Bonjour,

Après avoir eu les erreurs HE et PPE il y a quelques semaines, j'ai eu la semaine dernière des E44!!
Le delta entre P2 et P3 était toujours de 3 à 5°C.
Par rapports aus différents message du forum, j'ai donc diminué la vitesse du circulateur de 3 à 2.
Voici mes derniers relevés : consigne de 21°C
PAC / AQUASET
Tp1=28.7 / P1=-1
Tp2=35 / P2=28
Tp3=-7 / P3=33
Tp4=-3 / P4=28.3
P8=22
et
Tp1=29.3 / P1=-4
Tp2=35.9 / P2=29
Tp3=-6.5 / P3=34
Tp4=-5 / P4=29.1
P8=22

et
Tp1=26.5 / P1=4
Tp2=33.5 / P2=26
Tp3=-2.1 / P3=32
Tp4=4 / P4=24.8
P8=22

En tant normal, PAC à l'arrêt pdt un bon moment, j'ai pratiquement toujours P2=P3= 24 ou 25°C quelque soit la température ext.

Par rapport à la loi d'eau,
- Es-ce que je peut changer le paramètre P32 et le mettre à 24 ou 25?
- Pour la régulation, es-ce que ce sont les valeurs affichées sur l'aquaset ou celles de la PAC qui sont prises en conte ?
- Pourquoi une différence entre P1 et TP4 si t° <0 ?
- P30=34, pourquoi Tp2=35 ou 35.9 et non 34°C?

Voici mes paramètres de l'aquaset :
P20 =-15°C
P21=-10°C
P22=+5°C
P23=+18°C
P24=2K
P29=25
P30=34
P32=20
P34=18
P35=35
P36=15
P37=70

Merci d'avance,
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Les valeurs tp1,tp2,tp3,tp4 sont celles de la PAC mesurées par les sondes de la PAC pour le fonctionnement interne de la PAC avec le régulateur ECH210BDT. Les sondes sont indépendantes de celles de l'aquaset !!!

Les valeurs p1,p2,p3,p8 sont les T° données par les sondes de l'aquaset du MCE8 , les sondes sont indépendantes de la PAC , les valeurs mesurées aussi.
La "loi d'eau" utilise les mesures p1(T° extérieure) , p2(T° retour eau) , p8(T° ambiante) .
La valeur de p4 est calculée à partir de la loi d'eau et de la T° extérieure p1 corrigée par l'écart de T° ambiante.
La valeur de p2 oscille autour de p4 (hystérésis) , le régulateur active la PAC pour remonter p2 et si besoin active l'appoint si p2 devient vraiment trop bas (uniquement si p1<p22).

Tu peux monter p32 à 22 ou 23°C si tu as froid pour des T° extérieures clémentes . p32 et p23 donnent le point bas de la droite "loi d'eau" , p30 et p21 donnent le point haut.

Pour ton erreur E44 je ne sais pas répondre.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Pour le E44, j'ai expliqué comment cela arrivait dans un post dans la rubrique Technibel. Ca se produit lorsque la PàC est givrée.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

Georges32 a écrit :Pour le E44, j'ai expliqué comment cela arrivait dans un post dans la rubrique Technibel. Ca se produit lorsque la PàC est givrée.
G32
Salut Georges32, en parlant de givrage lis ICI et qu'en penses tu :?: :?:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11666
lolo42
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
Localisation : Loire
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lolo42 »

Merci pour vos réponses,

En effet, j'ai bien eu ces E44 la nuit lorsqu'il fesait le plus froid (-6 à -8°C) et donc des cycles de dégrivrage suivis de cycle de chauffage raprochés.
J'ai bien constaté que l'évaporateur n'était pas gelé (sans givre, juste 2 cm en bas), à peine blanc!
Le kit de G32 devrait aussi limiter ces erreurs E44?
Je cherche à concevoir par mes propres soins ce kit mais je ne trouve le régulateur de G32 chez aucun fournisseur électrique ou sanitaire/plomberie.
Je laisse pour l'instant mon circulateur en vitesse 2.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Tu peux trouver le th différentiel solaire CB086-2 ici (paiement C.B. ou paypal) :
http://www.instr-mesure.com

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »