Parametres
-
marcange
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : jeu. mars 18, 2010 6:13 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Parametres
Bonjour Je suis avec intérêt le forum et je suis très surpris de voir que l'on touche aux paramètres. pour un OUI pour un NON. et je m interroge. Que se passe t il si un technicien change les MOT de PASSE? pourra t on remettre en ordre sans passer par lui? La réponse est sujette a mon attitude si un jour je dois faire appel a un SAV.
Pour ma PAC j 'ai les deux codes. Je suis tranquille de ce coté. La première chose a été de relever tous les paramètres d origine avant la mise en route. On ne sait jamais.
Le seukl parametre changé c est pour le KIT G32
Encore MERCI Georges.
Marcange
Pour ma PAC j 'ai les deux codes. Je suis tranquille de ce coté. La première chose a été de relever tous les paramètres d origine avant la mise en route. On ne sait jamais.
Le seukl parametre changé c est pour le KIT G32
Encore MERCI Georges.
Marcange
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Marcange
Tu as bien raison de ne RIEN changer dans les paramètres de la PAC sans savoir précisément pourquoi (2 ou 3 paramètres comme h20 , c08 , d03 peuvent être changés en connaissance de cause).
Quant au password qui peut lui aussi être changé par l'installateur : changer immédiatement d'installateur , le deuxième entrant en contact avec le premier afin d'obtenir le dit password. A moins qu'il ait de solides arguments , il n'en a pas le droit à mon avis.
Sinon c'est de l'abus de pouvoir : LRAR à l'installateur puis porter plainte , la répression des choucroutes??? ou de la concurrence peuvent peut-être résoudre ce PB.
A+
Tu as bien raison de ne RIEN changer dans les paramètres de la PAC sans savoir précisément pourquoi (2 ou 3 paramètres comme h20 , c08 , d03 peuvent être changés en connaissance de cause).
Quant au password qui peut lui aussi être changé par l'installateur : changer immédiatement d'installateur , le deuxième entrant en contact avec le premier afin d'obtenir le dit password. A moins qu'il ait de solides arguments , il n'en a pas le droit à mon avis.
Sinon c'est de l'abus de pouvoir : LRAR à l'installateur puis porter plainte , la répression des choucroutes??? ou de la concurrence peuvent peut-être résoudre ce PB.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
regler a loi d'eau de ma PAC en ayant bien étudié avant , notamment grâce au
forum, encore merci.
Je comptais faire une regul loi d'eau (dans un automate) mais vu que cela marche bien comme cela (j'attaque ma 2eme saison), je me demande si je ne vais juste ajouter un thermostat pour couper la PAC en cas d'apport solaire (que la PAC ne voit pas et j'ai bcp d'ouverture plein sud), la PAC assurant elle l'anticipation des changements de température extérieur.
Qu'en pensez vous???
Bon week end
AlbanCo
Personnelement j'ai aussi jouer sur les parametres H31;33,35 et 37 pour(2 ou 3 paramètres comme h20 , c08 , d03 peuvent être changés en connaissance de cause).
regler a loi d'eau de ma PAC en ayant bien étudié avant , notamment grâce au
forum, encore merci.
Je comptais faire une regul loi d'eau (dans un automate) mais vu que cela marche bien comme cela (j'attaque ma 2eme saison), je me demande si je ne vais juste ajouter un thermostat pour couper la PAC en cas d'apport solaire (que la PAC ne voit pas et j'ai bcp d'ouverture plein sud), la PAC assurant elle l'anticipation des changements de température extérieur.
Qu'en pensez vous???
Bon week end
AlbanCo
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Ou peut effectivement utiliser la loi d'eau de la PAC mais que se passe-t-il lors des dégivrages ou besoin d'un appoint ?
Les régulateurs Technibel k60d063z/MC8 , 066z , 067z , 068z gèrent leur loi d'eau avec correction par la T° ambiante et l'appoint .
Mais bon vu le prix on peut souhaiter faire autrement.
A+
Ou peut effectivement utiliser la loi d'eau de la PAC mais que se passe-t-il lors des dégivrages ou besoin d'un appoint ?
Les régulateurs Technibel k60d063z/MC8 , 066z , 067z , 068z gèrent leur loi d'eau avec correction par la T° ambiante et l'appoint .
Mais bon vu le prix on peut souhaiter faire autrement.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Dans mon cas (plancher chauffant) je n'ai pas eu besoin d'appoint l'hiver dernier
qui n'a pas été chaud.
Ce que je compte faire quand même c'est ajouté une résistance sur mon Ballon tampon au cas ou.
Je viens de brancher un thermostat pour couper la PAC en cas d'apport solaire important.
Si le fonctionnent n'est pas top je passerais sur une regul loi d'eau dans un automate ou Technibel si j'en trouve une a petit prix (c'est vrai qu'il abuse un peu...). J'avais trouvé une carte de regul technibel à 50€ mais je n'ai pas réussi a trouver la référence de l'aquaset pour voir le prix..
Je vais essayé comme cela et vous dirais comment ca marche.
Bonne journée
Alban
Dans mon cas (plancher chauffant) je n'ai pas eu besoin d'appoint l'hiver dernier
qui n'a pas été chaud.
Ce que je compte faire quand même c'est ajouté une résistance sur mon Ballon tampon au cas ou.
Je viens de brancher un thermostat pour couper la PAC en cas d'apport solaire important.
Si le fonctionnent n'est pas top je passerais sur une regul loi d'eau dans un automate ou Technibel si j'en trouve une a petit prix (c'est vrai qu'il abuse un peu...). J'avais trouvé une carte de regul technibel à 50€ mais je n'ai pas réussi a trouver la référence de l'aquaset pour voir le prix..
Je vais essayé comme cela et vous dirais comment ca marche.
Bonne journée
Alban
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Hi
A mettre un thermostat d'ambiance électronique je pense qu'il est souhaitable de protéger un minimum la PAC par 2 temporisations (avec 2 monostables) :
- un monostable de durée 5mn en parallèle sur le contact afin de donner un temps minimum de fonctionnement sachant que par temps + froid la durée sera supérieure
- un monostable de durée minimum d'une à deux minutes afin d' INHIBER tout redémarrage juste après un arrêt et la BAISSE DES PRESSIONS : protection du compresseur. Utile si l'on touche au thermostat ou si celui-ci est instable.
Toutefois il est possible que ces protections soient déjà assurées par le micro-chiller (ou le thermostat d'ambiance lui-même).
Peut-être un Millénium3 XD26 de crouzet si l'on souhaite 3 générateurs de chaleur permet d'ajouter des fonctions monostable de durée variable :
1) solaire
2) PAC
3) Appoint électrique ou bois ou fuel ( stockable )
A+
A mettre un thermostat d'ambiance électronique je pense qu'il est souhaitable de protéger un minimum la PAC par 2 temporisations (avec 2 monostables) :
- un monostable de durée 5mn en parallèle sur le contact afin de donner un temps minimum de fonctionnement sachant que par temps + froid la durée sera supérieure
- un monostable de durée minimum d'une à deux minutes afin d' INHIBER tout redémarrage juste après un arrêt et la BAISSE DES PRESSIONS : protection du compresseur. Utile si l'on touche au thermostat ou si celui-ci est instable.
Toutefois il est possible que ces protections soient déjà assurées par le micro-chiller (ou le thermostat d'ambiance lui-même).
Peut-être un Millénium3 XD26 de crouzet si l'on souhaite 3 générateurs de chaleur permet d'ajouter des fonctions monostable de durée variable :
1) solaire
2) PAC
3) Appoint électrique ou bois ou fuel ( stockable )
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Merci pour ces precisions mais du coup vous me mettez le doute.
Dans mon cas la PAC regul avec sa propre loi d'eau et le thermostat ne fait
que mettre en stand by la PAC lorsque la température dans la maison dépasse
un seuil.
Donc normalement (ou alors j'ai mal compris) la PAC ne peu pas faire 2 démarrage a la suite puisque le thermostat ne donne pas l'ordre de marche mais donne l'autorisation de marche. LA PAC se mettant en route si elle en a besoin (en fonction
de la température de retour).
PAr ontre pour la 1er tempo, pour assurer un temps minimum de fontionnement, effectivement si la PAC ne gere pas cela (je vais verifier) cela peu arriver mais c'est très aléatoire car le thermostat peu mettre en stand by n'importe aussi bein quand la pompe tourne que lorsqu'elle tourne pas....
Effectivement l'utilisation d'un automate aurez l'avantage d'ajouter soit des tempos , soit de prendre en compte le fonctionnement de la PAC.
Bonne soirée
AlbanCo
Merci pour ces precisions mais du coup vous me mettez le doute.
Dans mon cas la PAC regul avec sa propre loi d'eau et le thermostat ne fait
que mettre en stand by la PAC lorsque la température dans la maison dépasse
un seuil.
Donc normalement (ou alors j'ai mal compris) la PAC ne peu pas faire 2 démarrage a la suite puisque le thermostat ne donne pas l'ordre de marche mais donne l'autorisation de marche. LA PAC se mettant en route si elle en a besoin (en fonction
de la température de retour).
PAr ontre pour la 1er tempo, pour assurer un temps minimum de fontionnement, effectivement si la PAC ne gere pas cela (je vais verifier) cela peu arriver mais c'est très aléatoire car le thermostat peu mettre en stand by n'importe aussi bein quand la pompe tourne que lorsqu'elle tourne pas....
Effectivement l'utilisation d'un automate aurez l'avantage d'ajouter soit des tempos , soit de prendre en compte le fonctionnement de la PAC.
Bonne soirée
AlbanCo
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Il y a 2 systèmes de régulation : celui du thermostat d'ambiante et celui de la loi d'eau interne à la PAC.
Si le thermostat est OFF : la PAC passe en standby , voila une durée qui fausse peut-être la loi d'eau interne de la PAC
Si le thermostat est ON : la PAC chauffe au max. jusqu'a ce que la loi d'eau interne soit atteinte . On doit assister alors à des marche/arrêt de la PAC autour du point calculé par la loi d'eau : courts cycles ???
Qu'en est-il exactement , toi qui a essayé cette loi d'eau .
Quelles valeurs a-t-il mis sur G01(SET/HEAT) , h31=1 , h33 ,h35, h37 ?
A+
Il y a 2 systèmes de régulation : celui du thermostat d'ambiante et celui de la loi d'eau interne à la PAC.
Si le thermostat est OFF : la PAC passe en standby , voila une durée qui fausse peut-être la loi d'eau interne de la PAC
Si le thermostat est ON : la PAC chauffe au max. jusqu'a ce que la loi d'eau interne soit atteinte . On doit assister alors à des marche/arrêt de la PAC autour du point calculé par la loi d'eau : courts cycles ???
Qu'en est-il exactement , toi qui a essayé cette loi d'eau .
Quelles valeurs a-t-il mis sur G01(SET/HEAT) , h31=1 , h33 ,h35, h37 ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Au niveau de mes paramètres j'ai
H31=1
H33=-10
H35=-2
H37=20
G01= 36
Au niveau retour d'expérience c'est un peu court car je n'ai mis le thermostat qu'hier.
La loi d'eau toute seul fonctionne bien depuis une dizaine de jour. Elle avait très bien fonctionner l'an dernier.
Pour les courts cycles je ne peux pas comparer non plus car depuis l'année dernière j'ai ajoutée un ballon de 100 l pour eviter justement les courts cycles.
par contre je précise bien que dans mon cas le thermostat est uniquement pour couper la pompe lorsque le soleil chauffe ma maison.
C'est a dire que ma PAC régule en loi d'eau et me donne une température intérieur de 20° et le thermostat la coupe si la température monte au dessus de 22°.
Donc je ne pense pas que cela puisse me créer des courts cycles.
Par exemple hier, la pompe n'a pas fonctionner de la journée car il y avait beaucoup de soleil.
A suivre, d'autant que je vais bientôt mettre en service ma VMX double FLUX donc
pas mal de tests a suivre.
Bonne journée
AlbanCo
Au niveau de mes paramètres j'ai
H31=1
H33=-10
H35=-2
H37=20
G01= 36
Au niveau retour d'expérience c'est un peu court car je n'ai mis le thermostat qu'hier.
La loi d'eau toute seul fonctionne bien depuis une dizaine de jour. Elle avait très bien fonctionner l'an dernier.
Pour les courts cycles je ne peux pas comparer non plus car depuis l'année dernière j'ai ajoutée un ballon de 100 l pour eviter justement les courts cycles.
par contre je précise bien que dans mon cas le thermostat est uniquement pour couper la pompe lorsque le soleil chauffe ma maison.
C'est a dire que ma PAC régule en loi d'eau et me donne une température intérieur de 20° et le thermostat la coupe si la température monte au dessus de 22°.
Donc je ne pense pas que cela puisse me créer des courts cycles.
Par exemple hier, la pompe n'a pas fonctionner de la journée car il y avait beaucoup de soleil.
A suivre, d'autant que je vais bientôt mettre en service ma VMX double FLUX donc
pas mal de tests a suivre.
Bonne journée
AlbanCo
-
marcange
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : jeu. mars 18, 2010 6:13 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
loi d eau
Bonsoir Avez vous pensé a vérifier l'Équilibrage du circuit hydraulique? bien souvent celui ci n est pas satisfaisant. On retapisse une pièce et on ouvre les coudes de réglage en grand... c'est tres fréquent .
J ai eu le cas que la PAC se coupait car le radiateur le plus près contrariait : retour trop chaud a la PAC; rien ne sert de régler alors les régulations sur loi d eau.
Un débit constant c est primordial, bien signalé sur le forum
une installation bien équilibrée
et une régulation bien réglée en fonction de l ambiance et de l' exterieure. c'est bien
Je me demande si une régulation avec la base de temps ne serait pas plus efficace pour les panneaux sol. de meme pour les radiateurs les temporisations de la PAC seraient résolues. par la régulation.
J'ai hésité avant de le dire. Mais en lisant le forum je n ai pas vu un message le signalant Maintenant c est fait.
Personnellement je n ai pas mis la regul de technibel car je fais confiance aux fabricant de régulation. Pour moi, Technibel est un fabricant de climatisation et de pompe a chaleur La je lui fait confiance depuis 28 ans.
Marcange
J ai eu le cas que la PAC se coupait car le radiateur le plus près contrariait : retour trop chaud a la PAC; rien ne sert de régler alors les régulations sur loi d eau.
Un débit constant c est primordial, bien signalé sur le forum
une installation bien équilibrée
et une régulation bien réglée en fonction de l ambiance et de l' exterieure. c'est bien
Je me demande si une régulation avec la base de temps ne serait pas plus efficace pour les panneaux sol. de meme pour les radiateurs les temporisations de la PAC seraient résolues. par la régulation.
J'ai hésité avant de le dire. Mais en lisant le forum je n ai pas vu un message le signalant Maintenant c est fait.
Personnellement je n ai pas mis la regul de technibel car je fais confiance aux fabricant de régulation. Pour moi, Technibel est un fabricant de climatisation et de pompe a chaleur La je lui fait confiance depuis 28 ans.
Marcange
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: loi d eau
Bonjour
Pour ma part je n'ai pas de soucis cela fonctionne bien.
JE précise que mon thermostat n'ets pas un thermosat d'ambiance mais un
thermostat de marque CAREL qui propose 9 mode de focntionnement.
Je l'avais achete pour faire la modif du degivrage car il a un mode thermostat differentiel mais pour l'instant je n'ai qu'une sonde donc en attendant je l'utilise
dans la maison.
J'ai pris un mode qui permet de programmer une hystérésis. La pompe est arreter
si la temprérature depasse 23 et ne n'est autorisé a fonctionner que si la temprérature baisse et passe en dessous de 22 (hystérésis de 1°).
Dès que je trouve une 2eme sonde je le test comme thermostat différentiel.
A ce sujet je n'ai pas d'idée, pourriez vous expliquez le fonctionnement Base de temps. Avec le nom j'imagine ce que c'est mais comment relier vous le temps et les températures (intérieur et extérieur)??
Bonne journée
AlbanCo
marcange a écrit :Bonsoir Avez vous pensé a vérifier l'Équilibrage du circuit hydraulique? bien souvent celui ci n est pas satisfaisant. On retapisse une pièce et on ouvre les coudes de réglage en grand... c'est tres fréquent .
Pour ma part je n'ai pas de soucis cela fonctionne bien.
JE précise que mon thermostat n'ets pas un thermosat d'ambiance mais un
thermostat de marque CAREL qui propose 9 mode de focntionnement.
Je l'avais achete pour faire la modif du degivrage car il a un mode thermostat differentiel mais pour l'instant je n'ai qu'une sonde donc en attendant je l'utilise
dans la maison.
J'ai pris un mode qui permet de programmer une hystérésis. La pompe est arreter
si la temprérature depasse 23 et ne n'est autorisé a fonctionner que si la temprérature baisse et passe en dessous de 22 (hystérésis de 1°).
Dès que je trouve une 2eme sonde je le test comme thermostat différentiel.
Je me demande si une régulation avec la base de temps ne serait pas plus efficace pour les panneaux sol. de meme pour les radiateurs les temporisations de la PAC seraient résolues. par la régulation.
J'ai hésité avant de le dire. Mais en lisant le forum je n ai pas vu un message le signalant Maintenant c est fait.
A ce sujet je n'ai pas d'idée, pourriez vous expliquez le fonctionnement Base de temps. Avec le nom j'imagine ce que c'est mais comment relier vous le temps et les températures (intérieur et extérieur)??
Bonne journée
AlbanCo
-
marcange
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : jeu. mars 18, 2010 6:13 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
regulation base de temps
la régulation Base de temps est très utilisée pour les planchers chauffant électrique pour la température de base a 13° de l ambiance (fabricant DELTA DORE par exemple). Comme son nom l indique le chauffage est mis en marche un certain temps et puis coupé un certain temps, qui est réglable par la régulation en fonction de l extérieur. En panneau sol eau chaude on peut très bien ouvrir ou fermer une vanne 3 voies en décharge avec une vanne de by- pass pour limiter la température des panneaux sol.
le régulateur DELTA 125 N par exemple je pense ferait l affaire.
Personnellement j ai, avec le CROUZET marié la régulation en tout ou rien RVL a deux étages, en fonction de l exterieur avec une base de temps que j ai programmé dans le CROUZET. la régulation je l avais déjà avec mon chauffage. Donc;
Voila j espère avoir répondu au mieux.
cordialement Marcange
le régulateur DELTA 125 N par exemple je pense ferait l affaire.
Personnellement j ai, avec le CROUZET marié la régulation en tout ou rien RVL a deux étages, en fonction de l exterieur avec une base de temps que j ai programmé dans le CROUZET. la régulation je l avais déjà avec mon chauffage. Donc;
Voila j espère avoir répondu au mieux.
cordialement Marcange