ERREUR CODE U2 - RZQ100 ET AJTECH MOD100C

Message par faacer »

BONJOUR A TOUTES ET TOUS
UN GRAND MERCI TOUT D'ABORD POUR CET EXCELLENT FORUM QUI M'A PERMIS DE DEGROSSIR MA SITUATION ACTUELLE

VOICI MON SOUCI :

J'AI INSTALLE EN 2004 UNE PAC DAIKIN MODELE RZQ 100 AVEC UN MODULE AJTECH 100 EN PLANCHER CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT.

TOUT ETAIT OK JUSQU'A PRESENT - RIEN A DIRE

IL Y A 5 JOURS, IL APPARAIT SUR LE MODULE LE CODE ERREUR U2 (DEFAUT D'ALIMENTATION)
LA PAC SE METTAIT EN DEFAUT ET DONC, PLUS DE FROID DANS LA MAISON (J'AI PRESQUE 29° EN CE MOMENT)

J'AI DONC APPELE UN INSTALLATEUR PROCHE DE CHEZ MOI CAR CELUI QUI M'AVAIT FAIT L'INSTALLATION A DEPOSE LE BILAN.

IL A TOUT D'ABORD COUPE LE COURANT POUR REINITIALISER L'ENSEMBLE MAIS LORSQU'IL REBRANCHE , IL Y AVAIT TOUJOURS L'ERREUR QUI APPARAISSAIT AU BOUT DE 2 MINUTES ET UN VOYANT ROUGE SUR LA CARTE DU GROUPE EXTERIEUR.

DE PLUS, ON A ENTENDU LE COMPRESSEUR QUI VOULAIT DEMARRER MAIS IL "CLIXONNER" ET SE METTAIT EN SECURITE.
MALGRE LE FAIT QU'IL NE TOURNE PAS, LE COMPRESSEUR EST SUPER CHAUD.

APRES 1 BONNE HEURE DE RECHERCHE, IL ME DIT QUE C'EST SOIT LA CARTE INVERTER QUI EST MORTE OU ALORS LE COMPRESSEUR ...

SACHANT QUE J'AI EU PAS MAL DE SOUCI AVEC EDF QUI NOUS FOURNISSAIT SEULEMENT 180 V CET HIVER, EST CE QUE CELA A PUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR MA PANNE ?

EST CE QU'IL Y A UN MOYEN DE VOIR SI CE N'EST PAS UN CONDENSATEUR DE LA CARTE QUI EST MORT PLUTOT QUE DE CHANGER LA CARTE ENTIERE ?

SI VOUS AVEZ EU LE MEME SOUCI, MERCI DE M'ECLAIRER DE VOTRE EXPERIENCE ....

LE REPARATEUR REVIENT MERCREDI MATIN

A SUIVRE ...

A+
:D
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonjour Faacer et bienvenu sur le forum,
Tout d'abord, sache qu'écrire en MAJUSCULE sur un forum signifie que l'on crie.
Merci donc de ne pas utiliser ce style à tout va et de rédiger tes message en minuscule.

Concernant ton problème, même si je ne connais pas les PAC AjTech / Daikin et leurs codes d'erreurs, tout ça ressemble fort à un problème d'alimentation du compresseur.
Il semblerait qu'il ne reçoit plus une des 3 phases qui doivent l'alimenter.

Ton installateur a-t-il vérifier les tensions aux bornes du Cp ???
Si toutes les tensions sont conformes, alors il y a fort à croire que c'est le Cp qui est mort.
Si ce n'est pas le cas, c'est certainement la carte de puissance… mais elle peut avoir endommager le Cp également en essayant de le faire fonctionner.

Il est vraisemblable que seul un ou quelques composant de la carte soient morts. Mais hélas, seul peu de réparateurs sont en mesure d'identifier les composants défectueux et de ne remplacer uniquement ceux-ci. L'habitude veut (par manque de compétences) qu'ils changent la carte entière. :cry:

Sinon, tu as certainement identifier la cause du problème : la trop faible tension fournie par EDF. C'est bien connu : P = U x I.
Si U baisse, c'est I qui doit augmenter pour maintenir P. Hors la carte n'est pas faite pour supporter une intensité (I) trop élevée.

À moins qu'AjTech ne commercialise une carte "renforcée" comme le font certain constructeurs, changer celle-ci par un modèle identique ne résoudra le problème que jusqu'au prochain hiver. Il faut donc voir avec EDF pour un renforcement de la ligne.
L'électricité est un service public avec des devoirs et des obligations.
Celle de fournir une tension conforme à la norme avec ±10% en est-une.
Prends contact avec eux pour entamer cette procédure.

… et tiens nous informé de la suite :wink:
faacer
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. août 23, 2010 2:24 pm
Localisation : allauch 13
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par faacer »

salut
oupppppppppssssssssss !!!! désolé et promis, je ne le ferais plus ....

concernant la tension aux bornes du compresseur, il y a 0 v en entrée, même quand il se met en sécurité ...

voila, pas plus d'infos à donner pour le moment

a+
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour Faacer,

Voir page 241 et 242 de cette doc:
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... retien.pdf

U2 survient si la tension baisse sérieusement, en dessous de 180V ou sur coupure secteur, sinon ce doit être la carte.

Tiens nous informés.
Cordialement.
faacer
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. août 23, 2010 2:24 pm
Localisation : allauch 13
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par faacer »

salut elf
merci pour ton post
en effet, j'ai coupé l'alimentation car je suis parti en vacances et c'est au retour, lorsque j'ai ré-enclenché les disjoncteurs que la PAC n'est pas repartie

est ce qu'il existe une procédure à suivre pour réinitialiser le tout ?

j'ai de nouveau coupé le jus mais le compresseur se met en sécurité au bout de 2 minutes....

une société est venue et le gars me dit qu'il faut changer les 2 cartes (inverter et puissance)

j'attends la venue d'une autre entreprise pour avoir un comparatif de diagnostic

dites moi ce que vous en penser ....

a+
:D
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

faacer a écrit :est ce qu'il existe une procédure à suivre pour réinitialiser le tout ?
Non, il n'y a pas de procédure particulière, la RAZ se fait au moment de la remise sous tension de l'installation.

Une première question, est ce que ta PAC est alimentée en Triphasé, il faut savoir que chez Daikin, les compresseurs sont toujours en triphasé même quand l'alimentation est en mono.

Si le compresseur est chaud, même quand il ne fonctionne pas c'est tout a fait normal, pour des questions de lubrification, le compresseur est toujours chauffé à environ 75°C, donc très chaud à la main.

Deuxième question, puisque la PAC se met en sécurité U2, peux tu mesurer la ou les tensions d'alimentation de la PAC au moment de la mise en sécurité afin le lever le doute entre une sécurité active ou un défaut électronique.

Faire très attention, beaucoup d'installateur peu compétent ont tendance à pratiquer la valse des pièces à changer. Voir le post de notre ami Chasqui pour s"en convaincre, quasiment tout a été changer (sauf la carrosserie) et rien ne fonctionne.

Si cela provenait de la carte de puissance, il est impossible de la réparer, j'ai du faire un post sur ce sujet il y a quelques temps sur la rubrique Ajtech/Daikin.
faacer
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. août 23, 2010 2:24 pm
Localisation : allauch 13
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par faacer »

salut
voui, la PAC est en triphasé
il y a un convertisseur qui passe du mono au tri

sur le bornier, j'ai bien du 220 alors que sur les cosses du compresseur, il y a 0v

sur la carte inverter, j'ai les 2 leds qui s'allument (rouge et verte)

voila

j'attends 2 autres techniciens la semaine prochaine

a+
ptitmoyon
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 4:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptitmoyon »

salut ,
peut tu me dire combien de clignotement tu as en vert et en rouge au niveau de tes leds
faacer
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. août 23, 2010 2:24 pm
Localisation : allauch 13
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par faacer »

salut ptitmoyon
la led rouge reste fixe et la led verte clignote

une autre entreprise est venue et ils pensent que ce serait dommage de changer les cartes car ils pensent que cela vient d'une mauvaise transmission entre le module interieur et le module exterieur

ils ont essayé d'effacer la mémoire du module interieur mais n'y sont pas arrivés

a suivre

a+
faacer
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. août 23, 2010 2:24 pm
Localisation : allauch 13
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par faacer »

salut a tous
voici le denouement de mon histoire :
carte puissance et carte commande à changer .....

cout : 1 800 euros

j'ai fais venir 4 sociétés qui m'ont toutes données la même réponse : "c'est vos cartes, elles sont HS"

je pense que cela vient du fait que j'ai subi des baisses de tension de la part d'EDF depuis 2 ans (j'avais environ 170 / 180 v)

voila donc la fin de mon problème (enfin, j'espère car ils viennent changer les cartes dans 10 jours).

mon conseil : bien vérifier la tension qu'EDF vous distribue car cela détruit l'électronique.

a+
:wink: