PHRT: Proximité câbles puissance - câbles commande

Répondre
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PHRT: Proximité câbles puissance - câbles commande

Message par noukie50 »

Bonsoir
Technibel préconise la séparation des câbles puissance et des câbles de commande et des sondes.
Quelle tolérance a t-on sur cette séparation?
Peut-on tout de même faire passer par le même passage (à travers un mur de 60cm) le câble d'alimentation de la PAC ainsi que le bus de commande et les raccordements hydrauliques?
Quelle est la distance minimale entre un câble véhiculant la puissance et les cables de commande et les sondes?
Merci pour vos éclaircissements.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. C'est une préconisation, mais dans la pratique, je n'ai jamais eu de parasitage même si le bus passe avec le câble d'alimentation de la PàC. Il peut y avoir des problèmes si le bus passe à proximité de câbles véhiculant de grosses puissances.
Par contre, par précaution, si le bus peut être en câble blindé, c'est mieux.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Sur de courtes longueurs, il n'y a pas trop de problème à prévoir en général. Sinon, du câble blindé est fortement conseillé, et mieux, la séparation de quelques cm des lignes puissance et petits signaux. J'ai vu une fois une sonde neuve de régulation (CTN) ne tenir que quelques jours avant d'avoir un comportement aléatoire. Explication : l'installateur avait scotché le câble de sonde sur le câble de puissance alimentant deux chaudières électriques chauffant une piscine ( :( ). Je n'ai jamais compris comment la première sonde avait pu tenir dans ces conditions, l'induction créant une tension alternative non négligeable aux bornes de la sonde. Le filtrage de l'alternatif expliquant certainement un fonctionnement à peu près correct de la régulation, mais la sonde déguste et finit par lâcher. Séparation des lignes, et plus aucun problème.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour

Branchement courants faibles :
J'ai mis pour le bus du câble 2 fils blindé pour microphone entre boitier de commande et boitier de régulation K60D066Z.
Pour la sonde de T° extérieure du fil de téléphone 2 paires blindé qui j'avais.
Le câble de commande et retour alarme entre régulateur K60D066Z et la PAC : du câble PTT trois paires blindé.
Le tout est de relier une des extrémités du blindage à la masse (fil de terre) comme spécifié dans la doc.

Branchements courants forts cable avec terre (non blindé) :
Câble RO2V 220v 3G1.5mm2 pour alimenter le boitier régulateur K60... , le circulateur , la commande relève chaudière ....
Câble RO2V 220v 4G1.5mm2 pour la commande du servomoteur de la vanne 3voies
Câble RO2V 5G 4mm2 pour alimenter en puissance la PAC triphasée+N+T

Les câbles sont dans une même goulotte plastique sur une distance variable.
Le câble de commande PAC et de puissance TRI passent dans le même trou pour aller à l'extérieur. Entre le mur extérieur et la PAC 2 mètres : le câble TRI et le câble de commande PAC sont attachés entre eux .

Aucun problème coté électrique.

Pour l'hydraulique : 2 tuyaux dans le même trou en isolant ces derniers avec de la mousse.
Pour l'électrique : une gaine électrique annelée ou rigide pour le câble TRI + une gaine pour le câble de commande , une troisième gaine pour les besoins futurs!
Reboucher les gaines avec un peu de mastic . Refaire l'étanchéité du crépis coté extérieur.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par noukie50 »

Bonsoir
Merci de vos réponses.
Le câble du bus est blindé et de bonne qualité.
Les câbles puissance et contrôle sont montés dans une goulotte plastique 90x40 chacun de leur côté.
On verra ce que ça donne à la mise en service d'ici 15 jours.
Cordialement