Re-bonjour a tous,
La date de mise en place de la 167PHRT arrive (fin février).
Je fais moi meme le thermostat electronique avec lcd et plusieurs sondes numeriques, qui correspondra a mon habitation et a mes besoins. J'ai lu qu'il fallait entre a mise en et hors service du compresseur il fallait 10mn. est ce bien cela.
Merci
Thermostat
-
mast
- Actif

- Messages : 17
- Enregistré le : lun. déc. 07, 2009 6:56 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Oui il faut 10mn de fonctionnement minimum afin que l'huile revienne au compresseur.
Lorsque le besoin d'activer la PAC se fait sentir : un contact se ferme ; il faut un monostable pour s'assurer la durée mini de 10 mn de fonctionnement : le déclencher sur l'impulsion de début de marche , un relais avec contact sec viendra en // sur le contact de thermostat ainsi après les 10mn l'arrêt pourra intervenir si T° ambiante suffisante.
Une fonction OU(avec 2 diodes) entre Monostable et Thermostat peut être mise en place afin de n'avoir qu'un seul relais en sortie (il doit y avoir un contact sec qui se ferme pour activer la PAC).
Le temps de standby sera variable et fonction de l'hystérésis de +-0.5°C autour de la T° de consigne T° ambiante.Un standby mini de 5 mn est aussi souhaitable mais je pense que la PAC l'a prévu (à vérifier) afin que les pressions reviennent à l'équilibre avant un nouveau démarrage.
Si la remontée en T° ne se fait pas :
- cas du dégivrage au début du cycle de chauffe alors la T° de l'eau va baisser car les calories du dégivrage sont prises dans l'eau du chauffage;
- cas ou la T° extérieure est telle que les déperditions sont supérieures à la production de la PAC qui peut descendre de 50% à -7°C extérieur
- cas ou la T° maxi de +45°C est atteinte sur la PAC (si surface de chauffe trop faible)
Le thermostat doit alors alors activer l'appoint (chaudière fuel , batterie/chaudière électrique ...) . Un deuxième relais est alors nécessaire plus un relais de puissance éventuel.
A+
Oui il faut 10mn de fonctionnement minimum afin que l'huile revienne au compresseur.
Lorsque le besoin d'activer la PAC se fait sentir : un contact se ferme ; il faut un monostable pour s'assurer la durée mini de 10 mn de fonctionnement : le déclencher sur l'impulsion de début de marche , un relais avec contact sec viendra en // sur le contact de thermostat ainsi après les 10mn l'arrêt pourra intervenir si T° ambiante suffisante.
Une fonction OU(avec 2 diodes) entre Monostable et Thermostat peut être mise en place afin de n'avoir qu'un seul relais en sortie (il doit y avoir un contact sec qui se ferme pour activer la PAC).
Le temps de standby sera variable et fonction de l'hystérésis de +-0.5°C autour de la T° de consigne T° ambiante.Un standby mini de 5 mn est aussi souhaitable mais je pense que la PAC l'a prévu (à vérifier) afin que les pressions reviennent à l'équilibre avant un nouveau démarrage.
Si la remontée en T° ne se fait pas :
- cas du dégivrage au début du cycle de chauffe alors la T° de l'eau va baisser car les calories du dégivrage sont prises dans l'eau du chauffage;
- cas ou la T° extérieure est telle que les déperditions sont supérieures à la production de la PAC qui peut descendre de 50% à -7°C extérieur
- cas ou la T° maxi de +45°C est atteinte sur la PAC (si surface de chauffe trop faible)
Le thermostat doit alors alors activer l'appoint (chaudière fuel , batterie/chaudière électrique ...) . Un deuxième relais est alors nécessaire plus un relais de puissance éventuel.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
mast
- Actif

- Messages : 17
- Enregistré le : lun. déc. 07, 2009 6:56 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour ses infos jld82. C'est pas facile d'eviter les bugs dans le programme. MAis j'essaye... La relève sera par chaidiere bois, donc alarme par led. A voir. Je vais voir l'interet de mettre des sondes en sortie + retour de pac et d'une sonde ext + int.
Pensez vous que les thermostats a 30ou 40 euros chez lero. ou brico ont cette options de blocage durant 10 mn ? ce serait étonné.
Pensez vous que les thermostats a 30ou 40 euros chez lero. ou brico ont cette options de blocage durant 10 mn ? ce serait étonné.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Les TH à 30 ou 40 euros sont de simple TH d'ambiance avec un seul contact.
Il serait étonnant qu'ils incluent un délai de 10mn de fermeture mini.
Les régulateurs sont en principe sur une loi d'eau (T°eau=fonction(T°extérieure) ont 3 sondes en général (ou plus) : T° eau retour radiateurs , T° extérieure , T° ambiante pour correction des apports gratuits. Ils offrent plusieurs relais en sortie (commande PAC, commande appoint , commande circulateur chauffage , ???) et une multitude de paramètres de réglage.
A+
Les TH à 30 ou 40 euros sont de simple TH d'ambiance avec un seul contact.
Il serait étonnant qu'ils incluent un délai de 10mn de fermeture mini.
Les régulateurs sont en principe sur une loi d'eau (T°eau=fonction(T°extérieure) ont 3 sondes en général (ou plus) : T° eau retour radiateurs , T° extérieure , T° ambiante pour correction des apports gratuits. Ils offrent plusieurs relais en sortie (commande PAC, commande appoint , commande circulateur chauffage , ???) et une multitude de paramètres de réglage.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- MAMO
- Scotché au forum

- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Thermostat
Exactmast a écrit :Re-bonjour a tous,
La date de mise en place de la 167PHRT arrive (fin février).
Je fais moi meme le thermostat electronique avec lcd et plusieurs sondes numeriques, qui correspondra a mon habitation et a mes besoins. J'ai lu qu'il fallait entre a mise en et hors service du compresseur il fallait 10mn. est ce bien cela.
Merci
Il faut une tempo entre chaque démmarage du compresseur
Il faut laisser le temps,que la hp et la bp s'égalise.
Sinon tu vas à la sur-intensité et aussi le compresseur risque de ne pouvoir s'élancer
Le retour d'huile
C'est pas pour nous ! C'est pour les inverters ....
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...