d'appoint étaient en route. Avec le générateur seul, et même pour des températures de l'ordre de 2-3°, ça ne dépasse jamais 30°.
A+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Non je ne sais pas tout!
Quand tu dis "arrêt total" je suppose que tu veux dire "arrêt du compresseur" car si "arrêt total" le circulateur ne fonctionne pas et en conséquence le MC8 ne chauffe pas (verrouillage entre MC8 et relais du circulateur km3).

Ce que le sais c'est qu'il y a des sécurités internes à la PAC qui empêchent le compresseur de fonctionner (le voyant compresseur clignote:délai attente en cours).
Je ne connais pas suffisamment le fonctionnement interne de la PAC: voir Georges.
J'espère que tu n'es pas arrivé à une T° eau maximum de 35°C = à la consigne de la PAC (sur la PAC, entrée dans la prog. de l'ECH210... : SET puis HEAt puis "flèche up" jusqu'au plafond de 35°C).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
phil22
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 11:04 am
Localisation : Bretagne Nord en bord de mer
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phil22 »

jld82 a écrit :Bonsoir
Non je ne sais pas tout!
Quand tu dis "arrêt total" je suppose que tu veux dire "arrêt du compresseur" car si "arrêt total" le circulateur ne fonctionne pas et en conséquence le MC8 ne chauffe pas (verrouillage entre MC8 et relais du circulateur km3).

Ce que le sais c'est qu'il y a des sécurités internes à la PAC qui empêchent le compresseur de fonctionner (le voyant compresseur clignote:délai attente en cours).
Je ne connais pas suffisamment le fonctionnement interne de la PAC: voir Georges.
J'espère que tu n'es pas arrivé à une T° eau maximum de 35°C = à la consigne de la PAC (sur la PAC, entrée dans la prog. de l'ECH210... : SET puis HEAt puis "flèche up" jusqu'au plafond de 35°C).

A+
Bonsoir, et merci de ta réponse. Je disais "arrêt total", je voulais bien sûr dire "arrêt du générateur". Je vais voir du côté de Georges pour le fonctionnement de la PAC. Merci.
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »