Dimplex déréglée ou Autre problème [résolu]

Répondre
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

dbercy a écrit :ok merci pour le retour.

effectivement tu devrais voir la V3V bougée en fonction de la commande de la régulation mais en manuel si tu la règles de telle façon que tu as un retour pc à 35° et que tu n'arrives pas à monter à 20° au rdc, la vanne ne sera pas en cause mais la circulation d'eau (insuffisante) dans le pc!
Ce matin 20° avec 6 ° Ext donc ca y est j'ai les 20° avec la vanne en manuelle .....donc elle marche en Manuel . Comme dit mon voisin c'est peut être plutot un problème de commande de celle ci en Automatique . elle est commandée par quoi à ton Avis ? encore une puce electronique de la carte ? celle ci a dejà été changée l'année dernière , ma pompe n'est plus garantie mais la carte à moin d'un an je devrais pouvoir faire marcher la garantie de cette pièce si c'est la cas .... tu te rends chaque année je suis en panne depuis 4 ans !!
A+
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

bonjour,

pour être sur il faudrait repasser en température ext négative afin de vérifier que ta temp reste à 20°!

j'ai la même régulation et pas encore eu de problème.
Concernant la garanti, elle courre pendant 2 ans et comme toute garantie, le remplacement d'une pièce ne refait pas redémarrer la période de 2ans de garantie pour celle ci! :cry:

Cette V3V est commandée par la régulation en fonction de la demande donc de la courbe loi d'eau, du point final, de l'hystérésis et cherchera à réguler le retour chauffage du PC avec l'amplitude de l'hystérésis choisie.
On peut vérifier la commande de la v3v dans la régulation (touche menu+entrée): mode sortie et vérifier si il y a commande du mélangeur (v3v) du circuit 2, voir tableau de droite:

Image

suffit de pousser la consigne du PF circuit 2 par ex et voir si la commande change d'état.
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

dbercy a écrit :bonjour,

pour être sur il faudrait repasser en température ext négative afin de vérifier que ta temp reste à 20°!

j'ai la même régulation et pas encore eu de problème.
Concernant la garanti, elle courre pendant 2 ans et comme toute garantie, le remplacement d'une pièce ne refait pas redémarrer la période de 2ans de garantie pour celle ci! :cry:

Cette V3V est commandée par la régulation en fonction de la demande donc de la courbe loi d'eau, du point final, de l'hystérésis et cherchera à réguler le retour chauffage du PC avec l'amplitude de l'hystérésis choisie.
On peut vérifier la commande de la v3v dans la régulation (touche menu+entrée): mode sortie et vérifier si il y a commande du mélangeur (v3v) du circuit 2, voir tableau de droite:

Image

suffit de pousser la consigne du PF circuit 2 apr ex et voir si la commande change d'état.
Oui le passage en T° ext négative pourrait me confirmer mais disons qu'à 5 - 6 ° le matin vendredi j'étais 17,7° samedi à 18,8 ce matin 19.9 ° on dirait quà même température ca s'améliore .
Concernat la garantie je sais bien que le changement d'une pièce ne relance pas la garantie de 2 ans sur toute la machine mais en général la pièce que tu change , elle, a une garantie de un an c'est le principe . J'ai déjà eu le cas sur d'autres produits !

Merci je vais aller verifier ce soir , j'ai tel au frigoriste pour un RDV j'attend son appel mais grace à toi on aura déjà bien débrouillasser le terrain ...

A+
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

Ce soir 19.6° pour 6 Ext ... bon je ne sais pas si j'ai tout compris ce que tu m'as demandé , j'ai pendant que la pompe tournait augmenté le point final de 35° à 38° ce qui a eu pour effet de passer ma T° de consigne PC de 31.7 à 33 ° l'eau dans le circuit est passé à 36° au lieu de 35 mais au niveau du mélangeur ouvert du circuit 2 PC il est resté en état arrêt , idem pour le mélangeur fermé du circuit 2 il est resté état arrêt .. Donc pas de changement d'état!
Moi j'y comprends rien donc ai je répondu à ta demande ?
A+
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

DB72 a écrit :Ce soir 19.6° pour 6 Ext ... bon je ne sais pas si j'ai tout compris ce que tu m'as demandé , j'ai pendant que la pompe tournait augmenté le point final de 35° à 38° ce qui a eu pour effet de passer ma T° de consigne PC de 31.7 à 33 ° l'eau dans le circuit est passé à 36° au lieu de 35 mais au niveau du mélangeur ouvert du circuit 2 PC il est resté en état arrêt , idem pour le mélangeur fermé du circuit 2 il est resté état arrêt .. Donc pas de changement d'état!
Moi j'y comprends rien donc ai je répondu à ta demande ?
A+
en fait lorsque tu augmentes la consigne, la régulation commande la v3v (ouverture) et autorise donc une eau plus chaude à passer. Mais comme la V3V ne bouge pas, il y a effectivement un doute sur la commande ou la V3V elle même, pour celà, pendant la manip, il faut vérifier dans le menu "sortie" que la V3V est bien commandée avec l'aide du tableau mis en ligne plus haut: mélangeur ouvert ou fermé (circuit 2)?
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

dbercy a écrit :
DB72 a écrit :Ce soir 19.6° pour 6 Ext ... bon je ne sais pas si j'ai tout compris ce que tu m'as demandé , j'ai pendant que la pompe tournait augmenté le point final de 35° à 38° ce qui a eu pour effet de passer ma T° de consigne PC de 31.7 à 33 ° l'eau dans le circuit est passé à 36° au lieu de 35 mais au niveau du mélangeur ouvert du circuit 2 PC il est resté en état arrêt , idem pour le mélangeur fermé du circuit 2 il est resté état arrêt .. Donc pas de changement d'état!
Moi j'y comprends rien donc ai je répondu à ta demande ?
A+
en fait lorsque tu augmentes la consigne, la régulation commande la v3v (ouverture) et autorise donc une eau plus chaude à passer. Mais comme la V3V ne bouge pas, il y a effectivement un doute sur la commande ou la V3V elle même, pour celà, pendant la manip, il faut vérifier dans le menu "sortie" que la V3V est bien commandée avec l'aide du tableau mis en ligne plus haut: mélangeur ouvert ou fermé (circuit 2)?
j'ai fait tour celà hier soir , dans le menu sorties les mélangeurs ouvert et fermé sont restés en l'état cad à l'arrêt donc si c'est la pac qui commande il ne se passe rien en fait ! Doù vient le problème encore une panne de la carte dimplex ou la V3V j'en sais rien et puis le dépanneur ne me répond pas pour un RDV , lui il me les gonfle !!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

curieux, si tu es en demande, que l'état de sortie mélangeur ne change pas!!??
Donc la V3V ne serait pas en cause directement puisqu'elle n'est apparemment pas sollicitée!

je vais vérifié sur ma régulation (qui est la même que la tienne) le changement d'état du mélangeur de ma V4V pour la bivalence avec la chaudière, comment se visualise le changement d'état dans le menu "sorties"! :wink:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

après essai, il faut noter la commande du mélangeur ouvert circuit 2 qui doit être sur arrêt et mélangeur fermé circuit 2 doit être sur marche.
lorsque la consigne est en demande de chaleur, les états changent de arrêt à marche et inversement donc on voit bien le changement d'état de la v3v au niveau de la régulation, menu sortie!

Ce qui permet de contrôler la commande et si l'état change bien et que la v3v reste en position, c'est elle qui est en cause.
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

dbercy a écrit :après essai, il faut noter la commande du mélangeur ouvert circuit 2 qui doit être sur arrêt et mélangeur fermé circuit 2 doit être sur marche.
lorsque la consigne est en demande de chaleur, les états changent de arrêt à marche et inversement donc on voit bien le changement d'état de la v3v au niveau de la régulation, menu sortie!

Ce qui permet de contrôler la commande et si l'état change bien et que la v3v reste en position, c'est elle qui est en cause.
Vu que pour moi les 2 fonctions mélangeurs restent en état Arrêt , celà veut dire que la V3V n'est pas en cause mais la commande qui lui est adressé par la régulation .
Donc c'est plutôt au niveau de la Régulation !?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

DB72 a écrit : Vu que pour moi les 2 fonctions mélangeurs restent en état Arrêt , celà veut dire que la V3V n'est pas en cause mais la commande qui lui est adressé par la régulation .
Donc c'est plutôt au niveau de la Régulation !?
si tu as poussé suffisamment la consigne pour déclencher l'ouverture de la vanne3v et que l'état n'a pas changé sur la régul, alors oui, il y a un fort doute sur la régulation!! :cry:

La v3v ouverte en manuel, ta température se maintient elle à l'int au rdc?
Je crains qu'il ne faille faire venir un spécialiste dimplex pour confirmer le diagnostic!
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

dbercy a écrit :
DB72 a écrit : Vu que pour moi les 2 fonctions mélangeurs restent en état Arrêt , celà veut dire que la V3V n'est pas en cause mais la commande qui lui est adressé par la régulation .
Donc c'est plutôt au niveau de la Régulation !?
si tu as poussé suffisamment la consigne pour déclencher l'ouverture de la vanne3v et que l'état n'a pas changé sur la régul, alors oui, il y a un fort doute sur la régulation!! :cry:

La v3v ouverte en manuel, ta température se maintient elle à l'int au rdc?
Je crains qu'il ne faille faire venir un spécialiste dimplex pour confirmer le diagnostic!
Oui j'ai recommencé ce soir rien ne bouge donc ce doit être la Régulation , par contre en manuelle je tenais les 19 -20 av ec une température ext de 3-4 et là depuis 2 jours il fait 6 - 7 ° et ma temp ambiante elle tombe à 18.5 je deviens fou avec cette pompe surtout que le dépanneur ne m'a toujours pas donné de RDV . Je pars 1 semaine en congés je sens que je vais sans RDV au retour c'est vraiment une profession qui me prend al tête ...
Encore merci
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

des nouvelles DB72?
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

dbercy a écrit :des nouvelles DB72?
Merci de revenir vers moi j'allais de donner des nouvelles .. Donc mon frigoriste est passé il a verifié la V3V et la régulation , elles marchent selon lui ... il a refait les réglages cad à passer le point final à 45 ° au lieu de 35 ° pour modifier la courbe tout en laissant à 3 barrettes et 1.5K de Hysteresis ... et m'a dit d'attendre 24 H . Résultat la V3V réagit alors qu'elle ne bougeait pas ... bon j'ai gagné 1.5 . car qd je suis rentre de vacances j'étais à 17.2 ° dans la maison et je suis passé à 18.5 . 18.8 ° ce matin mais avec le radoucissement j'attend de voir ... ceci dit j'avais l'impréssion qu'avant j'atteigné les 19 / 20 ° avec un Hystérésis du plancher chauffant à 1K ( Cosseillé dans la Doc ) et un point Final à 48 ° ....je vais tenter le coup pour voir si celà monte ... enfin je reste surpris que tout d'un coup la V3V se remette à bouger avec ces réglages ... par contre à l'époque ne trouvant plus de solutions j'avais mis aussi 45°, 1 K mais avec 7 barrettes posé peut être problème sur la courbe ?

Qu'en penses tu de tout celà ? les réglages plancher chauffant vont ils suffirent Snon si i la pompe marche je me demande si je ne dois pas supprimé un gros radiateur sur la mezzanine pour le faire installer dans ma grande pièce qui est avec une baire vitrée cathédrale sans volets roulants possible ce gros radiateur serait en appui de mon plancher chauffant ....car en fait dans les chambres celà marchent bien coté chauffage par radiateurs !

N'est ce pas aussi une rendement trop faible du plancher chauffant qui marchait déjà comme celà avec ma chaudière gaz ...comme il date de 17 Ans ...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

salut
45° de point final correspond à un réseau radiateurs mais surement pas à un plancher chauffant!!, cela veut dire que par -20°ext, tu vas balancer de l'eau à 50° dans le pc!!!!! (retour 45° PF), c'est du délire, du grand n'importe quoi! :evil:
a combien de température il tournait le pc avec la chaudière gaz?

Ou alors tu as un PC ancienne génération avec un pas très espacé qui oblige a tourner en température importante!!
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DB72 »

dbercy a écrit :salut
45° de point final correspond à un réseau radiateurs mais surement pas à un plancher chauffant!!, cela veut dire que par -20°ext, tu vas balancer de l'eau à 50° dans le pc!!!!! (retour 45° PF), c'est du délire, du grand n'importe quoi! :evil:
a combien de température il tournait le pc avec la chaudière gaz?

Ou alors tu as un PC ancienne génération avec un pas très espacé qui oblige a tourner en température importante!!
Oui il pensait au départ que mon planher etait récent d'ou les 35 °de point final aprés il a recalculé la courbe par rapport à - 7 Ext pour la région donc selon lui celà faisait 45 ° de point final ....
Mon PC a 17 ans comme la maison est ma chaudière ayant aussi 17 ans je pense que la température était importante en PC
Répondre