PAC TECHNIBEL PHRT12 BLOQUEE EN VEILLE
-
GWENOU14
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. sept. 26, 2010 10:48 pm
- Localisation : CALVADOS
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PAC TECHNIBEL PHRT12 BLOQUEE EN VEILLE
bonjour j'ai une pac technibel PHRT 12depuis 2 ANS sans problèmes. cet été dans un souci économique pour ne pas la laisser en veille nous l'avons disjonctée. nous l'avons rallumée et elle reste en veille. nous avons vu la notice mais nous ne trouvons pas le pont dont ils parlent bref si quelqu'un pouvait nous orienter de façon claire. quelqu'un pourrait il nous indiquer la procédure ? merci

-
marcange
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : jeu. mars 18, 2010 6:13 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
mode veille
Suite , Si il y a une commande a distance verifier qu elle est en position Marche.
entre 1 et 2 du CI nous n avons plus le pont si il a la commande a distance.
C est peut être un simple oubli en remettant sous tension.
Bonne chance
Marcange
entre 1 et 2 du CI nous n avons plus le pont si il a la commande a distance.
C est peut être un simple oubli en remettant sous tension.
Bonne chance
Marcange
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Si tu as un aquaset ou MC8 ou un régulateur K60D... il faut faire sur le boitier de commande de la régulation une remise à l'heure et jour de la semaine.
A part cela le régulateur garde en mémoire les paramètres avant coupure électrique,
idem pour la PAC!
A+
Si tu as un aquaset ou MC8 ou un régulateur K60D... il faut faire sur le boitier de commande de la régulation une remise à l'heure et jour de la semaine.
A part cela le régulateur garde en mémoire les paramètres avant coupure électrique,
idem pour la PAC!
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
GWENOU14
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. sept. 26, 2010 10:48 pm
- Localisation : CALVADOS
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ma pac fonctionne a nouveau
bonsoir a tous,
donc, voila.
j'ai une pac phrt 12 qui ne démarrait plus.
semble restée en mode veille
sur l'aquaset, j'ai modifié le point 74 (auto-adaptation pente) en le mettant sur 0 au lieu de 1
et la, miracle, ma pac s"est mise en fonction
si cette solution pouvait en aider d'autres..
donc, merci pour les conseils avisés
et longue vie au forum
gwenou14
donc, voila.
j'ai une pac phrt 12 qui ne démarrait plus.
semble restée en mode veille
sur l'aquaset, j'ai modifié le point 74 (auto-adaptation pente) en le mettant sur 0 au lieu de 1
et la, miracle, ma pac s"est mise en fonction
si cette solution pouvait en aider d'autres..
donc, merci pour les conseils avisés
et longue vie au forum
gwenou14
-
sealfun1975
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : sam. déc. 27, 2008 6:56 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: état de veille ?
bonjour je confirme ce que dit Gwenou 14 ça a fonctionner pour moi
amicalement
amicalement