Hi

Si tu es en colonne montante de fort diamètre , prolonge les tubes verticaux et termine-les par 2 purgeurs automatiques. Cela piègera les bulles d'air et évitera qu'elles ailles s'accumuler dans les radiateurs.

N'oublie pas qu'il doit y avoir un circulateur côté circuit distribution chauffage , il sera alimenté en permanence par le régulateur jusqu'à ce que le seuil de non chauffage ( p23=18 ) soit atteint. Le circulateur de la PAC pourra être en fonctionnement intermittent avec h20=4 (ne fonctionne pas en standby)

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re

J'ai oublié le débit !
Avec la doc des radiateurs il faut trouver quel débit pour avoir un deltaT de 5 à 10 °C alors que bien souvent c'est pour un deltaT de 20°C qu'est donnée la puissance du radiateur et le débit correspondant (ou quantité d'eau).
Si tu relies chaque radiateurs sur 2 nourrices , il n'est pas utile de calculer , seules les liaisons d'alimentation nourrices doivent être correctement dimensionnées en fct de leur longeur,coudes,... et de leur section.

Le plus simple est de mesurer le débit à l'entrée de la PAC avec un compteur d'eau "collectivité" ayant un Qv de 2,5m3/h à 3m3/h (débit maxi) . La méthode Technibel est aussi applicable mais il faut des raccords spécifiques.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

fredo471 a écrit :
jld82 a écrit :Re
Pour l'orientation Ouest : l'air extrait par la ventilation est à contre courant des vents dominants : le bruit transporté par l'air extrait revient vers la maison ; la pluie et la neige risquent de se coller sur l'évapo (dégivrages fréquents qui prennent les calories nécessaires dans l'eau de ton chauffage) ; on ne profite pas du soleil matinal d'hiver.

Distance au mur : mini 25cm pour une PRH11 et 30cm si présence de vannes ou filtre contre le mur. 40cm c'est plus pratique s'il faut s'y glisser pour intervenir sur le filtre ou pour nettoyer l'évaporateur (maintenance). Du plus c'est dans cet espace entre l'appareil et le mur que se pose le MCE8 vissé sur la PAC.

Entre PHRT9 ou PHRT12 le choix n'est pas facile mais si tu utilises l'outil de Yoannd et entre les caractéristiques de 4 PAC qui t'intéressent on voit que le besoin à -7°C est de 10kw , que la PHRT12 te donne alors 6.8kw (COP=1.60) alors que la PHRT9 te donne alors 5kw (COP=1.56) le reste est fourni par le MCE8 .
Les points de bi-valence sont -3°C pour la PHRT12 et +1°C pour la PHRT9.

Radiateurs basse température mais laquelle?
Tu peux aussi opter pour une PAC basse T° avec la PHR8 ou mieux la PHR11(compresseur américain Copeland) qui fonctionnent avec une eau à 35/40°C au lieu de 45/50°C pour les PHRT
re
pour les radiateurs on peut peut etre considerer qui ce sont des basses temperature car je suis parti pour 120w/m2 ce qui fait pour mon sejour de 38m2 une puissance de 4560 w disposer en 2 radiateurs car effectivement je voudrais plus une phr qui consomme moins

pour ouest j ai pas trop le choix par rapport a la distance entre les fluides qui vont etre dans le garage , donc je sait pas quoi faire
il quasi doublé et la tu aurras vraiment des tres basse temperature
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

jld82 a écrit :Re
Pour les radiateurs c'est bien cà mais il te faudra au moins 3 radiateurs de 2500w dt=50° ou T° moyenne=70° ((80-60)/2) peut-être très volumineux (cela plaira-t-il à ta femme) . N'oublie pas que la PHR plafonne à 35° en retour eau pour un départ à 40° environ alors que la PHRT plafonne à 45° en retour pour un départ de 50° environ.
Attention aussi au débit de la PAC : 2m3/h c'est dur à faire passer dans les radiateurs et les canalisations : pas de robinets thermostatiques mais des ordinaires avec coudes de réglage. C'est pour cela qu'il faut un ballon de mélange ou découplage des débits.

Pour l'orientation c'est pas top pour le bruit ; en principe l'axe des ventilos est perpendiculaire à la face car c'est dans l'air extrait qu'est véhiculé le BRUIT d'air et compresseur (en partie car les vibrations sont aussi transmises au socle et aux conduites d'eau : flexibles 1" obligatoires).

Je pars en vacances alors à plus tard peut-être.

NOTA: il te faut un circulateur sur la distribution chauffage en plus de celui existant dans la PAC surtout en présence d'un ballon de mélange. Le circulateur chauffage aura un fonctionnement permanent afin que la T° retour eau mesurée par la sonde ne soit pas faussée ; le circulateur de la PAC pourra être paramétré pour ne fonctionner que pendant le fonctionnement du compresseur (h20 a modifier de la valeur 7 à la valeur 4 : voir la doc)
ou alors un ballon tampon en //