conseil sur mon schema Hydraulique pour PAC PHRT 125F

Répondre
Avatar du membre
Cloviss_fr
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

conseil sur mon schema Hydraulique pour PAC PHRT 125F

Message par Cloviss_fr »

Bonjour à tous

J'aurais besoin de vos avis éclairés sur le schema hydraulique de l'installation de ma pompe à chaleur technibel PHRT 125F.

certes un peu complexe mais moins que le schema proposé par Technibel, (voir mon post precedent)
l'idée était de réutiliser ma régulation existante du plancher chauffant qui me donne entière satistfaction, tout en etant proche des recommandation de Technibel.

Donc 2 zones
une zone Plancher Chauffant, géree par la régulation Nexa
Une zone radiateur géree par la régulation 1 zone Technibel

merci de m'indiquer si ce schema est perfectible ?
vos commentaires seront les bien venu.

Cordialement
Image
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Très compliqué. 4 circulateurs, alors qu'avec 1 voir deux, ça pourrait aller. Et bouteilles de découplage, et ballon tampon de 70 l qui à mon avis ne sert pas à grand chose, non, c'est compliqué tout ça...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Michel-First »

Désolé je ne suis pas de l'avis de Georges je trouve ton installation plutot bien faite:
Bouteille de decouplage bien dimentionnée apparement donc rendement optimum.
Ton ballon tampon tu devrais le placer en sortie de ta pac en serie avec cette bouteille casse-vide(de decouplage h).De ce fait tu pourrais debrancher tes resistances de puissances d'appoint,lors du degivrage ta pac refroidira cette capacité(tampon)en inversion de cycle et tu gagneras en consommation.
Cdlt.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
Répondre