Daikin reste silencieux!

Message par chasqui »

Bonjour à tous,

Tout va bien, j'ai encore des soucis! 8)
D'ailleurs je me demande si Reigua ne m'a pas filé sa poisse.... :roll:

Que s'est-il passé?
Hier soir vers 19h30, le compteur a disjoncté sans raison apparente.
Depuis le Daikin reste sans souffle et aucun message d'erreur ne s'affiche.

J'ai ouvert le capot, je n'ai rien remarqué de particulier si ce n'est une diode verte HAP qui clignotait. J'ignore si elle clignotait auparavant.

J'ai éteint complètement (couper le jus) de la PAC à 2 reprises plus de 20 minutes en espérant une auto-réinitialisation (comme je l'avais lu sur ce forum) mais nada, niet, néant...c'est le statu quo! Le Daikin reste inerte.

Des pistes?

Merci
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Daikin reste silencieux!

Message par ummolae »

chasqui a écrit :J'ai ouvert le capot, je n'ai rien remarqué de particulier si ce n'est une diode verte HAP qui clignotait. J'ignore si elle clignotait auparavant.
Salut Chasqui, je pars quelques jours maintenant, donc je fais court, un led verte qui clignote, c'est normal et plutôt bon signe, cela signale que tout va bien sur le groupe externe ou interne.

Maintenant une chose : qu'est ce qu'il y a sur la console de télécommande, il y a t'il quelques indications de température, est ce que la diode rouge est allumée ??? Si il n'y a rien ( a voir ) sur la télécommande, va voir le post que j'ai fait pour icelle !!
:lol:
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chasqui »

Bonsoir Ummolae,

Sur la console de télécommande...la consigne habituelle, la diode rouge est allumée comme d'hab.
En fait tout est normal sauf que les ventilos refusent de tourner.

:?:
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

bonsoir chasqui,

as tu essayer de demarer le groupe en mode froid pour voir s'il demare?

baisse ta consigne au mini, passe la commande en froid et verifie si le groupe se met en marche.
si il demare c'est qu'il n'a pas de commande pour le chaud et pour lui si consigne ok->pas de demarage.
quelle temp. as-tu dans ta piece ou se trouve la sonde?
ta chaudiere fonctionne t-elle en releve? si oui quelle temp fait-il dehors et a quelle temp. ta sonde ext. declenche la releve?
verifie aussi ton tableau elec. que tu presente sur ton site, il se peut qu'un des modules soit en default( tu prescise que la panne est survenue apres une coupure elect.)
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chasqui »

Bonsoir touringtds,
as tu essayer de demarer le groupe en mode froid pour voir s'il demare?
Ben, non. Je teste demain, pour ce soir, c'est trop tard.
as-tu dans ta piece ou se trouve la sonde?
Consigne télécommande 20°, dans la pièce de référence (salon) moins de 18°. La PAC a comme consigne 18°C de 1h30 à 5h et 19°C à partir de 5h. Résultat à mon réveil vers 6h30... 16.8° dans le salon, radiateurs froids. L'ajetch + Daikin étaient bien allumés mais les ventilos n'ont jamais tourné.
ta chaudiere fonctionne t-elle en releve?
Oui...enfin...il ne fait pas assez froid pour un déclenchement automatique mais je dispose d'un interrupteur pratique ne cas de panne (je remercie l'installateur, car c'était son idée) qui me permet de basculer en douceur sur la chaudière fioul. La PAC s'arrête progressivement et le fioul prend le relai. Le basculement fonctionne.
verifie aussi ton tableau elec.
Ce tableau ne semble pas avoir de soucis. Les 2 modules sont alimentaient en électricité.
J'ignore pourquoi le compteur a disjoncté mais depuis que les ventilos ne tournent plus ca ne s'est pas reproduit.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

chasqui a écrit :En fait tout est normal sauf que les ventilos refusent de tourner
Salut Chasqui, quand tu dis tout est normal ?? les ventilateurs de fonctionnent pas, mais le compresseur lui, est ce qu'il tourne ?? si oui, est ce qu'il y a du froid sur l'évaporateur ?? mais je pense que le compresseur ne doit pas fonctionner non plus :cry: :cry:
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

bonsoir a tous,
alors chasqui ton groupe demarre t-il en froid???
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chasqui »

Ben....toutes mes "confuses"

Je bascule l'interrupteur sur le mode PAC et me prépare à faire le test du "froid" mais avant que je commence, elle se met à fonctionner en mode chauffage!
C'est très bizarre après des heures de silence.

Mais ne vous inquiétez pas...il y a quand même des problèmes :
- La coupure de courant n'est pas expliqué.
Est-ce que de l'humidité s'est faufiler à l'intérieur?
mais surtout :
- consigne 20°, Salon 18.6° et Ballon tampon à 36° max.
Donc je peux logiquement supposer que la fuite de gaz est toujours présente.

Un dépanneur dit passer dés le début de semaine prochaine.

EDIT :
Sam44 : il y'a eu une mauvaise serie en 2006/2007 d'évaporateur percé ce qui provoquait une fuite de gaz et par conséquent le compresseur était mal lubrifié.
Je viens de lire ça, 2006 est l'année de mon installation....est-ce que ça pourrait être ça?
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

bon et bien tant mieux si ta pac est repartie( elle a peut-etre eu peur du mode froid, par ces temps ci??????)
cela dit, ton groupe n'aurait-il pas ete pris par la glace sur le ventillo du bas(possibilite de "disjonctage" si le ventillo est bloque)

a+ et a suivre
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1082
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sam44 »

chasqui a écrit :
EDIT :
Sam44 : il y'a eu une mauvaise serie en 2006/2007 d'évaporateur percé ce qui provoquait une fuite de gaz et par conséquent le compresseur était mal lubrifié.
Je viens de lire ça, 2006 est l'année de mon installation....est-ce que ça pourrait être ça?
Nous avons eu le cas sur trois modéle mais tous des mod100 je ne sais pas si les 125 sont concérnés mais a mon avis c'est le même évapo :?: :?:
Demande a ton frigoriste de se mettre en reaktion avec aj-tech
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chasqui »

Dés mardi, visite du dépanneur.
Je soulèverai l'idée du ventilo bloqué et de la mauvaise série 2006-2007.

C'est quand même bien mystérieux tout ça!

A bientôt pour la suite des aventures!
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chasqui »

Le verdict

Il semble que la serie 2006-2007 soit effectivement de facture médiocre. En discutant avec le dépanneur, il m'a confirmé que 4 installations à base de Daikin ont eu le même problème. C'est à dire : une soudure défectueuse à l'évaporateur. (vibrations?)
Non réparable donc on change tout le Daikin, en clair, ce risque de trainer un moment.

Donc à partir de là, je me pose d'autres questions...mais ceci est l'objet d'un autre topic que je ne tarderai pas à ouvrir.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
oh my god
Accro
Accro
Messages : 201
Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
Localisation : Aisne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par oh my god »

oh là là tous ces problèmes sur AJTECH m'inquiètent beaucoup. :cry:

Mon installation date d'avril 2007, dans 3 mois je ne serais plus sous garantie.

Pour le moment je n'ai aucun soucis avec ma configuration (RZQ 125 Daikin-MOD 125 ajtech). Dois je m'inquiéter?

bon courage chasqui :(
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chasqui »

T'inquiéter.....Te mettre à genoux devant ta pac et implorer Eole!

Moi, je suis garantie 10 ans donc j'ai encore ma dignité ert mes genoux propres! :)
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
oh my god
Accro
Accro
Messages : 201
Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
Localisation : Aisne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par oh my god »

chasqui a écrit :T'inquiéter.....Te mettre à genoux devant ta pac et implorer Eole!

Moi, je suis garantie 10 ans donc j'ai encore ma dignité ert mes genoux propres! :)
attends un peu, je l'ai pas encore mise en bière, :lol:

jusqu'à présent, je la bichonne et elle me donne entière satisfaction. 8)

Elle est surdimensionnée, l'année dernière même à -17°C :shock: , la consigne de 20°C était respectée. :P

Je compte bien en profiter encore 6 ou 7 ans (lorsque je l'ai acheté j'avais compté 10 ans de durée de vie, il lui en reste 7 si tout va bien).
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO