Bonjour,
Je connais pas trop les Dimplex et donc ne sais pas si ces opérations sont simples mais il faudrait aussi :
- Vérifier le fond de la PAC pour voir si rien n'obstrue l'évacuation des condensas et nettoyer au besoin,
- Vérifier le bon serrage de tous les borniers électriques,
- Vérifier (à la mise ne route) que le(s) circulateur(s) ne soient pas grippé(s),
- Et, si la PAC fait l'ECS, lancer un cycle pour "pré-vérifier" la bonne montée en T°.
Si fuite, et donc perte de FF durant la période d'arrêt, elle n'arrivera pas à atteindre sa T° maxi.
Ce dernier test n'est pas "professionnel" et ne garantie pas l'intégrité de la charge.
Mais cela permet souvent de donner l'alerte en cas de fuite.
Plus vite les défauts sont détectés, plus vite ils sont pris en main

.
Enfin, après quelques heures de fonctionnement, nettoyer les filtres et/ou pots à boue. Si les circulateurs étaient à l'arrêt durant la période estivale (ce qui est généralement le cas) remettre en circulation le fluide caloporteur ramène généralement pas mal de m___de dans les filtres.