Accchhhh ! Mais c'est bon sang ! Bien sur ! Que je suis couillon. Si la carte est débranchée les réglages de paliers n'ont plus d'influence.
Excuse moi.
La pousser au maximum, cela veut-il dire lui demander la température maximum ? Réglage au tableau à 27° ? C'est ça ? Parce que là j'avais laissé le réglage à 21° de demande de température au tableau de commande de l'unité intérieure.
Excuse moi.
La pousser au maximum, cela veut-il dire lui demander la température maximum ? Réglage au tableau à 27° ? C'est ça ? Parce que là j'avais laissé le réglage à 21° de demande de température au tableau de commande de l'unité intérieure.
-
touringtds
- Assidu

- Messages : 53
- Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
- Localisation : marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ERNI
- Assidu

- Messages : 64
- Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
- Localisation : METZ
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voilà les mesures :
Au tableau demande à 27°
41 00 18
41 01 17
41 02 37
DEP GAZ ?
DEP EAU 32
RET EAU 26
TEMP EXT -1°
TEMP AMB 19,6°
7A 11A 5350 W 5750 VA
Au tableau demande à 27°
41 00 18
41 01 17
41 02 37
DEP GAZ ?
DEP EAU 32
RET EAU 26
TEMP EXT -1°
TEMP AMB 19,6°
7A 11A 5350 W 5750 VA
AJTECH RZQ125 sur PC avec 1100 m de tuyaux et 260 m² Briques monomurs 20 + PSE TH+ 13+100 et profils alu avec vitrages 100+16 argon+6. Dalle en toiture.
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour ERNIERNI a écrit :Au tableau demande à 27°
41 02 37 --> retour liquide frigo
DEP GAZ ?
DEP EAU 32
RET EAU 26
TEMP EXT -1°
TEMP AMB 19,6°
5350 W électrique instantanée
Avec ces mesures, avec une puissance absorbée de 5,3 kW, ta PAC est au taquet, elle ne pourra rien donner de plus, si cela suffit à maintenir une température ambiante confortable, c'est bien, mais il ne faudra pas lui demander d'être seule sur des températures franchement négatives. Content d'avoir pu te rendre service.
-