A l'aide SVP!!!

Répondre
sealfun1975
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 27, 2008 6:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

A l'aide SVP!!!

Message par sealfun1975 »

Bonsoir,

je possède déjà depuis 2 ans une PHRT 12 monophasée, avec aquaset k60D066Z et grâce a votre forum j ai pu régler les nombreux problèmes E44,
mais la ce soir je rencontre un problème étrange avec ma pac :

je n ai aucun message d'erreur mais le compresseur ainsi que les ventilateurs ne tournent pas.

état de ma pac :
P1=11°
P2=19°
P3=19.4
P8=18

réglages aquaset:

p20=-5
p21=-7
p22=0
p23=17
p24=1.5
p25=12
p29=30
p30=50
p32=25
p36=18
p40=2

voila les paramètres, pourriez vous me dire pourquoi elle ne tourne pas svp.

merci de vos conseils d'experts

sealfun1975





:) :) :)
GWENOU14
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. sept. 26, 2010 10:48 pm
Localisation : CALVADOS
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

état de veille ?

Message par GWENOU14 »

bonsoir mes connaissances ne sont pas fournies mais cela ressemble à mon problème de veille je n'ai pas de messages d'erreur et ma pac ne se met pas en route; c'est une phrt 12. Avez vous les voyants 5 et 4 du clavier afficheur extérieur qui clignotent simultanément ? :idea:
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour
état de ma pac :
P1=11°
P2=19°
P3=19.4
P8=18
Ce sont les paramètres lus sur l'aquaset ?

Vous devriez (depuis l'aquaset) regarder le paramètre P10 pour savoir si la régule demande la marche de la pompe (si P10 a 1).

P3 'ou plutot P4??) est la consigne résultante (la consigne selon votre pente) P2 la temperature du retour donc cela ne parait pas illogique qu'on ne demande pas le fonctionnement de la pac.

La pompe fonctionnait l'année dernière avec ces paramètres??

AlbanCo
sealfun1975
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 27, 2008 6:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: état de veille ?

Message par sealfun1975 »

GWENOU14 a écrit :bonsoir mes connaissances ne sont pas fournies mais cela ressemble à mon problème de veille je n'ai pas de messages d'erreur et ma pac ne se met pas en route; c'est une phrt 12. Avez vous les voyants 5 et 4 du clavier afficheur extérieur qui clignotent simultanément ? :idea:
bonjour gwenou 14 et merci de ta reponse .

oui les deux voyant clignotent (5 et4) sur afficheur exterieur le probleme peut se gler comment ??
sealfun1975
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 27, 2008 6:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sealfun1975 »

albanco a écrit :Bonjour
état de ma pac :
P1=11°
P2=19°
P3=19.4
P8=18
Ce sont les paramètres lus sur l'aquaset ?

Vous devriez (depuis l'aquaset) regarder le paramètre P10 pour savoir si la régule demande la marche de la pompe (si P10 a 1).

P3 'ou plutot P4??) est la consigne résultante (la consigne selon votre pente) P2 la temperature du retour donc cela ne parait pas illogique qu'on ne demande pas le fonctionnement de la pac.

La pompe fonctionnait l'année dernière avec ces paramètres??

AlbanCo
bonjour albanco et merci pour ta reponse egalement :

oui la pompe fonctionnait l année dernière avec les meme parametres mais la rien .

en fait la p2=19
p4=13.4
et p10=0
par contre le forcage generateur met la pompe en route

?????
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. Ne rien dérégler. Si les 2 voyants chaud/froid clignotent, c'est que la régulation n'est pas en demande:
2 possibilité: température du PC supérieure à la température résultante
ou bien température de non chauffage (T extérieure ) supérieure à la valeur entrée dans les paramètres ( normalement 17 ou 18° )
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

SI P10= 0 cela veut dire que la régule ne demande pas la marche et si vous avez P4<P2 cela parait normal.
Comme dit Georges , si les paramètres sont les mêmes que l'année dernière, il faut laisser les paramètres tel quel.
Après avoir mis vos paramètres le fichier excel loi d'eau présent sur le forum la valeur de consigne (P4) est incohérente car votre mini est de 25.

Par contre j'avoue sécher sur la raison de ce calcul bizarre.

Est ce que quelqu'un a un idée ???
J'imagine que vous avez déjà coupé l'alim de la carte de regul, pour la reintialiser???

Bonne journée

AlbanCo
sealfun1975
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 27, 2008 6:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sealfun1975 »

Georges32 a écrit :Bonjour. Ne rien dérégler. Si les 2 voyants chaud/froid clignotent, c'est que la régulation n'est pas en demande:
2 possibilité: température du PC supérieure à la température résultante
ou bien température de non chauffage (T extérieure ) supérieure à la valeur entrée dans les paramètres ( normalement 17 ou 18° )
G32
bonjour Georges32 et merci pour votre reponse rapide !!!

j ai essayer de jouer avec p23 en augmentant le seuil à 19 degré et toujours rien par contre mode forçage pour chaudière et pac fonctionne !

donc concrètement cette nuit : t° ambiante 17°, température demande 19° et température extérieur=10° et pas de pise en route de la pac !!!

donc la ma femme commence a s 'impatienter lol !

merci votre aide .

ps les paramètres sont les même que dans mon premier post sauf la p23 à 19°
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

juste une piste de plus....

est-ce que l'auto-adaptivité de la pente est sur 1 ou sur 0 ????

si elle est sur 1, il est possible que l'aquaset ait, au fil des jours ,tellement aplati ta pente, que la Pac ne soit jamais en demande......cela m'est arrivé au tout début et depuis j'ai désactivé l'autoadaptivité...

en espérant que cela puisse aider

bonne journée

Gipno

PS : j'ai retrouvé le poste ou je parlais de mes soucis

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8069
sealfun1975
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 27, 2008 6:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sealfun1975 »

gipno a écrit :juste une piste de plus....

est-ce que l'auto-adaptivité de la pente est sur 1 ou sur 0 ????

si elle est sur 1, il est possible que l'aquaset ait, au fil des jours ,tellement aplati ta pente, que la Pac ne soit jamais en demande......cela m'est arrivé au tout début et depuis j'ai désactivé l'autoadaptivité...

en espérant que cela puisse aider

bonne journée

Gipno

PS : j'ai retrouvé le poste ou je parlais de mes soucis

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8069
merci à tous pour votre aide et plus particulièrement a Gipno en effet le fait de passer la valeur P74 de 1 à 0 c'est a dire désactivation de l'auto adaptation de la pac et bien celle çi est de nouveau en etat de marche ouffff vous venez de sauver un couple!!!!

en espérant que mon problème puisse servir à d 'autre.

longue vie à ce forum

sealfun1975
GWENOU14
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. sept. 26, 2010 10:48 pm
Localisation : CALVADOS
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

pac a nouveau en fonctionnement..

Message par GWENOU14 »

bonjour,
et merci pour ces bon conseils.
J'ai modifié le p74 sur 0
et la , miracle. Ma pac s'est remise en route

bonne continuation a ce forum
merci encore a tous (surtout gipno..)
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

alors là.....j'ai réussi à aider deux personnes avec la même suggestion....j'en suis presque ému !!!!

pour en revenir à cette "auto-adaptivité", sur le papier, cela paraît génial mais, en réalité, c'est une bonne M---E.....c'est trop peu réactif et ca introduit dans le système une variable qu'on ne maîtrise pas et qui peut amener des comportements abérrants....et des "pannes" stupides.....heureusement, le forum de chaleurterre est là...

bonne journée à tous

Gipno
sealfun1975
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 27, 2008 6:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sealfun1975 »

gipno a écrit :alors là.....j'ai réussi à aider deux personnes avec la même suggestion....j'en suis presque ému !!!!

pour en revenir à cette "auto-adaptivité", sur le papier, cela paraît génial mais, en réalité, c'est une bonne M---E.....c'est trop peu réactif et ca introduit dans le système une variable qu'on ne maîtrise pas et qui peut amener des comportements abérrants....et des "pannes" stupides.....heureusement, le forum de chaleurterre est là...

bonne journée à tous

Gipno
je suis entièrement d accord Gipno !!!!

merci encore de ton aide et vive chaleur terre.com