Problème PHRT 125F
Bonjour à tous, j'ai une installation PHRT125F en relève de chaudière, hier nous avons vidangé l'installation pour cause de fuite sur un radiateur, puis après réparation, remplissage et purge. Tout tourne normalement après une erreur E41 à cause du niveau d'eau. Hier soir je rentre , et là , plus de chauffage, plus d'affichage nulle part, ni sur l'aquaset ni sur le boitier où il y a les protections!!! Quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner? merci.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
chakall
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 6:43 am
- Localisation : Rennes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
yohgwen2000
- Accro

- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut chacun son métier.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Ca a bien "disjonté". C'est pas la sur-intensité qui est coupable, mais, dans un premier temps, celui qui a fait l'installation, et surtout l'intensité nominale en marche normale qui est de 17,5 A. De plus, si les fils sont sous dimensionnés, raccordés et que le raccordement est mal fait, c'est sur que c'est comme ça qu'on provoque des incendies.
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
La section du câble dépend de la présence d'un appoint électrique ou pas.
Votre PAC est monophasée ( -5F) donc vous ne pouvez monter qu'un MC8 (ou MCE8) cablé en monophasé.
Sur la doc. MC8/MC10 page 6 et 7 vous trouverez les différentes config.
PHRT12 mono + MC8 sur la PAC alimentés par la même ligne : Intensité totale maxi 56A , section 16mm2 ( 3G16mm2) , protection 63A
PHRT12 monophasé alimenté seul : Intensité maxi 23A , section 4mm2 ( 3G4mm2 )
MC8 monophasé monté à l'intérieur et alimenté seul : Intensité maxi 33A , section 6mm2 ( 3G6mm2 )
Abonnement EDF en conséquence monophasé 220V 60A minimum soit 12kw
Votre installateur doit mettre cette alimentation en conformité avec la doc!
A+
La section du câble dépend de la présence d'un appoint électrique ou pas.
Votre PAC est monophasée ( -5F) donc vous ne pouvez monter qu'un MC8 (ou MCE8) cablé en monophasé.
Sur la doc. MC8/MC10 page 6 et 7 vous trouverez les différentes config.
PHRT12 mono + MC8 sur la PAC alimentés par la même ligne : Intensité totale maxi 56A , section 16mm2 ( 3G16mm2) , protection 63A
PHRT12 monophasé alimenté seul : Intensité maxi 23A , section 4mm2 ( 3G4mm2 )
MC8 monophasé monté à l'intérieur et alimenté seul : Intensité maxi 33A , section 6mm2 ( 3G6mm2 )
Abonnement EDF en conséquence monophasé 220V 60A minimum soit 12kw
Votre installateur doit mettre cette alimentation en conformité avec la doc!
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Les doc des PAC sont un point de départ, mais l'idéal est de comprendre comment se dimensionne un câble, les catalogues de fabricants de matériel électrique donnent toutes les infos (calculs, abaques et tableaux). En gros, on doit garantir qu'un court-circuit en bout de câble sera détecté en tête par le disjoncteur, à la condition donc que la chute de tension ne soit pas trop forte. Sinon, ça ne disjoncte pas et le câble brûle. La section du câble dépend donc directement de sa longueur, l'équation calibre = diamètre est trop réductrice.
Après, vient le soin à la réalisation. Et le domino n'est pas franchement ce qu'il y a de mieux, surtout si c'est monté par un "plombier".
Après, vient le soin à la réalisation. Et le domino n'est pas franchement ce qu'il y a de mieux, surtout si c'est monté par un "plombier".
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
A propos des dominos: Je me suis fait traité de dépassé ( ça doit être vrai, car c'est pas la première fois) car j'utilise encore des dominos. Aujourd'hui, les électriciens utilisent des bornes de raccordement ( je ne sais même pas comment ça s'appelle) dans lesquelles on ne fait qu'enfoncer le fil. Il parait que c'est très bien. Quand je vois que le fil tourne dans la borne, je me demande comment la connexion peur être correcte. Lorsque j'ai appris le métier, j'ai appris que si une connexion n'était pas bien serrée, il y avait un risque d'échauffement. Pour cela, on m'a appris que lorsqu'on utilise un dominos, il ne faut jamais entrer les fils bouts à bouts de chaque côté. Il faut dénuder les fils assez long, les rentrer par le même côté, et les serrer sur les 2 vis. C'est ainsi que dans un domino en 10mm², on ne rentre que 3 fils en 1,5 mm². Je vois souvent des dominos sur lesquels sont branché 4 fils de chaque côté, et serrés qu'avec une vis bien sur. Là, on est sur de l'échauffement. Je serais curieux de savoir avec quoi étaient raccordé ces fils. Ca a tellement chauffé qu'on ne vois plus rien.
Voilà, c'est tout. Juste un petit rappel.
G32
A propos des dominos: Je me suis fait traité de dépassé ( ça doit être vrai, car c'est pas la première fois) car j'utilise encore des dominos. Aujourd'hui, les électriciens utilisent des bornes de raccordement ( je ne sais même pas comment ça s'appelle) dans lesquelles on ne fait qu'enfoncer le fil. Il parait que c'est très bien. Quand je vois que le fil tourne dans la borne, je me demande comment la connexion peur être correcte. Lorsque j'ai appris le métier, j'ai appris que si une connexion n'était pas bien serrée, il y avait un risque d'échauffement. Pour cela, on m'a appris que lorsqu'on utilise un dominos, il ne faut jamais entrer les fils bouts à bouts de chaque côté. Il faut dénuder les fils assez long, les rentrer par le même côté, et les serrer sur les 2 vis. C'est ainsi que dans un domino en 10mm², on ne rentre que 3 fils en 1,5 mm². Je vois souvent des dominos sur lesquels sont branché 4 fils de chaque côté, et serrés qu'avec une vis bien sur. Là, on est sur de l'échauffement. Je serais curieux de savoir avec quoi étaient raccordé ces fils. Ca a tellement chauffé qu'on ne vois plus rien.
Voilà, c'est tout. Juste un petit rappel.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est bien pour ça que je n'aime pas trop les dominos, on peut faire le meilleur comme le pire avec. La bonne utilisation en puissance est bien de mettre les fils du même côté serrés par les deux vis, avec un choix adapté de la section. La manipulation des fils dans les boîtes peut vite provoquer un desserrage si le montage a été mal fait. Les borniers à ressort, quand ils sont de qualité, sont une très bonne solution, en particulier sur les disjoncteurs de tableau, sans risque de desserrage. Mais il faut respecter les sections et longueur de dénudage. Bref, aucune solution ne dispense d'un minimum de soin et d'attention.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Clint
- Actif

- Messages : 17
- Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 4:46 pm
- Localisation : moselle
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non