Après quelque temps de recherche en ayant suivi les recommandations de certains sur le forum, j'ai enfin choisi ma nouvelle installation et celle-ci a été installée est maintenant opérationnelle.
Nous habitons dans le Doubs et sommes pour l'instant 3 (le 2 ème bébé arrivant pour le mois d'avril) et nous trouvons à 365m d'altitude
La maison est de 1990 d'une superficie de 131 m2 avec 2 planchers (1 rdC et 1 étage) mais sur le même circuit.
L'isolation est des standards actuels avec :
Mur ; parpaing de 200 mm + 100 mm de laine de roche et 50 mm de brique puis pâtre
toiture : 200 mm de laine de verre en 2*100 mm croisé
Fenêtre PVC : double vitrage
Volet roulant électrique et garage sous la totalité de la surface maison + terrasse.
La maison était chauffée jusque là avec du gaz de Ville et des factures de gaz (qui ne servait que pour l'eau chaude et le chauffage) d'environ 1500€/an pour une consommation de 25-26000 kwh.
La température de base est de -12°C et pour une température de consigne, de 20°C environ, les déperditions à la T base sont de 9,36 kw.
Mon choix était déjà porté sur Dimplex qui faisait partie pour moi des meilleurs produits.
J'avais donc le choix entre la LA 11AS ==>Point de bivalence à -5,5°C que je jugeais trop faible
et LA 16AS ==>Point de bivalence à -10.5°C que je jugeais sur dimensionnée
==> entre temps Dimplex a sorti sa nouvelle gamme TU et la LA12 TU qui correspond parfaitement à mon besoin avec un point de bivalence à -7°c mais surtout une COP améliorée et une PAC moins bruyante.
En parallèle, j'ai poté pour un ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude c'est un ballon Atlantic Odyssée.
==> Photos du ballon

Pour la mesure de la consommation du ballon, j'ai rajouté une surprise qui mesure la consommation en intégrant le cos phi

==> la consommation du ballon est d'environ 0,5kw et tourne 5 heures par jour après 1 bain et 2 douches pour chauffer à 50°C
Ensuite, voici l'installation intérieure de la PAC
Circuit départ/retour plancher chauffant avec vase d'expansion :

==> j'ai mis une flèche sur un capteur, quelqu'un sait à quoi ç a sert?
Le ballon tampon / le distributeur double et le régulateur


Le tableau de commande



==> le boîtier permet d'avoir la consommation. Ceci est moins fin qu'un sous compteur avec récupération des données via un boitier etc.. mais cela fonctionne bien et c'est vendu avec un logiciel de post traitement. Ce logiciel est convivial mais comme le montre la photo ci-dessous ne donne les infos que sur une moyenne horaire (difficile de voir la durée des cycles de la pompe)

Mais bon ca donne un truc pas mal.
Et voici maintenant la bête la LA 12 TU posé à l'extérieur sur sa dalle en béton (dimension h=1800mm longueur=1250mm et largueur)750mm). C'est imposant!!!


La pompe est équipée d'un calorimètre interne (il existe la version externe également).

==> et ça marche bien, cela permet en connaissant par exemple le nombre d'heure de fonctionne dans la journée et la conso de la pompe de calculer une
COP
Aujourd'hui par exemple, pour Textérieure de 0,7°C, la pompe a fonctionné 14h à 2,6kw et elle a produit 149 kwh ce qui fait 149/(14*2,6)=4,1 de COP!!!
Mon réglage actuel est
PF=32°C
-1 incrément
Hystérésis de 1,5K
Pour des températures entre -4°C et +2°C la température intérieure de la maison est de 21,0°c Hyper stable.
L'écart entre température aller et retour du circuit de chauffage est sur la limite haute de la tolérance de Dimplex environ 7°C à -2°C avec vanne des circuits de chauffage ouvert à fond/nourrices à fond toutes/les 2 circulateurs en position 3 mais de puissance 4(5et 48 kw qui sont peut être un peu limite.
Pour les températures au-dessus de 2°C, j'en ai pas eu depuis l'install.
Ente -4°C, et -7°C petite perte de température 20,5C mais je pourrais peut être retravaillé la loi d'eau
En début de semaine nuit à des températures inférieures à -10°C pendant 12h, la pompe était a fond et demandait un deuxième générateur (résistance électrique non branchée dans mon cas), la température est descendue à 19,6°C (froid mais pas trop mal). La pompe était environ 1,5 à 2°C en dessous de la consigne de retour demandée.
Les premiers relevés de consommation sont
jour 1 = Température extérieure moyenne de -3°C, Température intérieure stable à 21,2°C fonctionnement de la pompe 16h soit avec les circulateurs et le régulateur 16*2,75=44kwh
jour 2 = Température extérieure moyenne de -3,9°C (entre -9,1 et +1,2°C, Température intérieure variant de 20,7 à 22,5°C fonctionnement de la pompe 19h soit avec les circulateurs et le régulateur 19*2,75=52kwh COP estime=3,18
jour 3 = Température extérieure moyenne de -6.6°C (entre -13 et +4,7°C, Température intérieure variant de 19.6 à 21.9°C fonctionnement de la pompe 20h soit avec les circulateurs et le régulateur 20*2,75=55kwh
jour 4 = Température extérieure moyenne de 0,7°C, Température intérieure stable à 21,0°C fonctionnement de la pompe 14h soit avec les circulateurs et le régulateur 14*2,75=38kwh COP estime=4.07
Voilà l'espère avoir été exhaustif et reste à votre dispo pour toute question et/ou idée d'amélioration de la consommation de la bête
Mathieu




mon installation