Bonjour,
Sur une Pac en loi d'eau, la puissance de la Pac d'adapte à la demande si j'ai bien compris.
qu'est ce que on fait varier? la T° de l'eau ou le debit de l'eau (comme dans la chanson)à une T° constante. A+ G R
En loi d'eau, qu'est ce qui varie?
-
louis266
- Accro

- Messages : 279
- Enregistré le : lun. mai 01, 2006 5:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Glloq
- Accro

- Messages : 220
- Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
- Localisation : 32
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
Ce qui varie, c'est la température de consigne donc la température de l'eau dans le plancher ou les radiateurs.
En gros, la régul loi d'eau part du principe que la puissance nécessaire pour maintenir la température intérieure doit etre égale aux déperditions de la maison (logique...).
Or les déperditions de la maison sont directement proportionnelles à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, le coefficient de proportionnalité étant fonction de l'isolation et du volume a chauffer.
La puissance de chauffe est elle proportionnelle à la température du plancher chauffant ou des radiateurs (le coefficient de proportionnalité dépendant du dimensionnement des radiateurs ou du plancher).
Du coup, tous les coefficients étant déterminés (ne sont fonction que de la maison et ne vont pas varier dans le temps ou suivant les saisons), il y a une relation directe entre la température extérieure et la température de l'eau à envoyer.
Cette caractéristique est souvent une droite avec :
- une pente (dépendant du dimensionnement du plancher ou des radiateurs). Typiquement on a environ 30% pour un plancher et 100% pour un radiateur environ, ce qui signifie que lorsque la température extérieure baisse de 1°C, la PAC va augmenter la température de l'eau de 1°C en radiateur et 0,3°C en plancher chauffant.
- un point d'origine définissant la température a envoyer au point d'enclenchement de la PAC. Par exemple, si la PAC doit se mettre en marche lorsque la température extérieure descend sous les 16°C, la température de l'eau pour cette température sera de 22°C.
Ce sont ces 2 paramètres qu'il faut régler.
J'espère avoir été clair ... c'est pas évident.
Ce qui varie, c'est la température de consigne donc la température de l'eau dans le plancher ou les radiateurs.
En gros, la régul loi d'eau part du principe que la puissance nécessaire pour maintenir la température intérieure doit etre égale aux déperditions de la maison (logique...).
Or les déperditions de la maison sont directement proportionnelles à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, le coefficient de proportionnalité étant fonction de l'isolation et du volume a chauffer.
La puissance de chauffe est elle proportionnelle à la température du plancher chauffant ou des radiateurs (le coefficient de proportionnalité dépendant du dimensionnement des radiateurs ou du plancher).
Du coup, tous les coefficients étant déterminés (ne sont fonction que de la maison et ne vont pas varier dans le temps ou suivant les saisons), il y a une relation directe entre la température extérieure et la température de l'eau à envoyer.
Cette caractéristique est souvent une droite avec :
- une pente (dépendant du dimensionnement du plancher ou des radiateurs). Typiquement on a environ 30% pour un plancher et 100% pour un radiateur environ, ce qui signifie que lorsque la température extérieure baisse de 1°C, la PAC va augmenter la température de l'eau de 1°C en radiateur et 0,3°C en plancher chauffant.
- un point d'origine définissant la température a envoyer au point d'enclenchement de la PAC. Par exemple, si la PAC doit se mettre en marche lorsque la température extérieure descend sous les 16°C, la température de l'eau pour cette température sera de 22°C.
Ce sont ces 2 paramètres qu'il faut régler.
J'espère avoir été clair ... c'est pas évident.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ah ça oui alors, vraiment très claires tes explications
Merci beaucoup
Reigua
Ah ça oui alors, vraiment très claires tes explications
Merci beaucoup
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
voilà une belle explication qui se retrouve dans le Wiki!:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... ul:loideau
N'hésitez pas à ajouter des illustrations et d'autres articles, le but d'un wiki étant qu'il soit coopératif.
Merci, A+
voilà une belle explication qui se retrouve dans le Wiki!:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... ul:loideau
N'hésitez pas à ajouter des illustrations et d'autres articles, le but d'un wiki étant qu'il soit coopératif.
Merci, A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

- Glloq
- Accro

- Messages : 220
- Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
- Localisation : 32
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Mais non, mais non, y'a pas de quoiGlloq a écrit :Arretez, vous allez me faire rougir
Bonne journée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html