Temps de chauffe d'un ballon ECS avec une PAC?

Message par mChaillot »

Bonjour

Etant équipé d'une AJTECH TIVANO 80 +ECS de 300L, je me demande combien de temps celà devrai mettre pour passer l'eau du ballon de 25° à 55° sachant que la température extérieur est de 20°C?

Sur le mien çà met 12H et çà me parait énorme...
Installation :
AJTECH TIVANO 100 Inverter avec ECS.
Planché chauffant de 106m² composé de 8 boucles et deux répartiteurs (jour, nuit).
Maison neuve (1an)
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

il faut 1.163wh pour élever 1 litre d'eau de 1°C

300*(55-25)*1.163=9000wh soit 9kwh

9kwh/12h=0.75kw

avec les chiffres que tu donne t'as pac a une puissance restitué de 0.75kw??!!
pas possible!
mChaillot
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. août 31, 2010 10:12 am
Localisation : Sillé le Guilaume (72)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par mChaillot »

Pas possible car c'est pas assez ou c'est trop peu?
Installation :
AJTECH TIVANO 100 Inverter avec ECS.
Planché chauffant de 106m² composé de 8 boucles et deux répartiteurs (jour, nuit).
Maison neuve (1an)
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

quelle est la puissance de ta pac? pas 0.75kw!!!!
avec une pac de 9kw, le ballon chaud serait en 1h
13.5kw>45min
18kw>30min

je ne connais pas du tout ta pac
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

CMickael a écrit :quelle est la puissance de ta pac? pas 0.75kw!!!!
avec une pac de 9kw, le ballon chaud serait en 1h
13.5kw>45min
18kw>30min

je ne connais pas du tout ta pac
tu veux dire:
13.5 Kw < 45 minutes, 18 Kw < 30 minutes je suppose et non > :evil: :evil: :evil:
mChaillot
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. août 31, 2010 10:12 am
Localisation : Sillé le Guilaume (72)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par mChaillot »

Conclusion le ballon devrai chauffer beaucoup plus vite que 12h et j'ai bien un problème...
Installation :
AJTECH TIVANO 100 Inverter avec ECS.
Planché chauffant de 106m² composé de 8 boucles et deux répartiteurs (jour, nuit).
Maison neuve (1an)
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

tu veux dire:
13.5 Kw < 45 minutes, 18 Kw < 30 minutes je suppose et non >
euh.. non..
en fait c'était pour faire une fleche, j'aurai du mettre = ou : :roll: